在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論
有個問題請教大伙,我現在看一個低壓開關柜的技術協議,發現有主母線短時耐受電流、主母線峰值短時耐受電流參數,請教下,我現在有兩個系統,一個系統中主母線是TMY-3*[2*(125*10)]的雙拼母線,另外一個系統是TMY-3*(100*10),請問下這個兩個規格的銅排各自的耐受電流、主母線峰值短時耐受電流是多少,謝謝解答
請大家幫幫?,電容柜的額定短時耐受電流怎么確定?比如說100Kvar的電容柜的額定短時耐受電流是多少?300Kvar的電容柜的額定短時耐受電流又是多少?怎么樣確定它,急需相關資料,拜托大家了。先謝了。
根據額定短時耐受電流來確定導體截面:GB3906[附錄D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--額定短時耐受電流;a—材質系數,銅為13,鋁為8.5;t--額定短路持續時間;△θ—溫升(K),對于裸導體一般取180K,對于4S持續時間取215K。則:25KA/4S系統銅母線最小截面積S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系統銅母線最小截面積S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系統銅母線最小截面積S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系統銅母線最小截面積S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系統銅母線最小截面積S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮:25KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=330*86.7% =
本人初次涉及電站一次系統圖,其中有斷路器的選型,看了一些資料,還是不太明白,想在這請教各位,還望指點,不勝感激!1.額定電流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A這幾個等級?2.比如說型號為 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 分別是什么含義?(請說的直白一點,謝謝?。┧鼈兿嗷ブg可有數值上的關系?它們與額定電流可有關系? 比如說,電路電流540A,選用額定電流630A的斷路器,那么額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 能不能選定下來?問題有點多,或許問得有點外行,還是請各位仁兄不吝指教,拜謝!
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小???它要滿足誰?。吭趺从嬎???
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。
目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,需要哪些設備,有人知道嗎??額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
請教從交流或直流標稱電壓導出線對中性點的電壓,這句話的含義是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.