1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
公司出產的某固定產品??刂骑L(fēng)機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
口訣: 電機過載的保護,熱繼電器熱元件; 號流容量兩倍?,兩倍千瓦?shù)整定。 說明: (1)容易過負荷的電動機,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,也宜裝設過載保護。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護。 (2)熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,可選調熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,影響生產,增加了維修工作。若等級選小了,只能向高限調,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值。
測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。
進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!
沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別???
繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]
我們廠子是一個污水處理廠,生化池潛水攪拌器拖動電機實際額定電流17A,其控制箱內主空開額定電流16A,主接觸器額定電流15.5,熱繼電器整定電流9~14A,均小于電機額定電流17A,電機額定電流重新選擇更換空開、接觸器、熱繼電器,以滿足潛水攪拌器安壬靠運行。應該選擇都是多大的???
有資料這樣說:“對于過載能力較差的電動機,通常,選取熱繼電器的額定電流(實際上是選取發熱元件的額定電流)為電動機額定電流的60%一80%。"請問這電動機還能工作嗎?工作電流比熱元件額定電流大,那熱繼電器不是要斷開嗎?
220V直流操作系統中,斷路器合閘耗電220VA,則防跳繼電器的動作電流最接近哪個值?選項:3A 2A 1A 0.5A答案是0.5A,《配電手冊》P456上說,防跳繼電器電流線圈的額定電流應與斷路器額定跳閘電流配合,動作靈敏度不低于1.5,不知道額定跳閘電流依據什么做出來的?答案對不對?給出的是合閘數據。
熱繼電器是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹系數的雙金屬片發生形變,當形變達到一定距離時,就推動連桿動作,使控制電路斷開,從而使接觸器失電,主電路斷開,實現電動機的過載保護。繼電器作為電動機的過載保護元件,以其體積小,結構簡單、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用。 熱繼電器的作用是:主要用來對異步電動機進行過載保護,他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構來帶動觸點動作,從而將電動機控制電路斷開實現電動機斷電停車,起到過載保護的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,熱量的傳遞需要較長的時間,因此
6-10KV線路保護中,常常用GL-15(GL-25)系列的過流繼電器來實現過流、速斷保護。GL-15(GL-25)的額定電流值有5A和10A兩種。應如何選???斷路器的過流線圈的額定值是不是總是5A?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
這個繼電器是干嘛用的啊?
哪位學霸幫我計算下 要過程 某單位高壓配電線路的計算電流為55A ,線路末端的三相短路電流為1500 A ?,F(xiàn)采用GL-15/10 型過流繼電器,組成兩相電流差接線的相間短路保護。一致電流互感器變流比為200/5 , Kre=0.8
麻煩哪位知道的給講解一下。謝謝。
這是一款A(yù)BB接觸器的參數,在吸合控制電壓的線圈功耗欄中,我們看到交流的吸合平均值是50VA,保持平均值是2.2VA。在這里,吸合指的是接觸器的吸合過程,也即它的磁路中存在氣隙;保持指的是吸合完成,磁路中已經沒有氣隙。 接觸器如此,繼電器也是如此。對于電氣工作者來說,這是一條基本規律,大概也沒有人去過問它為什么,或者想知道為什么而不知道該如何分析。我的
繼電器額定電流