  • 高壓電機長期接近額定電流運行是否有危害?

    單位有幾臺6KV高壓電機,其中一臺電機額定功率為2425KW,額定電流為283.2A,平常電流在250A左右,近幾天實際電流偶爾能達到277A。請教大蝦,高壓電機長期在非常接近甚至達到額定電流的工況下運行對電機是否有害?

  • 請教個高壓電器的額定電流問題

    慚愧,因為學藝不精,我幾乎每天都來這里問問題。 圖中的第4題,穿墻套管的額定電流,我原來以為應選擇圖中的回路持續工作電流的出線那個大項(即采用線路的最大負荷電流),但參考答案給出的是選擇變壓器回路那個大項,即選擇的是1.05倍變壓器的額定電流。這是為什么? 提前謝謝您的回復。

  • 到底是高壓電機還是低壓電機

    各位大哥大姐來幫幫我自來水廠送水泵房,4臺250kW泵,2臺變頻,2臺軟起,都是一拖一設計院給設計的是4臺10kV高壓電機我是江蘇的,供電公司說明年全部升級為20kV供電關鍵是自來水廠其他設備全部都是0.4kV的,單單把送水泵房搞成高壓電機我覺得不經濟各位大哥大姐來說說~

  • 求助高壓電機定值如何整定

    求助10KV高壓電機定值如何整定

  • 請教高壓電器額定電流的選擇問題

    下面圖片中的內容來自配4。在下的理解是電器的額定電流大于回路的最大持續工作電流即可,但從圖中標注為紅色的部分可知對用于變壓器回路中的熔斷器則需滿足式5.7-2和3。請教這兩者(紅色標注的兩部分)是否矛盾?提前謝謝您的回復。

  • 請教高壓電器的額定電流計算問題

    下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選?。?提前謝謝您的回復。

  • 關于高壓電機啟動導致全廠停電???/

    我們公司有2臺710KW的高壓電機!在檢修后重新啟動后經常導致全廠停電??!這是什么原因?。ㄎ夜镜母邏弘姍C(jī)有微機保護)為什么還發生這種情況????????謝謝大家!!

  • 誰哪有關于高壓電機的書籍,謝謝

    在這里下了一些資料,同事想要關于高壓電機的書籍,我看了很多就是沒有找到,或許我沒有發現,誰有能給個鏈接嗎?謝謝了阿~~~

  • 高壓電機的繞組發熱問題分析

    今天上班的時候,中控室報告顯示窯尾主排風機繞組溫度升高至85度,平時而平時只有60-70度左右,后檢查定子電流48A左右,且比較穩定,滑環室滑環接觸也無異常,用紅外檢測電機的主軸溫度在75度左右.電機型號YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 轉子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位達人能告訴該從哪幾個地方找問題....

  • 高壓電機啟動零序報故障?

    我公司新一條軋鋼生關線,其中有一臺2800KW 10KV交流電動機,在該電動機啟動時,其他變壓器綜保經常報零序故障,請各位高手指點迷津。謝謝!

  • 高壓電機的電抗器啟動柜

    大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?

  • 求教:關于高壓電機啟動的問題

    我們廠有10KV高壓電機一臺,由廠用高壓母線供電,在啟動之前我們將母線電壓調到10.53KV,結果啟動失敗,開關柜保護顯示過負荷動作,保護定值為4.83A,延時12S,動作值9.74A,當時母線電壓下降到9.23KV,那位大哥可以簡單介紹一下跳閘原因。

  • 高壓電機接地故障起因探討

    高壓電機接地故障起因探討

    我們公司有950KW的6.6KV電機一臺,運轉中發生接地故障。對電機解體后發現在定子鐵槽內有脫落的環氧樹脂(見附件2)正常運行中這臺電機偶爾會發生過負荷,用FLUKE熱成像已測試定子最高溫度接近115度,我懷疑是過負荷運行時定子發熱,鐵芯膨脹,造成固定鐵芯的環氧樹脂脫落,脫落的環氧樹脂片在定子和轉子之間經常相互摩擦,定子鐵芯被碰后造成繞組絕緣受損,從而造成接地。

  • 高壓電機現場操作柱問題

    高壓電機現場操作柱上啟動按鈕采用什么顏色?紅色還是綠色? 低壓電器一般是綠色啟動,紅色停止。指示燈:紅色指示運行,綠色指示停止。那高壓電機操作柱上按鈕和低壓電機一樣嗎?請大俠指點

  • 求助!!16000kW高壓電機怎樣才能啟動???

    新上一臺16000kW(10kV)高壓電機,不頻繁啟動(化工企業),現得知廠區附近有一座新建110kV變電站(63000*2)。請各位大師賜教,這樣的高壓電機是否可以通過10kV專線,然后軟起?廠區還有一些四五百千瓦的高壓電機,是否可以直接啟動?供電公司對高壓電機有什么要求,什么樣的才能直接啟動、軟啟動、變頻啟動?請不吝賜教!

  • 高于10kV高壓電機的簡單問題?

    審圖提出意見,叫我不要把10kV高壓電機的CAD圖標用成380V電機的圖標,我的CAD里面沒有10kV高壓電機的圖標,哪位大神CDA圖庫里面有,可以把它做個塊發我下嘛,郵箱654405478@qq.com?

  • 關于能效等級1級高壓電機的廠家

    現在很多項目都碰到需要,高壓電機需滿足GB30254-2013《高壓三相籠型異步電機機能效限定值及節能評價值》中1級能效標準,不知道現在國內生產1級能效的廠家情況,具體有哪些廠家,還有就是1級能效和2級能效在制作工藝差別在哪里?

  • 兩臺900KW高壓電機需用容量

    請教各位,我公司需要上兩臺900KW高壓冷凍壓縮機,電壓是10KV的,本來想用2500KVA的肯定夠,現在想節約點采用2000KVA的變壓器,是否夠大???

  • 請教高壓電機調試費的問題

    高壓電機調試費 要分一次設備二次設備給兩個調試費嗎?其中二次設備有幾種保護方式,如果兼有的話還要全部記取嗎?PS,發個小廣告不好意思,請加入我的小群,專門的電氣造價群,52393444

  • 1500KW高壓電機啟動方式的選擇

    各位前輩,請問10千伏1500KW的電機啟動方式是用變頻、水阻柜、啟動電抗器哪種好?從成本和對電流限制各方面講解一下。