亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 35kV CT額定一次電流選擇問題

    35kV CT額定一次電流選擇問題在風電設計中經常會遇到如下問題:35kV側短路電流較大,比如為20kA,而支路額定電流較小,比如很多風電場都是按照49.5MW規劃,每臺風機1.5MW,33臺,共3回集電線路,則每回饋線回路電流為1.5x11x1000/1.732/35=272A;為了滿足CT的精度要求,回路工作電流最好在CT額定電流的2/3處,則CT一次額定電流最好選擇400A,但是此時即使保護繞組選擇5P30,400x30=12kA<20kA,如果發生短路,則不能滿足要求;而如果為了滿足短路電流要求,則CT一次額定電流應選擇到800A,比回路工作電流大太多;而且272A是在風機滿發的情況下,實際上風電場大多時候發電率較低,遠遠達不到272A,請問這種情況會影響到CT的精度嗎?選擇CT時,應首先考慮精度還是首先考慮準確限值系數?另外,對于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以對于保護繞組5P30選用800A的抽頭,測量及計量繞組選用400A的抽頭呢?還是必須統一,要么都是400A,要么都是800A?請有經驗的tx

  • 電流互感器額定一次電流選擇(請教)

    設計手冊中提到,測量表計用電流互感器的額定一次電流應選為1.25倍的所測位置的額定一次電流。保護用電流互感器一次額定電流應大于該電氣主設備可能出現的最大長期負荷電流,對Y/d接線的變壓器差動回路,為使兩側電流互感器的二次電流能使差動繼電器達到平成,應將變壓器的Y測電流互感器的額定一次電流增大1.732倍。實際選擇中存在以下問題,請問如何解決?1、計量回路、測量回路、保護回路需要選擇不同的變比么?具體按額定電流的多少來選擇呢?2、對于用戶終端變電站,兩條進線一運一備,也可能各帶一臺主變,各回路按哪種情況考慮呢?若本期置建設一臺主變,是不是按本期考慮,然后終期改變分接頭位置呢?3、將變壓器Y側電流互感器的額定一次電流增大1.732倍,如何理解呢?為什么要這么處理?請不吝賜教,謝謝!:)

  • 求教電流互感器額定一次電流確定問題

    求教電流互感器額定一次電流確定問題

    舉例:66KV負荷電流為130A,我選用的電流互感器準確級為0.2S/0.5/5P20,額定一次電流為2*200/5(或者2*400其中0.2級抽頭2*200/5),不知額定一次電流選用哪個為好,我的盲點在于計量和保護他們之間的額定一次電流是否一致,因為有廠家只是把計量按額定一次電流做有抽頭,而保護的額定一次電流卻用最大的400,可我的實際運行電流才130A,我想知道確定一次額定電流時是否可以理解成以計量或測量為準只要滿足動熱穩定,保護越大越好就不用管了呢?

  • 環網柜一次圖的負荷開關額定電流為什么選630A?

    環網柜一次圖的負荷開關額定電流為什么選630A?

    環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA?20KV環網柜,接得400KVA的變壓器,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關?還有額定電流200A是什么意思?

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 什么是一次回路起動電流?

    DL/T5222-2005 導體和電器選擇設計技術規定 15.0.9中性點的零序電流互感器應按下列條件選擇和校驗:對中性點非直接接地系統,由二次電流及保護靈敏度確定一次回路起動電流;對中性點直接接地或經電阻接地系統,由接地電流和電流互感器準確限值系數確定電流互感器額定一次電流,由二次負載和電流互感器的容量確定二次額定電流;看完很困惑,什么是一次回路起動電流,在網上查也查不到,計算它的目地是什么?

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。

  • 電焊機一次電流怎么計算?

    電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝??!

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 線路差動保護用的電流互感器一次額定電流的選取

    我是做地鐵設計的,我們的變電所是幾個所串起來構成環網供電模式,我看以前人選的流互變比都是以的整個環網最大電流為基準選的,不知道為什么?這有問題嗎?

  • 關于L-110電流互感器 額定一次電流的,高手請進

    L-110電流互感器,是串級式結構,它由兩個結構上獨立的變換單元組成。Ⅰ級二次電流為20A,Ⅱ級為20/5A。Ⅰ級二次線圈接在Ⅱ級一次線圈上,并且是它的電源。額定一次電流 2×50、2×75、2×100、2×150、2×200、2×300A等;我想請問這個額定一次電流2×*的中的2指的是那個的電流,比如2×100,他的額定一次電流是多少,是不是指用串或并的方法來改變額定一次電流。知道的請回答,謝謝!

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?

點擊加載更多

額定一次電流

額定一次電流專題,為您提供額定一次電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定一次電流 相關的專業交流討論,更多額定一次電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度