請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么? 為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ? 提前謝謝您的回復。
電容器柜的熔絲額定電流的選擇,不應小于電容器額定電流的多少倍?10KV及以下變電所設計規范GB50053-1994規定10KV為1.35低壓為1.5并聯電容器裝置設計規范GB50227-95規定 為1.43~1.55采用哪個規范好些
新手:請熱心的朋友幫助。謝謝?。?!已知條件:試驗時電壓***V,電容器的額定標稱電壓***V,標稱額定容量**kvar,試求電容器支路的額定電流是多少?
按GB 50227-2008 5.4.2規定:用于單臺電容器保護的外熔斷器的熔絲額定電流,應按電容器額定電流的1.37~1.5倍選擇,而按GB 50062-2008 8.1.2.2規定:電容器內部故障及其引出線的短路,宜對每臺電容器分別裝設專用的熔斷器,熔絲的額定電流可為電容器額定電流的1.5~2倍。這兩個規范規定有沖突,按哪一個,請高手指教。
《供配電設計規范》GB 50052-95 第5.0.10條:接在電動機控制設備側電容器的額定電流,不應超過電動機勵磁電流的0.9倍;其饋電線和過電流保護裝置的整定值。應按電動機一電容器組的電流確定。 誰能解釋0.9倍的理由?此處的電動機是什么電動機?直流?異步?還是同步?
配電房電容柜更換兩個電容,新電容額定是0.45KV,而同柜一起用的電容器額定電壓是0.4KV。請問大家這兩種不同電壓級別的電容哪種更好?我的意思是將原有的0.4KV電容器都換成0.45KV不是更安全嗎?
最近做110升壓站 主變容?0000KVA 110/38.5 兩卷有在調壓變壓器 選用35kV并聯補償裝置 容量為5000+3300 串4.5%電抗器 請教電容器額定電壓選42kV 還是40.5kV 選擇1.1倍電網電壓還是1.05倍電網電壓 電容器實際生產中差別有多大?高手指教 謝謝
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素?。?/p>
請問大家在設計LC串聯濾波器時,電容器的額定參數(額定電壓\額定電流)等如何確定,有沒有額定基波電流的說法,謝謝!
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!
向各位請教個問題3.1.1 型 式 : 集合式電容器3.1.2 型號:TBB10-3000/3000-AKW3.4放電線圈: 型號:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技術要求⑴ 額定電壓: 10 kV⑵ 額定一次電壓: 11/√3 kV⑶ 系統額定頻率: 50Hz⑷ 額定放電容量(單臺): 1700 kvar⑸ 相數: 單相(6) 額定二次電壓: 100/√3V(7) 額定輸出及準確級: 100VA, 1級(8) 型式: 油浸式(9) 額定絕緣水平(按2000m海拔修正): 當電容器斷開以后,其端子間的電壓在5s后由√2UIn 降至50V以下嗎?我不明白3000kvar的電容器配置1700kvar的放電線圈合適嗎?那位給解釋一下?
《10KV及以下變電所設計規范》5.1.2電容器裝置導體長期允許電流高壓不小于電容器額定電流的1.35倍,低壓不小于1.5倍。對于10KV系統是否應取1.35倍?有人認為10KV不應算高壓,是中壓,35KV以上是高壓。所以10KV應取1.5倍。到底應取何值,請指點。
請問補償電容器的電流怎么計算?最好告訴我哪些電子書上有詳細點的資料,另外電容器的斷路器取的值是不是應該比該電流小?謝謝啦
電容器額定電壓450V與415V可以混用嗎?最近做了一個電容柜,可用了兩種品牌的電容器,容量一致,就是額定電壓不一致,是否可以混用?如不能請說明原因
請賜教:現運行電壓為480V,變壓器容量為1600KVA,補償容量為480Kvar,補償方式為動態補償,請問電容器的額定電壓怎么選擇,怎么計算?現用正泰產品BZMJ 0.525-50-3,結果他們說要選用BZMJ 0.56-50-3的。請高手賜教!注:BZMJ 0.525-50-3中的0.525為額定電壓,50為額定容量。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
現做個電氣化鐵路電容補償的工?,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
電容器參數:型號:BSMJ0.525-30-3;額定電壓0.525KV,容量30KVAR;三相;額定電流33A;這個額定電流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但實際我的系統電壓為400V,運行電流為28A,請問這個28A電流是如何計算出來的?為什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?請高手解答!
補償電容器的電流受工作電壓及工作頻率直接影響,也與環境溫度密切相關。 一般情況下,當電容器的工作電流超過額定電流時首先要檢查工作電壓是否正常;若發現工作電壓處于正常狀態則很可能是系統諧波使補償電容器發熱,繼而影響了電容電流。 哪些情況會造成電容器過電流? 1. 電網電流過高 電網本身的運行環境就比較復雜,很容易受到各種因數的影響,其本身存在一定的電流波動也是正?,F(xiàn)象。而當電網發生波動時很容易引發補償電容出現過電流運行。 2. 合閘涌流造成的電容過電流