請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么? 為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ? 提前謝謝您的回復。
電容器柜的熔絲額定電流的選擇,不應小于電容器額定電流的多少倍?10KV及以下變電所設計規范GB50053-1994規定10KV為1.35低壓為1.5并聯電容器裝置設計規范GB50227-95規定 為1.43~1.55采用哪個規范好些
新手:請熱心的朋友幫助。謝謝?。。∫阎獥l件:試驗時電壓***V,電容器的額定標稱電壓***V,標稱額定容量**kvar,試求電容器支路的額定電流是多少?
《供配電設計規范》GB 50052-95 第5.0.10條:接在電動機控制設備側電容器的額定電流,不應超過電動機勵磁電流的0.9倍;其饋電線和過電流保護裝置的整定值。應按電動機一電容器組的電流確定。 誰能解釋0.9倍的理由?此處的電動機是什么電動機?直流?異步?還是同步?
按GB 50227-2008 5.4.2規定:用于單臺電容器保護的外熔斷器的熔絲額定電流,應按電容器額定電流的1.37~1.5倍選擇,而按GB 50062-2008 8.1.2.2規定:電容器內部故障及其引出線的短路,宜對每臺電容器分別裝設專用的熔斷器,熔絲的額定電流可為電容器額定電流的1.5~2倍。這兩個規范規定有沖突,按哪一個,請高手指教。
配電房電容柜更換兩個電容,新電容額定是0.45KV,而同柜一起用的電容器額定電壓是0.4KV。請問大家這兩種不同電壓級別的電容哪種更好?我的意思是將原有的0.4KV電容器都換成0.45KV不是更安全嗎?
請問大家在設計LC串聯濾波器時,電容器的額定參數(額定電壓\額定電流)等如何確定,有沒有額定基波電流的說法,謝謝!
最近做110升壓站 主變容?0000KVA 110/38.5 兩卷有在調壓變壓器 選用35kV并聯補償裝置 容量為5000+3300 串4.5%電抗器 請教電容器額定電壓選42kV 還是40.5kV 選擇1.1倍電網電壓還是1.05倍電網電壓 電容器實際生產中差別有多大?高手指教 謝謝
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素啊?
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!
三相電容器相電容的計算與應用
向各位請教個問題3.1.1 型 式 : 集合式電容器3.1.2 型號:TBB10-3000/3000-AKW3.4放電線圈: 型號:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技術要求⑴ 額定電壓: 10 kV⑵ 額定一次電壓: 11/√3 kV⑶ 系統額定頻率: 50Hz⑷ 額定放電容量(單臺): 1700 kvar⑸ 相數: 單相(6) 額定二次電壓: 100/√3V(7) 額定輸出及準確級: 100VA, 1級(8) 型式: 油浸式(9) 額定絕緣水平(按2000m海拔修正): 當電容器斷開以后,其端子間的電壓在5s后由√2UIn 降至50V以下嗎?我不明白3000kvar的電容器配置1700kvar的放電線圈合適嗎?那位給解釋一下?
請問補償電容器的電流怎么計算?最好告訴我哪些電子書上有詳細點的資料,另外電容器的斷路器取的值是不是應該比該電流小?謝謝啦
《10KV及以下變電所設計規范》5.1.2電容器裝置導體長期允許電流高壓不小于電容器額定電流的1.35倍,低壓不小于1.5倍。對于10KV系統是否應取1.35倍?有人認為10KV不應算高壓,是中壓,35KV以上是高壓。所以10KV應取1.5倍。到底應取何值,請指點。
請賜教:現運行電壓為480V,變壓器容量為1600KVA,補償容量為480Kvar,補償方式為動態補償,請問電容器的額定電壓怎么選擇,怎么計算?現用正泰產品BZMJ 0.525-50-3,結果他們說要選用BZMJ 0.56-50-3的。請高手賜教!注:BZMJ 0.525-50-3中的0.525為額定電壓,50為額定容量。
電容器額定電壓450V與415V可以混用嗎?最近做了一個電容柜,可用了兩種品牌的電容器,容量一致,就是額定電壓不一致,是否可以混用?如不能請說明原因
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
現做個電氣化鐵路電容補償?shù)墓こ蹋O(shè)計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
向大家請教一下單、三相電容器電流的計算問題!問題1、三相電容器BKMJ-0.4-15-3 的電流如何計算? 有經驗公式嗎? 0.4為電壓,有的還標有0.415,0.45,為什么有這么多電壓等級?問題2、三相電容器BKMJ-0.23-15-1 的電流如何計算? 有經驗公式嗎? 0.23為電壓,有的還標有0.25,0.28,為什么有這么多電壓等級?問題3、如圖1圖2,能給解釋一下這是什么補償電容器嗎?接線方式、容量(微法)、電流是如何計算的呢?真誠求教!
三相電容器額定電流
三相電容器額定電流專題,為您提供三相電容器額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電容器額定電流 相關的專業交流討論,更多三相電容器額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題