  • 請教接觸器的額定工作電流問題

    請教如何看下面圖片中的表格?即在下沒有看懂紅色標注那三部分的含義及如何看本表?提前謝謝您的回復。

  • 請教電器額定電流與持續工作電流的關系

    我看電力工程電氣設計手冊(一次部分)有這樣一段話,即選用的電器額定電流不得低于所在回路在各種可能運行方式下的持續工作電流,不同回路的持續工作電流可按表6-3的原則計算。我的問題是如變壓器其回路根據表6-3回路持續工作電流為額定電流的1.05倍,如這樣的話,額定電流不就小于所在回路的持續工作電流了嗎? 我是在做求回路持續工作電流時要乘1.05的系數找到上面的一段話的。真心感謝您的回復。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 金鹵燈的啟動電流和工作電流?

    想請教一下高手,我在做庭院景觀照明時,燈光設計明定的基本上是35W、70W的金鹵燈。我想知道35W、70W的金鹵燈的啟動電流和正常工作電流分別是多少?在設計斷路器和接觸時,還需要考慮哪些東西!謝謝。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip)?

    規范GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip)? 電纜的額定負荷電流(Ih)是電纜所接負荷的計算電流還是電纜的額定載流量? 還望大家不吝賜教。在此先謝謝各位了。

  • 單母線分段持續工作電流

    本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 編輯 主接線單母線單分段,兩路電源進線每段一路,分段回路的持續載流量與母線的持續載流量哪個大,還是一樣大?假設兩段負荷完全相等

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 請問斷路器的工作額定電流與脫扣器額定電流有什么區別?

    不同方式的脫扣器分別能起到什么樣的保護作用?是不是斷路器一定要加裝脫扣器?如果要加裝脫扣器,那斷路器上的脫扣器會是多少個? 多謝?。。?!

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 單相插座額定電流的問題。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}

  • 10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

    書上都說單相接地電容電流。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

  • 請問回路工作電流就是計算電流嗎?

    請問回路工作電流就是計算電流嗎?

  • 額定工作電壓有試驗方法嗎?

    一個斷路器的銘牌上說額定工作電壓是380V,有沒有試驗方法確定這個額定電壓值?gb14048上沒有試驗方法。