電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導劲汩L(zhǎng)期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了?。?!
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
請教各位高手:現有一個實際問題,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,先謝謝了
斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?額定開斷電流 : 額定電壓下開斷的最大電路電流額定關合電流: 合到已經短路的系統時,斷路器能閉合的最大短路電流 ??如何理解?
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!
關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..我自己的理解:額定開斷電流等于熱穩定電流.額定關合電流等于動穩定電流.高手來幫我解釋一下對不對.
高壓斷路器在使用中出現兩種參數:1.額定開斷電流:是表征斷路器開斷能力的參數。(網上查的)2.關合電流:是表征斷路器關合電流能力的參數。(網上查的)我有點不明白,怎么感覺跟一個參數似的,不解,求解答!謝謝!
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
額定短路關合電流
額定短路關合電流專題,為您提供額定短路關合電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定短路關合電流 相關的專業交流討論,更多額定短路關合電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題