規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
特靈中央空調CXAH/CGAH水冷風冷水機機組控制系統采用的是smm主板和smm副板。這種控制系統最常見的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2壓縮機高壓跳脫保護故障報警,M comp.A1 fault:A1壓縮機電流過載保護報警,M comp.A2 fault:A2壓縮機電流過載保護報警,M comp.B1 fault:B1壓縮機電流過載保護報警,M comp.B2 fault:B2壓縮機電流過載保護報警。這幾種故障已是特靈這個機組的老問題了,目前smm主板已經停產了,但市場還有很多smm主板的控制系統。
做過一個中央空調的工程,好像是冷凍水循環水泵的選型有問題,大概是揚程選大了。運行的時候,運行電流超過額定電流好多,額定26,運行的時候是31A。通過關閥門,增大阻力,電流值就下來了。這是怎么個情況?是選型揚程選大了,還是在水力計算時,管徑沒有選擇好?
在下的理解是差動保護時,電流互感器在變壓器的高低壓側都有裝設,那變壓器的差動保護時計算流過電流互感器的短路電流應采用變壓器的高壓側,還是低壓側流過互感器的短路電流? 依據是什么? 提前謝謝您的回復。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
1.馬達直接啟動回路,配置了熱繼電器,和斷路器,熱繼電器用來過載保護,那么斷路器的過載保護是保護什么呢?2.是否可以說如果熱繼電器選的正確,理論上斷路器額定電流選多大都沒問題(前提是大于電機額定電流),因為只需提供短路盬o(hù),過載保護由熱繼電器來擔當?3.對于一般的照明,插座負載,如果斷路器額定電流大過回路實際電流很多時,請問過載保護如何實現?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
電機在啟動時電流很大,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,再者,長延時過載保護是反時限的,啟動電流越大動作時間就越短,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會動作嗎?
請教各位大神兩個問題: 1、電動機主回路的熱繼電器,作為電動機的過載保護,它的整定電流是選擇一個值,還是選擇一個范圍? 2、熱繼電器的整定電流,是否按照《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)進行選擇? 還是按照0.9~1.05倍(或者其它數據)電動機的額定電流進行選擇?
為了能夠讓冷水機設備擁有更為長久的使用周期,各類企業的工作人員都應該重視和關注冷水機產品的設備防護,這也是提高工業冷水機工作效率的關鍵。冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,需要冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,滿足使用者的需求。下面介紹一下,當冷水機壓縮機出現電流過載的時候,其主要的原因以及處理方法是什么。 造成冷水機的壓縮機出現過流保護的原因以及相對應的解決方法如下:
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!