我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
變壓器低壓零序過電流保護定值應如何設置僅僅根據25%的額定電流嗎?根據工業與民用配電設計手冊第三版上所述,還應與低壓出線零序保護相配合。問題是如果出線開關大,負荷大,那么配合后的定值不是非常大嗎?
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
請教下大家,10KV來自變電站,進配電室進線柜,PT柜,發電機柜,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢?線路大概600米,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地。
各位前輩,我在資料中看到了過電流保護,漏電流保護和零序電流的保護的名詞,可是對于他們的含義我不是十分明白望前輩門可以告知,他們的區別在哪?
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,
過電流和漏電流保護上有什么區別? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來???我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定?謝謝
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫?,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
單位現在正在保護改造,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,增加了零序保護。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識!
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個?謝謝了!
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?
零序過電流保護
零序過電流保護專題,為您提供零序過電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序過電流保護 相關的專業交流討論,更多零序過電流保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題