我們有個工程,35KV變電站,站內10KV出線柜有15臺,分別至變壓器、電容器柜和高壓電機。10KV系統為中性點不接地。每臺10KV出線柜裝有綜合保護裝置,并裝二只電流互感器,一只零序互感器。目前已投入運行。但業主提出個問題:他們察看了保護裝置,但保護裝備上的零序保護處于退出狀態。即未保護。要求我們提供零序電流計算值和計算方式,并提供整定值。 我咨詢了電力設計的,他說零序保護主要作用是單相接地故障的保護。零序電流和電容電流有關,10KV出線電纜多條時,運行的電纜條數不同其電容電流不同,零序電流也不同。一般35KV系統有對單相接地故障的保護,當發生單相接地時,零序電壓不等于零,系統就會發出報警。一般變電站值班人員就會逐臺斷開出線,檢查是哪條回路故障,再排除。單相接地時系統是可以運行2小時的。零序電流一般不設整定值。如果在發生單相接地時要能查出具體哪個回路單相接地,一般是裝是單相接地選線裝置。 因為業主提出要零序電流計算值和計算方式,我不知道怎么計算,所以上來問下各位大大。另外零序互感器的變比一般怎么選?現在再加裝選線裝置可能業主不會再出錢,所以還是要在零序整
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
現在客戶有一個10KV配電站,其中有一路10KV進線,只帶1個變壓器,也就是只有1路10KV出線客戶要求加零序保護,這個整定值能算出來么我覺得全站漏電流和所需保護出線回路的漏電流其實就是一個值吧?應該是沒法算出整定值的吧?請熱心的高手指點一下
請教下大家,10KV來自變電站,進配電室進線柜,PT柜,發電機柜,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢?線路大概600米,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地。
由于系統是 小電阻接地 計算得出的零序電流 比最大不平衡電流小很多,所以沒法用最大不平衡電流整定零序過電流保護。請教有沒有其它整定方法,或者零序過電流保護整定值 可不可以不躲最大不平衡電流?
哪位高手有10KV電機保護的整定值和方法?最好能注明出處,多謝了??![ 本帖最后由 yaolehai 于 2008-6-27 15:10 編輯 ]
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
MT10H1+MIC6.0AId1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想問問后面那個整定值代表什么意思,能詳細解答一下么?還有一個問題,就是兩套電流互感器接在一路進線上,一套用于保護,一套用于計量,為什么要用兩套,用一套的話存在是問題,謝謝大神解答
電機在啟動時電流很大,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,再者,長延時過載保護是反時限的,啟動電流越大動作時間就越短,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會動作嗎?還有電機的熱繼電器需要大過啟動電流嗎?啟動電流大過熱繼電器好多,在啟動時會有動作嗎?急于明白,還希望各位師傅不勝指出!!!
由于單位安裝了電動機群再起動系統,重新計算了繼電保護的整定值,考慮到電機的起動電流,進線的過電流保護定值提高了不少,但絕對滿足靈敏度要求(靈敏度>3),但是大于供電局變電所給本單位配出電源的保護定值,請教大家該如何處理?
斷路器和熱繼的過載電流如何整定? Ir=In 還是 Ir=1.1In ? 查閱了一些資料,給出的答案為 Ir=1.1In , 為什么 ? 整定到負載的額定電流不更合適嗎! 求大神詳解~
工程背景:一個小機組發電機,向一車間提供電流。發電機的額定電流為620A,互感器變比200,電站自耗電80A. 10KV 系統,聯絡線長0.3KM為3*300的電纜。電站與車間各設一個聯絡柜,采用光纖差動保護 問題1:我上傳了一張圖片是綜保的說明書。里面有一個是光纖差動氣動元件:啟動條件為 任一一相電流>IQD且對應相差流>0.9倍分相差動定值。 其中IQD是專用于光纖差動保護的 相電流啟動定值,按躲過最大負荷整定。那么這個IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A問題2:分相差動定值 說明書提到按大于2.5倍電容電流整定 那么我按照估算法 線路的電容電流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍為0.875A 這為1次的電流 ,我覺得應該沒有這么小吧 請問應該怎么整定
請教大家,1、圖中的進線柜 環網柜 出線柜和電流互感器是100/5A,那進線柜中的過流,速斷、零序的整定值怎么求呢?2、用微機保護測試儀試驗過流,速斷、零序的時候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值來測試的?
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
熱繼的整定值一般為電機額定電流的1.1倍-1.2倍為宜。當電機所帶負載較重時可放寬為電機額定電流的1.5倍,整定值不能過大否則對電機起不到保護作用。在實際應用中,如果熱繼頻繁跳,不要任意調整整定值,應先檢查電機是否有故障以及負載是否過重等。如果電機是初次使用過程中出現熱繼跳的情況,如果電機沒問題,機械沒問題及負載也在允許范圍內,應是電機功率選的過小,建議增大電機的功率。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
高手請賜教:低壓電機的熱繼電器的整定值是依據電機的額定電流設定還是依據電機的啟動瞬間電流設定?這個整定值與額定電流或者是啟動電流是什么關系?對于多個低壓回路的系統,進線系統的斷路器整定值的是否就是各個回路額定電流的總和?或者比這個總和要大一些?它們之間的關系是什么?對于高壓電機的熱繼電器及斷路器的整定又是如何確定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高壓電機,斷路器的整定及熱繼電器的整定分別是多少?
已知:短路容量 200MVA,變壓器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,變壓器低壓側三相短路時,流過高壓側的超順變電流為?電流速斷整定值:?
零序電流保護整定值
零序電流保護整定值專題,為您提供零序電流保護整定值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流保護整定值 相關的專業交流討論,更多零序電流保護整定值相關內容請訪問