電流速斷保護的動作電流等參數時候,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,
保護元件的對比分析及大電流性能鑒定在人們的日常工作生活中,靜電放電(ESD)現象可謂無處不在,瞬間產生的上升時間低于納秒(ns)、持續時間可達數百納秒且高達數十安培的電流,會對手機、筆記本電腦等電子系統造成損傷。 對于電子系統設計人員而言,如果沒有采取適當?shù)腅SD保護措施,所設計的電子產品就會有遭到損傷的可能。因此,電子系統設計中的一項重要課題便是確保使其能夠承受ESD的沖擊,并繼續正常工作。 議題內容: 保護方法常見ESD保護元件分類不同便攜應用的ESD保護解決方案解決方案: 第一是標準ESD保護,滿足大功率(高于100瓦第二是高速ESD保護,要求數據傳輸率更快第三個是超高速ESD保護保護方法為了給電子系統提供ESD保護,可以從不同的角度來著手。一種方法是在半導體芯片內建ESD保護架構。不過,日趨縮小的CMOS芯片已經越來越不足以承受進行內部2kV等級的ESD保護所需要的面積。安森美半導體標準產品部亞太區市場營銷副總裁麥滿權指出:真正有效的ESD保護是不能完全集成到CMOS芯片之中的! 其次,也可以在物理電路設計方面下功
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
想利用電焊機變壓器給負載提供電源,電流可以在100A內無級調節,使用可控硅怎么制作?在選擇上需要注意什么那?如果在變壓器初級能做到可調嗎?謝謝
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
請教下大家,10KV來自變電站,進配電室進線柜,PT柜,發電機柜,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢?線路大概600米,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地。
我現在有一個空調配電箱,三相供電,共有8個空調回路,其中四個假設為1.5KW,四個為3KW,我是這樣算的,大家看對不對?如果不妥,又該怎么算呢?Q總=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配給三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相視在功率為7500W.計算電流I=7500/220=34A,所以總斷路器選擇40A,1.5KW的空調支路選擇DPN16A和2.5平方線,3KW支路選擇DPN20A和4平方線.大家多多指教啊
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
各位前輩,你們好!我想問一下,成套設備內哪些元器件安裝時要用爪型墊片,用爪型墊片的目的是什么?我個人的理解是裸露帶電設備或可直接接觸的帶電設備安裝時要用爪型墊片;用爪型墊片的目的是為了可靠接地,是為了保證保護電路的有效性,這樣的理解是否正確,有誰能幫助解答,謝謝!
南瑞繼保的
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
大電流保護電路
大電流保護電路專題,為您提供大電流保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大電流保護電路 相關的專業交流討論,更多大電流保護電路相關內容請訪問