亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 3000KW發電機電流保護怎樣設定?

    3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 發電機零序電流過大的原因

    我廠有一小型尾水電發電機,這段時間老是由于發電機零序電流過大而動作于跳閘,容量是75KW,出口電壓380V,接于廠用380V的一段母線上,不開機時廠用變的零序電為是10A,并上發電機后為40A(發電機不能滿發電),并且隨著發電量的增加而增大,經過了以下測量:1 .發電機三相電流平衡都是40A; 2.單測發電機中性線電流為40A; 3.輸出線為電纜,絕緣為100M; 4.電纜中性線電流為40A; 請高手指點原因和處理辦法 (本人非常感謝)聯系辦法hhddjj20042002@126.com 08302838880 或在此留言

  • 請教:關于發電機零序電流的整定

    各位大大,發電機零序電流定值是怎么計算的?請大家幫忙告訴下!謝謝!

  • 發電機的差動保護為什么要動?

    各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝?。?!

  • 發電機縱差動保護有死區嗎?

    發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越?。繛槭裁??

  • 發電機回路電流如何選擇

    根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流?!闭垎?,發電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么?依據是什么?謝謝!

  • 短路電流對發電機的影響!

    上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教?。?!

  • 發電機碳刷電流為何有正負之分?

    發電機碳刷電流為何有正負之分?我們廠里要求定期用鉗型電流表測量發電機碳刷的電流,就是用鉗型電流表夾住碳刷的兩根銅辮子測量所得的數據,今天發現測得的數據有正有負,并且沒有任何規律可言,不知道是為何?碳刷電流的正負和什么因素有關系?

  • 發電機差動速斷保護問題

    有一臺發電機配置了微機保護,除差動保護外,還配置了一個差動速斷,對于差動速斷應該怎樣整定呢?是否跟變壓器的整定原則一樣呢?

  • 關于發電機低進相功率保護

    目前,我國工程是不要求裝設發電機低進相功率保護的,但國外工程均要求該保護,求教該保護原理及作用。我國廠商能否配置該保護?

  • 求助??!發電機控制與保護方面!

    誰有小型渦輪發電機的控制說明書?還有有關發電機保護方面的資料如差動,過電流,勵磁等,給我寫點,謝謝啊 急?。?!發個網站或者給我傳點電子檔的!! 最好全點!謝謝 謝謝

  • 發電機、變壓器與母線保護

    發電機保護第一節 基本概念一 發電機發電機的作用是將汽輪機或水輪機輸出的機械能變換成電能。1 主要構成發電機主要由定子和轉子兩部分構成。在定子與轉子間留有適當的間隙,通常將該間隙稱作為氣隙。極對數為1的三相交流同步發電機的結構示意圖如圖1所示。在定子鐵芯上設置有槽,每個定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中設置有定子繞組。每臺發電機的定子繞組為三相對稱式繞組,如圖1中的a-x、b-y、c-z所示。所謂三相對稱繞組是指三個繞組(即a-x、b-y、c-z)的匝數相等,其空間分布相對位置相距1200。在定子鐵芯的上槽與下槽之間設置有屏蔽層。在轉子鐵芯上也有槽,槽內設置有轉子繞組(如圖1中的W-j所示)。 圖1 三相同步交流發電機結構示意圖為提高發電機的單機容量及降低鐵芯及繞組的溫度,各種發電機均設置有冷卻系統。小型發電機一般采用空氣冷卻方式,也有采用氫冷式;對于大型汽輪發電機,通常采用水內冷及氫冷方式。2 作用原理在轉子繞組中(圖1中的W-j)通入直流,產生一

  • 500KW的柴油發電機的計算電流如何?

    如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流???就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]

  • 誰做過1200KW發電機的保護?

    誰做過1200KW發電機的保護?不好意思,以前沒有做過這樣的,直接接到400V母線上,沒有變壓器,是海油項目.如果有整套海油和電氣圖紙當然最好了,先謝謝了

  • 求助:關于發電機保護跳停

    求助:關于發電機保護跳停

    我公司一臺9MW汽輪發電機,近期頻繁出現定子靈敏端動作跳停(機端零壓基波值超過定值10V),還出現過1次發電機差動保護,微機保護信息見附圖,請大家幫忙分析?,目前正打算做預防性試驗,重點要做哪些項目?PS: 2條供電出線每次有較大負荷設備啟動時,均出現 B相TA飽和 ,這是原因導致?

  • 關于發電機縱向零序電壓匝間短路保護的問題!

    關于發電機縱向零序電壓匝間短路保護的問題!

    在發生匝間短路故障時,發電機中性點電壓升高到3U0嗎?PT一次中性點電壓升高到3U0?在故障時內部和外部電壓有什么變化嗎?!請大俠指點!

  • 請教關于發電機短路電流的問題

    本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 編輯 現在鋼鐵廠都有11萬變電站,電壓110KV/10.5KV,11萬側當然接到電網上了現在在建25MW的汽輪發電機,并網到公司10.5KV請問計算10KV短路電流時1 這個發電機是按有限容量,還是無限容量計算2 標么值可以用公式 Ud''%*S(基準)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 嗎?3 最大運行方式最大三相短路電流 假定 所有發電機滿負荷 嗎4 如果計算真實的三相短路電流,發電機不滿載,SN是不是應該取短路發生時的S各位幫幫忙,多謝了

  • 發電機應裝哪些保護?它們的作用是什么?

    對于發電機可能發生的故障和不正常工作狀態,應根據發電機的容量有選擇地裝設以下保護。 1、縱聯差動保護:為定子繞組及其引出線的相間短路保護。 2、橫聯差動保護:為定子繞組一相匝間短路保護。只有當一相定子繞組有兩個及以上并聯分支而構成兩個或三個中性點引出端時,才裝設該種保護。

  • 發電機正常解列后,失磁保護動作,為什么

    如題,解列步驟沒有錯,只是我們這解列前會退出逆功率和滅磁開關連跳 兩個壓板,其他都很正常,過了幾分鐘后才有告警 后備保護 “發電機失磁保護”動作。這是為什么,是不是保護誤動作,解列前P:200 Q:100 左右 。求解

點擊加載更多

發電機零序電流保護

發電機零序電流保護專題,為您提供發電機零序電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機零序電流保護 相關的專業交流討論,更多發電機零序電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度