要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫?,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真誰生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動?,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
復壓過流 保護發電機或發變組的母線故障時母線無保護或拒動時。如果保護到對側母線,就可能取對側母線電壓。 過電流保護是以躲最大負荷電流整定的,是最低限的故障保護,過負荷是根據被保護對象的熱特性,建立熱偶元件模型,防止被保護對象過熱受損的保護,因此時限往往較長,且可能是不投跳閘的。 低頻減載的低壓是躲啟動時的低電壓,滑差是判別是故障引起的頻率變化還是正常操作引起的頻率變化。
我問個傻瓜問題:南自NDB200系列變壓器保護中,復合電壓閉鎖的(方向)過流保護為三段式配置,每段配置1時限,一段動作跳聯絡開關,二段動作跳本側開關,三段動作跳各側開關;怎么理解?各側開關?
復合電壓過電流保護通常作為變壓器的后備保護,它是由一個負序電壓繼電器和一個接在相間電壓上的低電壓繼電器共同組成的電壓復合元件,兩個繼電器只要有一個動作,同時過電流繼電器也動作,整套裝置即能啟動。 該保護較低電壓閉鎖過電流保護有下列優點: (1)在后備保護范圍內發生不對稱短路時,有較高靈敏度。 (2)在變壓器后發生不對稱短路時,電壓?dòng)元件的靈敏度與變壓器的接線方式無關。 (3)由于電壓?dòng)元件只接在變壓器的一側,故接線比較簡單。
變電站主變的復合電壓閉鎖過流保護是讓電壓與電流配合保護,復壓取負序電壓和線電壓,任意一個電壓保護滿足出口、電流達到整定值保護才能出口,如果電壓不滿足即使過電流保護也將被閉鎖不出口。現在的問題是,在低壓側(6KV出線)出線短路時,有幾次出線柜未能及時動作,而直接引起上一級變電站該路出線(35KV)重合閘動作。
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
變壓器的后備保護之一,復合電壓方向過電流保護與復壓過流保護有何不同?高壓側后備保護——復壓方向過流保護,變壓器投運時沒有投此保護,投的是復壓過流,但主變有倒送電運行要求,是否復壓方向過流保護必須投入,整定如何整定呢,請熱心的朋友給予分析
最近有個活,變電所6kv兩段母線 ,要加個快切裝置,快切裝置有分段過流保護功能,廠家裝置要采母線PT電壓,而給我合圖的人說分段過流保護不需要復合電壓閉鎖,我問他為什么,他只說保護規程上有規定,但是我沒找到具體解釋,請問分段過流保護為什么不需要復合電壓閉鎖啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-30 09:16 編輯 ]
變壓器復合電壓閉鎖方向過流保護有兩個方向。1、指向系統,作為相鄰母線的后備保護。2、指向變壓器本體,作為變壓器后備和中壓側母線的后備保護?,F(xiàn)在問題是,怎么確定CT的方向是指向系統,還是指向變壓器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為盬o(hù)器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!
關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,可采用半導體避雷器。 2、在系統中,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施:
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
知識點:對地過電壓
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
復合電壓閉鎖過電流保護
復合電壓閉鎖過電流保護專題,為您提供復合電壓閉鎖過電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復合電壓閉鎖過電流保護 相關的專業交流討論,更多復合電壓閉鎖過電流保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題