  • 油水分離器外加電流陰極保護

    油水分離器外加電流陰極保護 油水分離器外加電流陰極保護 一、概述

  • 電流速斷保護和過電流保護

    知識點:過電流保護

  • 請教電流速斷保護的問題

    電流速斷保護裝置我理解應安裝在高壓側,但在其保護裝置靈敏系數的計算中采用的確是I''1k2,我理解I''1k2為低壓側兩相短路時流過低壓側的短路電流,也即此處應該用I''2k2,不知道我哪里理解錯了(附件中的圖片來自配電手冊)。提前感謝您的回復。

  • 油水井淺層套管陰極保護

    油水井淺層套管陰極保護 油井套管防腐是各大油田生產中的一項重大技術難題,是影響油田穩產的關鍵技術。油井套管陰極保護研究開始于1938年,美國及中東相繼在單井上開始應用油井套管陰極保護技術,得到令人滿意的防腐效果。到20世紀60年代,國外發展了區域性陰極保護技術。目前對套管的保護深度可達2400米,最深達4000米。多年來的實踐證明,對套管實施陰極保護,是減緩和防止其外壁腐蝕破壞的有效措施。如美國德克薩斯太陽勘探開發公司,20年來對2178口井進行陰極保護,有效率達88%。在國內,20世紀70年代末80年代初由江漢和大慶油田分別進行了單井陰極保護工業試驗,1985年華北油田在留70斷塊油田開展區域陰極保護,平均有效率為96.15%。

  • 陰極保護和犧牲陽極保護有什么區別

    陰極保護和犧牲陽極保護在多個方面存在顯著的區別,以下是對這兩種保護方法的詳細比較:

  • 陰極保護適用于哪種環境

    陰極保護技術適用于多種環境,特別是需要防止金屬結構遭受電化學腐蝕的場合。以下是陰極保護技術主要適用的環境及其特點:

  • 如何防止電流速斷保護越級跳閘?

    文章征集:如何防止電流速斷保護越級跳閘??請大家多多發表見解,發送至:zengyx@salebinfo.com禮品多多,請踴躍投稿,請注明詳細聯系方式

  • 關于微機差動保護監測電流量

    請教各位大俠:微機差動保護裝置,所遙測的電流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能詳細介紹下個相量的關系,并分析對錯

  • 長輸管道陰極保護施工組織設計,2010

    本項目工程管道全長380km ,本次招標為一期工程,管道全長為246km。 管道全線埋地敷設,埋深為1.5m。 管道所經過的地區地貌為:沙漠、波狀高原、丘陵山區。 管道全線共穿越鐵路3次,高等級公路2次,普通瀝青公路2次、溝穿越3次。穿越高等級公路和瀝青路時均采用頂管方式穿越。穿越一般公路時采用直接開挖方式,鐵路穿越采用在鐵路橋下直接埋地敷設的方式。 管道防腐采用外防腐層結合陰極保護的方式;管道全干線外防腐采用三層PE結構,補口補傷采用熱收縮套;陰極保護采用強制電流陰極保護,全線設陰極保護站4座;陰極保護站與站場合建,站外設陽極地床4組。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 編輯 ]

  • 犧牲陽極保護和陰極保護哪個更有效

    在評估犧牲陽極保護和陰極保護哪個更有效時,需要考慮多個因素,包括保護原理、應用場景、優缺點等。以下是對這兩種保護方法的詳細比較和歸納:

  • 過電流保護與電流速斷保護有什么區別?

    在高壓的繼電保護中:1、帶時限過電流保護與帶時限速斷保護有什么區別?2、反時限過電流保護與無時限速斷保護有什么區別?(記得低壓系統的塑殼斷路器是反時限的,而高壓的是不是因為是電流繼電器控制,因此不屬于反時限?)

  • pccp管道的外防腐是否用陰極保護

    我現在要做管道的防腐,不知道在腐蝕土壤下,pccp管道需不需要用陰極保護?。恐煌糠栏苛峡梢月??如果pccp需要,那為什么需要?是什么控制啊?我很著急,不知道有沒有這方面的高手啊?指教指教啊。

  • 各位大俠:電流差動保護相量動作判據參數如何確定啊?

    目前常用的數字式分相電流差動保護相量動作判據為: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制動電流門檻)與K(制動系數)如何確定呢?

  • 請教犧牲陽極陰極保護裝置如何設置

    犧牲陽極陰極保護裝置如何設置,間距多少設一個,虛心請教高手,非常希望指教。急需《埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范》SY/T0019。謝謝

  • 變壓器的電流速斷保護定值計算?

    1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]

  • 陰極保護施工鋁熱焊劑操作使用與說明

    陰極保護施工鋁熱焊劑操作使用與說明

    鋁熱焊劑 ; (1)電纜與管道連接。采用鋁熱焊,焊點離管道焊縫大于100mm,施工步驟如下:[1]在管道防腐層上開出足夠焊接面積的圓孔。[2]除去管壁表面的氧化層,露出金屬光澤。[3]電纜芯線應伸出50mm,并保證清潔、干燥、無油脂。[4]用鋁熱焊膜具固定電纜并進行焊接。[5]焊后應除去焊渣,并適度敲平焊點。[6]焊后涂覆熱熔膠,再用電纜專用熱收縮片進行加熱、收縮密封防腐。施工圖如下:

  • 陰極保護硫酸銅參比電極為-850mv,怎么理解?

    陰極保護硫酸銅參比電極為-850mv,怎么理解?書上老說鋼鐵的保護電位常取-0.85(CSE) 這個又是什么意思?是測的鋼鐵的還是參比電極的呢?如果是參比電極的那么鋼鐵的又是多少呢?還有就是為什么測出來的都是負的的呢?恒電位儀

  • 陰極保護系列電位傳送器施工安裝說明

    陰極保護系列電位傳送器施工安裝說明

    BXDC-1型電位傳送器可將埋地金屬管道的管地電位信號隔離變換成標準的4~20mA工業信號輸出,便于站控陰極保護系統進行數據采集和處理;內部具有防雷功能。 邦信電位傳送器技術參數: 1.室內使用; 2.參比輸入阻抗:大于M0; 3.電位采樣范圍: 0~-2.000V; 4.電位誤差:小于±10mV; 5.自帶時鐘,時鐘誤差每24小時小于10秒; 6.供電電源:直流24V; 7.采樣頻率可設置 壁掛式電位傳送器安裝示意圖

  • 110kv電路的電流速斷保護的動作電流怎么算?。??

    110kv電路的電流速斷保護的動作電流怎么算????

    電流速斷保護的動作電流等參數時候,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,