  • 《家用及類似場所用過電流保護斷路器》(交流)

    (1)GB10963-1999最新國家標準已經發布,等同采用IEC898-1995。 (2)新標準按IEC38,采用電網電壓值標準,即230/400V作為產品額定電壓標準。 (3)新標準產品分類的變化: ①增加按防護情況分為封閉式(不需相配的外殼)和非封閉式(需加相配的外殼)。這就是說,某些外部防護性能較差的斷路器配上相應的外殼后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分類。新標準雖然沒有規定按I2t分級,只要求測量,但在標準的附錄中闡述了I2t特性的測量與熔斷器I2t特性的配合(從發展角度分析,IEC會提出按I2t特性分級的標準)。 (4)新標準中增加了功耗測量。要求當溫升穩定時,在相應接線端子間測得電壓降的基礎上計算每極功耗。每極功耗值不應超過表1中的給定值。(5)為提高操作時的安全性能,確保操作者的人身安全,增加操作安全區測定。對非封閉式斷路器在進行分斷試驗時,需要在斷路器上放置一透明聚乙烯薄膜,當斷路器分斷時,薄膜若出現大于0.26mm的孔時,則認為不合格。此外還規

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

  • 斷路器不帶過電流保護是什么意思?

    一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 新式漏電保護家用小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 斷路器瞬時過電流的不解?

    大家好,關于低壓斷路器問一下,關于斷路器的,瞬時和短延時是否為短路保護?長延時即過載保護?關于瞬時為:瞬時過電流脫扣器動作電流應躲過線路的尖峰電流,不是短路電流。那為何平時說是短路保護呢? 如電機接的斷路器一般認為是短路保護。還有個問題是: 短路電流的計算是否一般只用于判斷 斷路器的開關能力?

  • 帶剩余電流保護斷路器分類

    帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器。3、B型:能在純直流條件下動作、

  • 家用過電壓保護器有哪些??

    家用過電壓保護器有哪些??

    常常有人說因低壓線路的零線斷導致家用電器燒壞,如電視機燒壞、冰箱放了炮,電腦電源燒壞等等。 請問各位高手: 家用電器過電壓保護裝置有哪些呀???大家都推薦用什么產品?

  • 請教:四極漏電斷路器,其中性線要帶過電流保護嗎?

    四極漏電斷路器(中性線和相線同時合分閘),其中性線要帶過電流保護嗎?請講的詳細些,謝謝!

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算???

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 關于斷路器過電流脫扣器的額定電流

    在有的一些斷路器上,有的標出了過電流脫扣器的額定電流有的卻沒有標出來,這是怎么一回事,我們所用的ABB斷路器上只標出一個額定電流,不知道這個數據表示的是什么?請各位給予解釋一下

  • 斷路器的N極帶過電流脫扣器

    “斷路器的N極帶過電流脫扣器,N極始終接通,不與其他三個相線極一起斷開”一直以為斷路器的N極帶過電流脫扣器,N極其他三個相線極是一起斷開的,哪位能解釋一下帶電流脫扣器N極斷與不斷的區別嗎?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 關于斷路器的整定電流的問題

    在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,想問一下這個整定電流有什么作用,他一般又是怎么取值的

  • 怎么根據末端短路電流選擇斷路器

    單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否