  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • PAS2913D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 三相四線漏電保護零序電流互感器的原理

    關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?

  • PAS2950D變壓器保護原理圖

    圖紙簡介: 10KV以下配變保護,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 請教大家,零序電流保護定值計算?

    請教下大家,10KV來自變電站,進配電室進線柜,PT柜,發電機柜,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢?線路大概600米,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地。

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 零序電流互感器的原理與應用

    零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相

  • 電氣保護二次原理圖學習

    本人正在學電氣保護二次原理圖,好難啊,本人不是本專業的,請問現在從頭學起,怎么個學法,有沒有什么心得和方法,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,急急急?。?!

  • 相序保護器工作原理圖解

    知識點:相序保護

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,

  • 求助關于零序電流保護方面的知識!

    單位現在正在保護改造,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,增加了零序保護。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識!

  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?

點擊加載更多

零序電流保護原理圖

零序電流保護原理圖專題,為您提供零序電流保護原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流保護原理圖 相關的專業交流討論,更多零序電流保護原理圖相關內容請訪問