哪位高手講一下欠壓保護的定值問題以及欠壓保護的主要作用,現在急需,謝謝!請問:欠壓保護功能能取掉嗎?加上以后所起的作用主要是啥?感謝回答
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,如果做3個單相的,這個三相回路保護不了,特別是上下層的住宅,硬分3個單相還平衡不了)
JGGQ-63 自復式過欠電壓保護器采用控制線路采用高速微低功耗處理器為核心、磁保持繼電器為主電路、模數化標準設計,當供電線路出現過電壓、欠電壓時,保護器能在持續高壓沖擊下迅速、安全地切斷電路,避免異常電壓送入終端電器造成事故的發生,當電壓恢復正常值,保護器將在規定時間內自動接通電路,確保終端電器在無人值守情況下正常運行。
有個疑問,目前國內生產的萬能斷路器(DW45)系列,即有短路短延時保護,又有欠壓保護(一般為瞬時),但是在短延時時間由于短路電流大而拉低系統電壓,是不是起不到選擇性保護。
住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011中6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠壓保護電器。請問:自恢復式過、欠壓保護電器都有哪些?在日常設計上是如何做的?
知識點:欠壓保護
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,在電源發生過電壓、欠電壓、相序、三相電壓不平衡、斷相等異常時迅速切斷電源。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1、采用三相三線制工作方式,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護; 2、保護器內部供電采用三相供電,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示; 3、采用交流采樣技術,實時檢測三相電壓變化情況,測量更精確,故障判定更可靠; 4、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障; 5、能準確區分斷相故障和相序錯故障; 6、能分別指示各種故障狀態; 7、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,動作時
1、自復式過欠壓保護器有何功效?功效是啥?適用于低壓維護,例如電機,工作電壓過低不許起動。2、開關電源過自復式過欠壓保護器基本原理是啥?開關電源欠壓過壓保護器是根據精確測量開關電源工作電壓,在汽車繼電器內設定工作電壓范疇,輸出連接點。當工作電壓小于給出值和高過給出值時,汽車繼電器姿勢,用以斷開供電系統控制回路。3、自復式過欠壓保護器無端關閉電源是什么原因?自復式過欠壓保護器常見故障,或者保護裝置欠壓保護預設值設定不善!能夠精確測量一下下連接端電壓,若工作電壓一切正常,則為商品常見故障,或商品內部用以分斷的汽車繼電器吸合工作電壓達不上,沒法吸合,能夠試一下真有效值精確測量,偏差低于1%的商品。4、自復式過欠壓保護器可否用隔離開關替代?或許不好,由于二者所維護的內容不同。隔離開關關鍵的作用是開斷短路容量,既當產生短路故障的那時候,隔離開關會跳電維護機器設備。而自復式過欠壓保護器的功效是當檢驗到系統軟件工作電壓小于預設值的那時候跳電。自復式過欠
請教各位師傅:有一臺開利30HXC400組開機時報故障代碼40 ,電源缺相過欠壓保護器黃色燈亮(過欠壓保護),但測電壓三相為417V 416V 417V(正常范圍),更換電源過欠壓保護器后,開機運行正常,但一天后開機又報警40,后開了幾次又啟動了,現在經常報故障40,請問除電源真的過欠壓報警外,還有沒有其它原因造成此故障???
JFY-5-3 單相過欠壓保護器 使用說明書 一. 產品概述 1.產品特點 本產品是一種智能型電壓保護器,采用微控制器和數字處理技術,集電壓顯示、過欠壓保護一體,中文液晶顯示,具有操作簡便、體積小巧、可靠性高等特點。 2.適用范圍 本產品可廣泛
防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電)、欠壓保護、過流保護等環節。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 編輯 最近看大家關于“自復式”的話題比較多,想說一下自己的一點看法,不妥之處還敬請各位批評指正!大家認為正規電網斷零過壓的機率有多大,為了一個N年都不可能發生不能一次的過壓,最多設個過壓脫扣就可以,有必要“自復”嗎?有人說了,自復式是為了更快的恢復正常供電,但是有沒有想到,如果真的發生斷零肯定是比較大的事故了,短時內不可能恢復正常,討論過壓“自復”,還不如討論一下總的漏保自復意義大。至于欠壓,現在電子產品一般到了80~90V還可以正常工作,就算是空調,電壓過低自己會保護,對于一般家庭不會有太大威脅,如果實在不放心可以選擇過壓欠壓一體式脫扣器,不過目前市場上的欠壓脫扣一般設置在160~180V左右就保護了,為了避免大功率設備啟動時誤動作,家庭不建議使用。再說一下“自復式”,目前市場上的產品多以繼電器式為主,分斷電流和接通時沖擊電流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面積推廣可靠性和
如題大家都選用哪家的呢?? 各個廠家質量參差不齊、我該選哪家的哪?現在規范要求入戶開關都要加自復式過欠壓保護器、具體使用中 能起作用嗎?
就是住戶配電箱,為了安全起見,會裝一個浪涌保護器,為了突然的電壓升高而導致家用電器的損壞,近兩年市場出了一個自復式過欠壓保護器產品也是避免因為過壓欠壓導致的家用電器的損壞,這兩個產品功能是一樣的嗎,自復式過欠壓保護器可以取代浪涌保護器不?請大家指點!謝謝!
希望大家能安全、科學的用電、用電器不管是:自恢復式、延時、自動、斷零、重合閘、帶顯示、過壓欠壓保護器等,還是電器保護器,都是電壓式保護器,靠控制電壓來實現保護的,也都叫保護器。比如說:可任意設置、修改數據的產品,需要帶顯示,方便設置、修改數據,動作按設置數據執行;如果帶顯示,只能參考一下電壓,動作又不能按此執行,那么,帶顯示與保護是無關的,所以不要被名字誤導,能否真正起保護作用才是關鍵! 電網電壓在正常情況下保護器能用,不表示在電網電壓突變的情況下能起到保護作用 一般的就是買一個名字叫保護器的東東,然后把它裝上去,如果3、5天、一年半載電壓正常,它就正常,什么時候高壓來了,什么時候麻煩也就來了,如今年月,不要以為別人說好就好,更不要以為在電壓正常時能通電、按個什么開關能跳閘、有顯示就是好,不是那么回事,其實,正常電壓時保護器是不起作用的,也是不需要保護的,關鍵是突變高壓時能否起保護作用,保護器自身能否頂得?,不要以為?/p>
下面我們就了解一下這個保護器的原理 欠壓過壓保護器的工作原理就是,如果進戶電源過高或者偏低,會導致內部線圈失電銜鐵斷開,從而導致空氣開關停電,家庭電路停電作用顯而易見,有效地保護了家用電器不受電壓侵害,是一款非常好的保護電路元器件。 那么這個欠壓保護開關上的紅燈在閃爍是什么意思呢? 因為這種空氣欠壓保護器中閃爍的燈為保護燈,但是沒有標明欠壓或者高壓,所以這種閃爍的信號只能提示進戶電壓值不在合理的范圍之內,想要確定是高壓還是低壓,只能用萬用表測量金湖縣電壓,如果發現是偏離正常值,那說明空氣開關保護器沒有損壞,只是上端電壓進戶的問題。 如果是上端電壓進戶的問題,就要聯系專業物業電工或者打供電公司保修電話進行報修,不可強行上電,避免損壞家用電器。 那么怎么判斷是哪一塊兒有問題呢? 首先出現這種保護情況,第一時間就是切斷家用電器的所有電源,切斷電源以后,一方面保護了結婚電器,另一方面也能有效地排除負載端問題,如果切斷家用電器所有電源以后欠壓保護器還是有保護的信號,那就要進行萬用
本帖最后由 lizhyu7371 于 2013-11-27 14:06 編輯 大家都知道,JGJ242-2011.8.4.1條上規定,分戶箱要用欠壓保護器。今天有個人來我們公司,推銷這東西,他拿了個樣本,給了一份資料。大家看看這個牌子聽說過嗎?能用不?我心里有點懸,不知道能不能用。公司名字叫做盛贏科技,河南的。我在網上也沒查到這公司。公司全稱叫做河南盛贏自動化科技有限公司,總部在鄭州。能不能用,大家看看。另外,大家都用什么牌子的欠壓保護器啊?
根據住宅建筑電氣設計規范 6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。住宅建筑規范8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。不知道大家對自恢復過欠壓保護極數的選擇看?1P+N還是2P?或者說選擇1P+N是不是要求斷N?實際廠家中,有2P的,也有1P+N不斷N的。大家怎么看?
知識點:浪涌保護器 隨著現在人們生活水平的提高,如今考慮的不僅僅是過載、短路、漏電的保護,也要開始考慮家里越來越多的電器產品的保護。導致很多電工朋友詢問浪涌保護器和欠過壓保護器在家庭配電盒里應該安裝哪個比較好?本文就浪涌保護器和過欠壓保護器的功能以及保護的區別詳細展開談一談,讓大家了解它們的不同功能以及用法。
像夏天的用電高峰,電壓會出現不穩定的現象,如果將主開關設計成“過、欠壓保護器”那豈不是要經常斷電嗎?[ 本帖最后由 chadianqiuser 于 2011-7-11 16:59 編輯 ]