小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少
這個S接地沒問題嗎?
全套硅粉生產線 單相變壓器招標公告招標編號:TC12P6C31、招標編號:TC12P6C32、招標內容:01包:2×1萬噸/年全套硅粉生產線02包:6×4200kva單相變壓器 3、招標文件發售時間:即日起每天(節假日除外)上午9:00時至17:00時(北京時間)。投標截止時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)招標文件售價:每包每套售價為300元人民幣,售后不退 。投標保證金:投標報價的1.5%~2%投標保證金形式:電匯、匯票(不接受承兌匯票、銀行保函、支、票形式)投標地點:另行通知開標時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)開標地點:另行通知報名方式:按照公告要求,請符合條件的投標企業電話咨詢獲取注冊報名的表格,進行報名登記注冊.[ 【 節 假 日 不 休 歡 迎 來 電】項目聯系人: 姚 宇 移動手 機: 18301444354 電 話: 010-52425996 傳 真: 010-6
有一臺10/0.23kV的單相變壓器,連接組別I-I0,一次繞組的代號是A、X,二次繞組的代號是a、x。現在把一次的A端與高壓的A相連接,X端與高壓的C相連接,把二次的a、x接至220V用電設備,并且將x端與系統PE線連接。不知道這種做法對不對?
10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?
請問, 如果中壓側中性點不接地系統, 單相接地時, 如果變壓器是Y/Y接法的, 低壓側有影響嗎?高壓側金屬性單相接地, 這樣接地相對地為零, 另外兩相升為線電壓, 變壓器是Y/Y接法, 那么低壓側也是0, 380, 380?
2號做10KV 變壓器年檢, 工程公司的糊涂蛋,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,結果同時碰到B相母排和零排,驗電棒的前端瞬間被炸飛。
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。。?/p>
請教各位 關于變壓器的問題我公司有2臺700KW的發電機組并車發電后由出線柜送往變壓器,然后升壓與電網并在一起。但出線柜與變壓器在相序的位置上不一樣:也就是說,出線柜的U相對應變壓器的W相,V相對V相,W相對U相,N對N。他們之間都是用銅排連接,銅排是不能交叉的,銅牌都已經做好啦,也已經連接好了。如果這樣的話與電網的相序就不一致啦,并網肯定會出問題的。我的問題是 如果保持這種連接。而把變壓器的出線的相序倒一下,這樣發電機的相序與市電的相序就一致啦。但不知對變壓器有沒有影響啊?那對電網沒影響吧?
比如一臺YNd11變壓器,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,也就是所謂平衡輸出,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,望指教!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!
單相配電變壓器體積小、重量輕,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡半徑,降低損耗。該型變壓器可采用桿掛式安裝,安裝方便,并能減少臺區材料費用。 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,但受負荷性質因素制約多。一般在以下四種情況下,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,負荷密度小,末端供電電壓偏低,影響用戶正常用電時,在供電末端安裝單相配電變壓器,可縮短低壓供電半徑,解決用戶電壓偏低問題。
單相變壓器高壓側有兩個接頭低壓側有三個分別是什么?單相變壓器也有連接組別嗎?有的話是怎么理解?
特變電工新疆硅業全套硅粉生產線 單相變壓器招標招標編號:TC12P6C31、招標編號:TC12P6C32、招標內容:01包:2×1萬噸/年全套硅粉生產線02包:6×4200kva單相變壓器 3、招標文件發售時間:即日起每天(節假日除外)上午9:00時至17:00時(北京時間)。投標截止時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)招標文件售價:每包每套售價為300元人民幣,售后不退 。投標保證金:投標報價的1.5%~2%投標保證金形式:電匯、匯票(不接受承兌匯票、銀行保函、支、票形式)投標地點:另行通知開標時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)開標地點:另行通知聯系人: 董 君(經理) 移動電話:18201390384 傳真: 010-6334 6932 郵箱: zb168123@163.com
1.是不是Dyn11接法變壓器的二次側中性線必須接地?我今天進行10KV送電時,去檢查變壓器那邊的情況,發現二次側中性點未接地,隨即提出,但是電氣設計師說:他設計的就是不接地系統。不用接地。但是我記供配電的書上說:變壓器 必須 中性點、鐵心、外殼、三點共地。大家說不接地系統是這種設計的嗎? 請高手賜教。2.我想請教下,零序互感器能不能檢測出相間短路??謝謝各位大蝦。
單相變壓器 接地
單相變壓器 接地專題,為您提供單相變壓器 接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相變壓器 接地 相關的專業交流討論,更多單相變壓器 接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題