  • 請教低壓側的單相接地保護的問題

    在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),具體可參考附件中的圖片。 我的問題是,這個式子計算出的動作電流不一致,應如何選擇?提前謝謝您的回復

  • 請教變壓器低壓側單相接地保護問題

    在變壓器整定計算時,低壓單相接地保護計算中,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,請問,這個電流如何計算?如何查找?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“。請高手幫忙,我現在在整定這個值,繼續幫助!

  • 干式變壓器630kVA低壓側單相接地保護

    變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護?!?工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,而D,yn11接線變壓器可不裝設。我選的是D,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護。

  • 超過400kVA的變壓器要作低壓側單相接地保護?

    繼保上有這個要求,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別?怎么裝設互感器?如何整定?最后,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,這種保護又如何實現呢?

  • 變壓器繼電保護之低壓側單相接地保護

    求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,應該肯定能滿足靈敏性要求啊。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎?等大神指點。

  • 配電變壓器380V低壓側單相接地保護的配置

    隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護、過流保護、高壓側單相接地報警,對于低壓側單相接地保護,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際

  • 請教單相接地保護的問題

    請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復。

  • 關于10kV電力變壓器出線柜低壓側單相接地保護的問題?

    現在工程中遇到一個問題,要在原有系統上加一臺為D,yn11的變壓器供電的10kV開關柜,原來的變壓器出線柜設計時,全都在二次側加了零序互感器,用來做低壓側單相接地保護。但是我們設計院一般都不加這個零序互感器,用過流保護代替,而且手冊上明確寫了D,yn11的變壓器,可以不設零序電流互感器,只要過流保護的靈敏系數夠大于1.5就可以了?,F(xiàn)在問題是驗算靈敏系數時的需要一個叫最小運行方式下變壓器低壓側母線末端單相接地短路時,流過高壓側的穩態電流,請問各位大神,這個電流怎么算?說的有點亂,請多原諒

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

  • 零序保護與單相接地保護有區別嘛

    這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,望指教!

  • 勵磁變低壓側單相接地故障對機組保護的影響

    靜止勵磁系統在經濟和技術性能方面的優勢明顯,現在被廣泛使用。靜止勵磁系統主要由勵磁變、可控硅整流橋、自動勵磁調節器、轉子過電壓保護及滅磁裝置等組成。 1.勵磁變低壓側接地故障的保護死區 勵磁變通常采用星形/三角形接線,低壓側為典型的不接地系統,因此低壓側出現單相接地時不會引起故障電流的增加,基于故障電流增大的保護都不能動作;同時,變壓器的繞組連接方式對高、低壓側的單相接地故障起隔離作用,發電機的定子接地保護也無法為低壓側接地故障提供有效的保護;受安裝空間和工程造價的限制,勵磁變的低壓側沒有裝設專門的絕緣檢測裝置,從而形成了勵磁變保護配置方案事實上的“死區”。 2.勵磁變低壓側單相接地故障對機組保護的影響 當勵磁變低壓側單相接地時,勵磁繞組在一個周期內將交替出現“負極接地”-》“正常”-》“正極接地”-》“正?!钡难h(huán)狀態,如果不考慮轉子接地繼電器的響應時間,則接地繼電器就會不斷的“動作”-》“復歸”-》“再動作”-》“再復歸”,而動作持續時間約6.667ms,復歸持續時間約為3.333ms。因此在實際裝置中,當轉子接地保護的返回時間大于

  • 電動機單相接地保護動作電流

    按規程要求,大與55kw的電動機須設單相接地保護,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出)。整定電流如何確定? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流。這個不平衡電流如何確定?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下?

  • 單相接地保護整定值的計算的疑惑

    按配電手冊P310頁,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢?

  • 低壓出線電纜單相接地,怎么辦

    小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?

  • 低壓單相接地為何不跳閘?

    如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎?是否有可行性?

  • 關于線路單相接地保護一次電流整定的題

    某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。

  • 請教單相接地保護和間接接觸保護的關系

    在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,計算線路長度的問題。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系?提前謝謝您的回復。