亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

    中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

  • 10KV不接地系統發生單相接地問題

    10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教!

  • 中性點不接地系統單相接地保護的分析

    中性點不接地系統單相接地保護的分析

  • 中性點不接地系統發生單相接地對運行中電機影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

    基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

  • 中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

    中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

  • 誰可以詳解中性點不接地系統,單相接地時的故障

    包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,尤其那個向量圖,麻煩各位?。?/p>

  • 中性點不接地系統單相接地故障后零序電流和零序電壓關系

    我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種。求解?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,兩個地方的不一樣,都解釋一下,感謝。在線等....

  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 小接地系統發生單相接問題

    今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!

  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 誰可以詳解“中性點不接地系統,單相接地時電壓變化

    如題,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,方便的話,給個圖好嗎?謝謝!對了,能講下中性點接地系統,單相接地時,電壓的變化更好^_^別笑我苯,貪啊再次謝謝

  • 關于中性點不接地系統中,發生單相接地系統與正常運行系統并列問題

    在10kV中性點不接地系統中,兩路電源進線1、進線1分別接到10kV I段母線、II段母線上,(10kV母線為單母線分段接線)此時,如果進線1發生單相接地故障,I段母線上重要高壓電機不能停電,請問,此時能否合上分段開關,再拉開進線開關呢?1、中性點不接地系統中,發生單相接地后,線電壓不發生變化,此時,I、II段同相之間雖然存在相位差,我們配備了快切裝置,切通過設置可以限值超過壓差、角差限值的并列不被允許。2、如果并列的時候發展為相間短路,危害范圍更大。3、接地過電壓很可能引起正常運行的II段母線跳閘。4、可能產生低電壓,使正常運行的II段母線上的重要負荷全部丟失,一個周波范圍內就會是低壓接觸器脫扣。5、一般電纜回路發生單相接地時,故障持續時間并不能達到書本上描述的1-2小時,而是會在幾分鐘內就發展為相間短路,跳閘。6、如果上級合環運行,是否故障電源會將正常運行的電源也鉗制成非正常相位,這樣肯定并列起來肯定沒問題了。請有過實戰經驗的大俠指導,謝謝。

  • 關于中性點不接地系統發生單相接地,對直接接在母線上電機有什么影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 中性點不接地系統中,單相接地時,中性點的電壓為多少?

    中性點不接地系統中,單相接地時,中性點的電壓為多少?如何計算出來的?如果是三相不平衡產生的零序電壓,大小與相電壓一樣,方向相反,那么大小是如何計算出來的?

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 不接地系統單相接地電流如何計算?

    現有一工程,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,謝謝!

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

點擊加載更多