  • 單相380v的設備怎么接線???關于對焊機

    在 建筑電氣常用數據手冊 上有關于對焊機的資料,有的是1相220,也有1相380的,不知道380的是怎么和設備接線的,兩根線都接在相線上嗎?另外,不知有沒有做過“對焊機”配電的,它的低壓斷路器該怎么選?比如 7kw 的對焊機,低壓斷路器整定值該是多少?手冊上1/380的為15A;1/220的為30A這是怎么算出來的?

  • 三相變壓器出線單相380V怎么計算電流

    現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!

  • 請教為什么用兩相電源380V的設備叫單相設備

    比如用380V電壓的電焊機叫單相電焊機 兩火線和一火一零都叫單相兩線制

  • 想問個關于單相380V電焊機風扇的問題

    單位的單相380V電焊機用的風扇竟然220V的,電焊機的輸入電源根本就沒有接零線,怎么產生的220V呢?電焊機的風扇老是容易燒毀是為什么?

  • 知380V單相焊接變壓器的空載電流求算基額定容量

    口訣: 三百八焊機容量,空載電流乘以五。 單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降,當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的??蛰d時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據。

  • 請教高手,,電源轉換器 單相220V輸入轉變三?80V

    請教高手,,電源轉換器 單相220V輸入轉變三?80V 現在網上賣的(淘寶,阿里等很多)“單相220V變三?80V轉換器”((單相轉三相電源設備/民用電220V轉工業用電380V電源轉換器))是什么東東,,,,, 是普通變頻器嗎(變頻器可單項變三項,沒220變380啊) 我有幾臺小三項380電機(幾百w),現只有單項220電源,聽我們電工說用普通變頻器會比原來勁小點,是這樣嗎,,, 請教高手,我該如何選擇,,,,,,電源轉換器安全嗎,,,

  • 三相四線380V改成單相220V的生活用電,可以實現嗎,怎么做?

    因為村里的電壓?,只?00V左右。到我的食品加工房電壓只有187-190V,現在要用兩臺冰箱,用穩壓器之后,一臺可以啟動。一臺功率大的啟動不了。剛好房子旁邊有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四線380V改成220V的生活用電,可以實現嗎,怎么做。因為村里的電壓只?00V,是不是改裝之前先測試一下三相火線和零線的電壓。

  • 配電變壓器380V低壓側單相接地保護的配置

    隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護、過流保護、高壓側單相接地報警,對于低壓側單相接地保護,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際

  • 討論:380V低壓配電系統單相回路暫時過電壓現象

    大家都知道,電力系統過電壓的情況在6kV及以上電壓等級的中高壓電網中很常見,有關這方面的資料也多如牛毛。但是380V低壓配電系統過電壓的案例資料相對較少,尤其220V單相回路過電壓的介紹資料就更少,無非就是缺零、操作瞬態過電壓方面多見。我曾經遇到過某工廠一個380低壓配電網中,存在一種隨機性(有時間隔兩三月發生一次,有時間隔一年發生一次)、暫時性(幾十秒至一、二分鐘左右)的單相回路暫時過電壓現象。故障發生時,三相線電壓正常,而某一單相電壓升得很高,起碼達到420V以上,甚至把接于220V電源的指示燈換為額定電壓380V的也全部同時燒掉!凡是接于此相的單相電氣元件基本都被燒壞了,而接于380V線電壓的用電設備一個也沒燒。故障時間短暫,電壓電流等參量根本來不及測量和記錄??偱潆姺拷又凉S受電柜的低壓總回路為TN-C方式,工廠受電柜以下為TN-S方式,將其改為TT方式,故障依然不定時發生。檢查工廠內的配電柜接線也無明顯缺陷,一個非常奇怪的單相過電壓現象!來無蹤、去無影,捉摸不定。我們初步認為是某種原因引發的諧振過電壓,究竟何種原因,諧振源在哪

  • IT系統怎么提供單相用電

    IT系統由于沒有中性線,三相380V怎么變成單相220V的電源,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器?原理解釋下,整個系統從頭到尾都沒有中性線

  • 請教個問題,關于三相單相的。

    請教個問題,電箱一個三相的出線回路如果只接了一個單相的設備,計算電壓降是按單相還是三相。還有是怎么接的,剩下的兩條相線放著不用嗎。

  • 關于單相負載功率的不解

    在單相負載兩端并聯單相負載,會造成每一負載功率降低,這是我們在生活中見到的現象,比如一插座板已經插有一臺燈,這時再插上一220V單相設備,會發現臺燈變暗. 但是從理論上怎么講不通啊,根據功率公式P=U2/R,電壓不變為相電?應該功率不變啊?問題出在什么地方呢?盼賜教

  • 關于單相負荷等效的討論

    08年第一天下午專業考試第6題:已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷為下面那一項? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 請教高人解答?

  • 求問單臺單相380V交流電焊機電流的計算方法

    求問單臺單相380V交流電焊機電流的計算方法

    請問是直接換算成100%負載持續率以后 求出有功功率然后再除以功率因數 1.732 380 還是算出有功功率以后再換算成等效三相負荷?可能說的不明白 我的意思就是 還用不用圖中第2個公式

  • 380V,220V,660V接線的轉換

    本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 編輯 380V三角形接法的電動機,改為星形接法用在660V電源上是完全可以的,220V的三角接線方法轉換成星形接法無法使用380V的電源。這種說法是對的嗎,原理又是什么呢?

  • 關于380V電壓下降的問題

    我公司的一臺2500KVA的干式變壓器,12月10日發現許多精密設備保護停機,通過電力系統監控記錄儀裝置上的數據顯示,電壓從223伏降低到170伏,電流從1000A上升到1500A,大家分析是什么原因造成,是否變壓器的質量問題。

  • 單相110V的設備電壓如何取得?

    最近本人負責一個改造廠房的項目,美國公司提出廠房內的部分新增設備規格是單相110V,20A。據本人了解,這個廠房在二樓設置有變配電房,其中有一臺現成的500kVA的10/0.2kV的干式變壓器??墒窃瓘S房電氣負責人告訴我這臺低壓側為3相200V的變壓器分出來單相電壓是100V的,恐怕無法滿足110V的要求。請教論壇各位高手,如此來我怎么做才能得到單相110V的電壓呢,再增加一臺單相變壓器么? 三相200V為什么對應的是單相100V而不是110V?

  • 關于單相負荷和相間負荷的解釋

    各位大牛,在進行供配電設計進行負荷計算的時候,因為有單相設備用電比如辦公室照明、插座、空調插座等,因此要進行單相負荷等效為三相負荷,但是其中有兩種情況,一種是單相負荷一種是相間負荷,想請教這兩個概念是什么意思并且能不能舉例說明??