油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標負責人:陳濤 移動電話 : 15110260485開標時間:2012-11-01所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:青海 日期:2012年10月12日招標編號:0747-1260SITCD092 受青海鹽湖海納化工有限公司(招標人)委托,對聚氯乙烯一體化項目35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器采購進行國內競爭性招標。1.資金來源:企業自籌。2.招標內容及主要技術要求:35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器2臺。*變壓器一般技術要求:額定電壓(kV)35±2×2.5%/10.5 kV額定容量 31.5MVA噪聲(dB)≯ 85阻抗電壓% 8% *相數:三相*聯接組別:D,yn11*調壓方式:35kV側無載調壓3.招標方式:國內競爭性招標4.投標人的資格要求:(1)投標人須向招標機構購買了招標文
單位欲配置一套大電流發生設備,擬采購容量均為300kVA的調壓器和升流器各一個,調壓器以兩相380V輸入,輸出為單相可調0~450V,想請教一下如果單從性能方面考慮的話,是采用感應調壓器的好呢還是晶閘管調壓器好一些,是用干式的好還是油式的好呢?另外用什么類型的升流器與之配合比較合適呢?本人對這方面知之甚少,在線等待各位達人的指點,先行謝過!??!
如題YF-315/15 YF-630/15兩種負荷開關 都用在10KV電壓側 如何選取不要簡單的說根據電流選取 因為高壓側的電流只有幾十A 很小的,請指教!
一單位設備上的5KVA單相自耦調壓器,通電瞬間200A100ma漏電開關跳閘,調壓器絕緣很好,空載時同樣跳閘,應該是電感諧波引起的,有沒有什么辦法可以解決,另外,用可控硅調壓器可以嗎?(調壓器的負載是變壓器) 望各位大俠賜教!越詳細越好,謝謝!
電力有載調壓器型號怎么定?按電力變壓器的命名規則還是? 是SCZ10-1000/10/10?還是TNSG-1000/10? 哪位大神給指點一下?
1、 調壓器分單相調壓器、三相調壓器,單相調壓器A、X接線柱為輸入端,a、x接線柱為輸出端;三相調壓器A、B、C接線柱為輸入端,a、b、c接線柱為輸出端,O接線柱為星形(Y形)中性點。 2、 新安裝或長期不用的調壓器,運行前須用500V兆歐時才可安全使用,否則應進行熱烘處理。熱烘處理方法一般可取帶電干燥法或送烘房干燥,干燥后應檢查各緊固件是否松動,如有松動應加以緊固。 3、 調壓器必須良好接地,以保證安全。 4、 不準并聯使用。 5、 本機的輸入電壓值不得超過額定電壓(即105%U額定輸入),以免燒壞本機或用電器,在不使用本機時,應將輸出電壓調至0V,且切斷輸入電源。 6、 本調壓器額定電源即為調壓器最大輸出電流
油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼、瓷瓶及引線有無變形現象,有破損的應進行更換,油位是否正常,如有漏油現象,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,如有變色或嚴重失效,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子、銷子、接地螺絲;進入線螺絲,如有松動,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,用干凈的布條擦去灰塵,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,緊固螺絲。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱、除塵設備是否完好,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,接觸良好,傳動部分作潤滑處理。 (7)用2500V的
處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢?下面就為大家介紹下油變的保養步驟。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (6)檢查變壓器高壓側負
油浸式變壓器是一種交換變壓的靜止電器,應用電磁感應原理,把某種頻率的電壓變換為同種頻率的另一種或多種數值不等電壓的功率傳輸裝置。由于各種因素,油浸式變壓器也會存在各種安全隱患,容易導致故障。做到有效的預防 和處理隱患,防止事故,在現實生產中有較大的意義。為了確保油浸式變壓器可靠運行,一方面要采取有效的預防措施消除隱患,防止事故發生,嚴格按手冊規定,油浸式變壓器應每年進行一次預防性檢查。另一方面對異常運行的變壓器,應根據異?,F象,分析引起事故的原因,正確判斷事故的性質,以便迅速而準確的采取相應的措施。 一、變壓器運行現狀 我廠現使用兩臺油浸式變壓器,型號為S9-1600/10變壓器運行時一切正常。在運行溫升為50℃,環境溫度30℃時,所帶負荷運行正常,此時測得電壓、電流見表1。 在預防性檢修時,停電用直流雙臂電橋測量直流電阻,檢測到一次側線圈繞組直流電阻AB相0.3604歐、BC相0.354歐、CA相0.3614歐。根據電阻不平衡差公式,算得三相直流電阻不平衡達1.83%。根據電工手冊規定,變壓器三相
油浸式變壓器S9-M-800 10/0.4kV ±2*2.5%的安裝基礎怎么畫,有沒有標準。那位高手有油浸式變壓器的基礎圖,請上傳,謝謝!!
油浸式變壓器有的只需要裝溫度控制器,但有的變壓器還需要裝瓦斯繼電器,請哪位大俠告訴一下,這個有什么標準嗎?是按變壓器的容量來分的嗎?
大家好,現在手頭有一工程,擬設2臺20/6.3KV-6.3MVA變壓器,請問到底用干式好,還是油浸式好呢,目前樁都打了,要用油式就要截樁!如果干式,是不是費用要貴很多!請指教,謝謝各位!
油浸式電力變壓器招標公告招標編號:ZJ-107832/14開標時間:2012-10-12所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:浙江就其瑞安市垃圾焚燒發電廠項目油浸式電力變壓器設備進行國內公開招標。歡迎在中國境內注冊、具有生產和供貨能力的國內制造商或供貨商參加投標。1.招標編號:ZJ-107832/142.招標貨物名稱、數量:10000KVA油浸式電力變壓器,1臺3.資格要求: 3.1按照招標公告的規定獲得招標文件。3.2合法經營的獨立法人企業,注冊資金不低于8000萬元人民幣。3.3具有成功運行三年及以上的業績,并信譽良好。3.4投標設備必須有完善的售后服務和零部件供應體系。3.5具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。3.
準備上一臺10/0.4的1600kVA變壓器,油浸式,室內安裝與原來1臺1600的變壓器并列運行,前提阻抗肯定要一致,廠家報出兩種價格,全鋁和全銅的。問問大家,全鋁的損耗要稍微大點,過載能力、穩定性、安全性、造價相比全銅的,哪個好點?
公司里采用室內油浸式整流變 ZS-6600/10 近期經常會報超溫報警(70度)很快達到80度跳電 由于是室內 加上外界的影響 變壓器室面積很小 四周離墻也就是1米左右的距離 西北角有一個空調制冷機 風口是對著上空的那種 東南角上面有一個通風口 通風口大小差不多為300*300mm 夜間工作 白天停止 中午去的時候發現空調上顯示為18度 變壓器溫控器是28度 說明空調是好的 現在除了懷疑通風有可能有問題 還有什么能懷疑的呢 還有就是這種通風口設計的合理嗎 要是改造該如何操作呢個人感覺油品也有可能 請高人指點
好像有規定,油浸式變壓器800KVA及以上變壓器有瓦斯或溫度(壓力)保護,所以高壓就要用真空斷路器;那么干式變壓器多大的時候?高壓需要用真空斷路器,不能用負荷開關!請教大家了!