我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!??!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
大家知道,運行中的變壓器鐵心必須有一點可靠接地,如兩點或多點接地就屬于故障。 當運行中的變壓器發生兩點或多點接地故障時,就會形成鐵心工作磁通周圍有短路匝存在。短路匝產生很大的渦流和環流使鐵心發熱,油溫升高,絕緣件炭化,產生可燃氣體,引起輕瓦斯不斷動作。如果接地不好,環流可能斷續發生,使絕緣油游離炭化。這時應對油進行色譜分析,以判斷故障性質。變壓器鐵心多點接地故障是比較常見的一種故障,如廠家設計制造不良,內部絕緣距離不夠,油內有金屬焊碴等都可能引起多點接地故障。 1 穿心螺栓的螺孔如開得不正,穿螺栓時鐵心硅鋼片受外力作用,靠外邊的硅鋼片會向外膨脹,并進入套座內與套管相接,造成鐵心多點接地。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 編輯 彭剛 廣東電網公司惠州供電局
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!?。?/p>
看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教???[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?
如圖,是不是可以這么連接地線呢?
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
今天上午看了篇文章,其中有一點談到由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的(鐵芯多點)接地故障時,說這時可以用電容放電法進行處理。其中的電容放電法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前輩不吝賜教!謝謝!
11KV網絡,三相三線, 想采用接地變壓器實現高阻接地(單相接地故障電流不超過10A),但不知變壓器原/副邊電壓如何選取,變壓器和副邊電阻的容量如何計算,哪位高手能介紹一下?本項目用于船用系統,以前我們都是采用三相三線,中性點絕緣系統,但一直想學學陸地的成熟接地方法.先謝謝各位啦...
請教大家,有一小廠,有380,220設備,也有200.110設備,采用80KVA 380/200隔離變壓器,二次中性線不接地,隔離變壓器外殼和用電設備外殼公用同一接地,這種做法對不對
變壓器多點接地
變壓器多點接地專題,為您提供變壓器多點接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器多點接地 相關的專業交流討論,更多變壓器多點接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題