那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
見識淺薄,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
我的下級是額定電流In為400A,漏電動作電流是200mA,不動作電流是100mA的漏電斷路器。而我的是額定電流250A,額定動作電流是100mA,不動作電流是50mA的漏電開關。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,使之不過漏電開關。1.請問這樣會有影響我跳閘么?2.如果沒有影響跳閘,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞么?
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
塔吊開關箱內總漏電開關與分漏電開關的中間連接線必須比出線大嗎?是否是主進線大于中間連接線大于或等于出線(出線為設備用線)?
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
三層別墅住宅,開發商提供的進戶線是380V三相四線制,總空開為4P帶漏保空開。每層一個配電箱,二樓、三樓為單相供電。裝修時由于要提供中央空調(外機380V)用電,從一樓直放了三相電纜上三樓。除照明外每回路均配置了帶漏保空開。開關及插座面板安裝完畢后用插座檢查儀試驗,每回路空開均能正確動作;裝修收尾階段(距安裝面板大約2個月),再次進行測試,發現每回路空開均不動作,每次漏電測試均導致進戶總空開跳閘。問題1、上述現象是怎么回事?是否由于裝修期間幾乎每天均分和總空開,導致在總、分空開動作整定時間接近的前提下,總空開的固有動作時間變短(即機械部分松動),造成每次都越級跳閘?2、三相四線制供電的情況下,如果每層的總空開只配置3P不帶漏保的,當屋內用電負荷三相不平衡時(當中央空調不運行時,其他負荷全都在一相上),是否會導致空開跳閘?請各位專家指教!
有一物業小區,其配電由低壓電房引至樓房個層電井,電井內設總開關一個(帶漏電),下設3個分開關,分別給3家客戶供電;每家客戶的室內裝有配電箱一個.內設3p空開一個,1p、2p空開若干,其中2p空開帶漏電。問題:將電井內的總開關的漏電保護功能取消,將其下設的3 個分空開關改為帶漏電保護的空開??煞?? 事由:甲、乙、丙3家客戶其中有一家發生漏電,會把電井內總開關跳掉。求教有什么好的解決辦法,謝謝。
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
換了一個客廳的開關,不太會接線,求救高手,有圖的話不甚感謝!是個4開的開關,12個L1L22接線孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
有個電熱水箱 9000瓦 三相的 計劃使用四平方電纜 25A 3p空開 問題是1 空開用不用買帶漏電功能的? 2 如果使用帶漏電的空開只接3相電 零線不接 漏電時空開能跳嗎 ?我看有的是零線接在空開上口 下口就三根相線 這樣的漏電開關在漏電時能跳開嗎?