問題概述: 某樓某單元總斷路器為3P,N排,PE排分設,總箱設在其地下室.前些天,本單元突然斷電,經物業電工檢查,發現去本單元的零線燒毀,忙檢修回復正常送電,但此時已有幾家電視,洗衣機,電熱水器等電氣設備已遭受損壞不能使用. 事故分析: 零線燒毀部位在總箱零排與接線端子連接處,是否會是虛接過熱打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之內,經與施工單位聯系,他們提出:1.接線端子一部分與零排燒蝕在一起,另一部分與其分離,是否人為起作用? 2.掉下來的接線端子為何燒蝕的不夠嚴重?請教大家,能否幫忙分析一下,施工單位說法是否正確并給出理由.
二次回路識圖及其故障查找
1 概述 隨著電力系統的不斷擴大和發展,大容量、高參數機組在電網中的不斷投運,電力系統的穩定和發電設備安全運行對繼電保護及自動裝置的要求越來越高,它不但要求繼電保護裝置具有良好的可靠性,同時也要求繼電保護裝置具有較好的穩定性。然而,繼電保護及二次回路系統中存在的隱性故障對電網和電力設備的影響不容忽視;當電網系統或發電設備發生故障時,隱形故障很容易造成系統重大事故或使事故擴大,加劇對設備的損壞和破壞電網系統的穩定運行;而電氣設備中隱性故障的存在又是不可避免的。繼電保護在發電廠和電力系統中起著十分重要的作用,一些擾動開始時只是一些獨立偶然的事件,當繼電保護及二次回路中的隱形故障導致保護裝置的誤動、拒動時,極有可能擴大事故,使系統的穩定遭到嚴重破壞。 電氣設備事故的發生一般都要經過一定的發展過程;一些無法預知的事件而使設備處于非正常的運行狀態,如電氣設備的局部發熱、繞組輕微匝間短路等;由于缺乏實時的監控設備或運行人員對系統運行狀況估計錯誤和對運行狀態了解不深等原因,當設備某處發生故障或異常時,則有可能引起一系列的連鎖反應。從理論上來說,不論是系統發生
1、二次回路種類 變配電站電氣二次回路包括:測量、保護、控制與信號回路部分。測量回路包括:計量測量與保護測量??刂苹芈钒ǎ壕偷厥謩雍戏珠l、防跳聯鎖、試驗、互投聯鎖、保護跳閘以及合分閘執行部分。信號回路包括開關運行狀態信號、事故跳閘信號與事故預告信號。 2、測量回路 測量回路分為電流回路與電壓回路。電流回路各種設備串聯于電流互感器二次側5A(1A),電流互感器是將原邊負荷電流統一變?A(1A)測量電流。計量與保護分別用各自的互感器(計量用互感器精度要求高),計量測量串接于電流表以及電度表,功率表與功率因數表電流端子。保護測量串接于保護繼電器的電流端子。微機保護一般將計量及保護集中于一體,分別有計量電流端子與保護電流端子。 電壓測量回路,220/380V低壓系統直接接220V或380V,3KV以上高壓系統全部經過電壓互感器將各種等級的高電壓變為統一的100V電壓,電壓表以及電度表、功率表與功率因數表的電壓線圈經其端子并接在100V電壓母線上。微機保護單元計量電壓與保護電壓統一為一種電壓端子。 3、控制回路
文件格式:PDF 文件大?。?7.7 M
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨
隨著電力系統的不斷擴大和發展,大容量、高參數機組在電網中的不斷投運,電力系統的穩定和發電設備安全運行對繼電保護及自動裝置的要求越來越高,它不但要求繼電保護裝置具有良好的可靠性,同時也要求繼電保護裝置具有較好的穩定性。然而,繼電保護及二次回路系統中存在的隱性故障對電網和電力設備的影響不容忽視;當電網系統或發電設備發生故障時,隱形故障很容易造成系統重大事故或使事故擴大,加劇對設備的損壞和破壞電網系統的穩定運行;而電氣設備中隱性故障的存在又是不可避免的。繼電保護在發電廠和電力系統中起著十分重要的作用,一些擾動開始時只是一些獨立偶然的事件,當繼電保護及二次回路中的隱形故障導致保護裝置的誤動、拒動時,極有可能擴大事故,使系統的穩定遭到嚴重破壞。 電氣設備事故的發生一般都要經過一定的發展過程;一些無法預知的事件而使設備處于非正常的運行狀態,如電氣設備的局部發熱、
電氣二次控制回路基礎講解
電氣電路的故障分析 遠距離開關控制失靈的原因分析 現場儀表的故障分析 傳感器輸出信號紊亂
變電站二次回路識圖與分析
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1、測量絕緣電阻; 2、交流耐壓試驗。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,條的規定,根據電壓等級選擇兆歐表; 2、小母線在斷開所有其他
電氣二次回路圖的邏輯性很強,在繪制上之遵循著第一定律的,看圖時若能主桌規律就容易看懂??磮D的要領可歸納為下述的順口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看電源、直流找線圖線圈對應查觸頭,觸頭練成一條線上下左右順序看,屏外設備接著連 電氣二次回路的邏輯性很強,遵循著一定規律,看圖時若能抓住規律就容易看懂。
電氣二次回路及其故障分析
電氣二次回路及其故障分析專題,為您提供電氣二次回路及其故障分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次回路及其故障分析 相關的專業交流討論,更多電氣二次回路及其故障分析相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題