BQ3A框架式雙電源控制器技術特點: 1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)2.時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量;3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路;4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作;5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先;6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器);7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLASH存儲器內,在系統掉電時也不會丟失;8.具有RS-485通訊接口,應用ModBus通訊規約,利用本公司中文監控測試軟件,可在
最近遇到一個現象:一高校學生宿舍電梯用雙電源箱,共計12臺,雙電源選用PC級4p 63A,設計前級斷路器為80/4P的塑殼,功率16.5KW.剛剛在調試階段,目前共計4臺都存在燒控制器現象。是使用不當還是質量問題?測量電壓正常,盼高手指點如何找到原因?
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作
1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。 2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)顯示。采用博耐BQ3A框架式雙電源控制器制作時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量; 3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路; 4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作; 5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先; 6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器); 7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLA
近日手頭有套GCS圖紙,其中的進線柜有點疑問,在此提出,供大家討論!此進線柜為雙電源進線,一用一備,要求能進行自動切換,控制器注明了選用正泰的NZ1BR-300,但執行元件卻注明選用正泰的NA1-1000/3-300A萬能式斷路器,我只知道雙電源切換開關是用塑殼斷路器作為執行元件的,像這種用框架開關作執行元件的還真沒有遇到,請大家討論是否可行??!
QTS1系列雙電源切換控制器是一種采用單片機控制技術研制開發的新產品,一個QTS1控制器加兩個通用的交流接觸器可以組成一臺高性能的雙電源切換開關,在ATSE的國家標準GB/T14048.11的附錄A3條中,明確說明接觸器是可以作為ATSE的主觸點的開關電器的,由QTS1-K2控制器加兩個CJX2-40接觸器的組成的雙電源切換開關在國家質量技術監督局下屬廣州電氣安全所按ATSE的國標GB/T14048.11進行檢測是合格的,證明這種新型ATSE不管是從理論上還是實際上均是可行的,這種新型的ATSE產品方案保留了接觸器做執行元件動作簡單可靠、壽命長、價格低的優點,同時具有檢測、控制功能完善,接觸器采用節能電路驅動,接觸器長期帶電工作不發熱等優點,是一種應用前景十分廣闊的新型雙電源切換產品。QTS1系列雙電源切換控制器的典型用法是由一個QTS1雙電源切換控制器加兩個交流接觸器組成一個雙電源自動切換的開關,用于向不允許停電的消防負荷等重要的用電負荷供配電,由于ATSE的執行元件的是兩個獨立的接觸器,體積比較小,在配電箱內安裝和布置可以十分靈活,所以,使用QTS1系列雙電源切換控制器加
中頻電源優點詳細介紹 開關電源服務器詳細介紹(電器柜) 1.省電狀況:和舊式整流管高頻率對比,容積輕便所省水電費就可以取回設備成本。 2.電路特點:主元器件采用IGBT控制模塊,電路采用不控全橋整流,電容濾波,平臂逆變,并聯諧振導出。 3.整個設備詳細介紹 整個設備分成:整流器一部分、逆變一部分、控制器電路一部分、實際操作維護電路四一部分。 整流器一部分: 采用全橋整流不控形式進行整流器,免去了龐大串聯電抗器,減少了對電力系統的影響,提升了功率因素。 逆變一部分: 逆變采用零壓軟起動方法,并具有全自動反復運行電路,能防止中頻電源有時候啟動失敗,提升了啟動穩定性。逆變回路采用全自動工作頻率追蹤用德國英飛凌 IGBT作電力電子器
求溯高美SMVS雙電源控制開關,第一次用溯高美雙電源,發現不帶控制器,質詢銷售公司,說要另配控制器。如果不配需加時繼和中繼等。有哪位專家有此型號的控制方式,越簡單越好!謝謝?。。?!積分不多,下次補上!!!!!
圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23
我看的別人的圖紙關于雙電源自動切換投入, 等等, 比如, 泵房里的各種泵, 電梯,大建筑的事故照明等等,需要雙電源的都用的施耐德的萬高雙電源自動投入系統,英文縮寫就是:ATSE, 后來我在網上又看到一個叫做應急照明箱的新產品,說是用QTS1控制器來實現兩路電源的自動切換的應急照明箱。我把他的描述具體拷貝到后面:先說我問的問題:這兩種雙電源自動投入不一樣的, 哪個好呢?他們是不是都用在同樣的方面,電梯, 泵房等等的。。。?謝謝!下面是從網上拷貝的關于QTS1控制器來實現兩路電源的自動切換的應急照明箱:在建筑中的應急照明配電箱中都要用雙電源供電,在配電箱內自動切換,在此處的雙電源切換裝置有一些特點: 1.此處的切換電流安數不大,一般不超過100A。 2.因為應急照明配電箱的體積限制,要求雙電源切換裝置的體積要小,否則會造成應急照明配電箱的體積過大,造成應急照明配電箱安裝上的困難,比如說應急照明配電箱安裝在強電豎井內,如果應急照明配電箱體積過大,就會造成豎
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
圖紙簡介: 本圖紙為一雙電源控制原理圖,圖紙張數雖只有3張,但是圖紙的質量是比較不錯的。畫出了測試臺的電氣二次原理圖,也畫出了邏輯控制圖。圖中完全采用繼電器控制(非PLC),原理通俗易懂,對常用電源自動進行模擬缺相故障,且次數可設,可手動測試雙電源如觸頭轉換時間、斷電時間等國標規定的時間功能測試。圖紙的亮點在于邏輯控制原理圖比較直觀形象的展現二次原理圖的控制要求。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 <
最近做室內燃氣報警設計,遇到一個問題,可燃氣體報警器電源接自哪里?是從普通插座上接電,還是從配電箱內專用回路接電?我家里廚房的可燃氣體報警器電源是從插座接的,我看過一個燃氣咕施完工的現場,也是從插座上接的。在新版《火災自動報警系統》GB50116-2013中提出了可燃氣體報警系統的設計要求,但是沒有單獨說電源、線路問題,第10章系統供電中說的都是火災自動報警系統如何供電如何敷設,我的疑問是可燃氣體報警系統應該不屬于火災報警系統吧,是不是就不需要按照火災報警系統的要求進行供電,如單獨回路,鋼管外刷防火漆?
市場上由兩套雙電源自動轉換開關組成的三路電源由于用四個斷路器及兩臺控制器控制,實際是兩套雙電源,它具有占用面積大,結構復雜,布線不方便等特點,不是真正意義的三路電源自動轉換開關,我公司為了滿足客戶需要,特推出控制三臺斷路器的真正的三路電源自動轉換控制器,長期以來,在無人值守動力機房及電源級控制與配電系統自動切換中得到良好應用。
在電力電子技術的應用及各種電源系統中,逆變電源技術均處于核心地位。逆變電源是一種采用開關方式的電能變換裝置,它從交流或直流輸入獲得穩壓、穩頻的交流輸出。近年來,現代逆變電源越來越趨向于高頻化,高性能,模塊化,數字化和智能化。 文中研制的逆變電源控制系統以TMS320F2812作為控制核心,它是一種支持實時仿真的32位微控制器,內部具有UART、SCI總線、SPI總線、PWM、定時器、ADC、CAN總線控制器等眾多外圍部件,功能強大。主要實現PWM產生、AD轉換、DA轉換、SCI、開關量檢測、繼電器驅動以及其他信號控制。
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
圖紙簡介: 高壓配電室采用雙路10KV高壓進線,常用雙電源備自投一二次控制原理圖。 投稿網友: czxqg 上傳時間: 2013-09-10
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
某辦公樓的廣告照明電源能否從消防風機的雙電源處???因為該辦公樓原為12層開發商為了有效利用加蓋了1層成為13層,以前預留廣告電源被他用了!這種情況應該是不允許的!但是實際現實都這樣子!特郁悶!
雙電源控制器
雙電源控制器專題,為您提供雙電源控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源控制器 相關的專業交流討論,更多雙電源控制器相關內容請?jiān)L問