求助雙母線和雙電源有什么具體區別?
明白的說下....
第一次發帖,請各位大神予以解答! 項目已經處于后期,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,由于配電箱未設置進線零排,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P。由于強電井鑰匙已經移交,稍后才會放圖,請大神幫忙解答
我想問下大家,有誰比較熟悉GE雙電源開關的?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,而且還拿一個國際品牌,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,可以看到里面的驅動,但我想,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,而且我也了解到,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,有沒有人熟悉這個品牌,用過沒有,它的質量如何,還有它的北京是否全部是進口的?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的?
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
知識點:成套開關設備
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
一個二類的住宅小區的排煙風機在最末段應雙電源自動切換嗎,這次施工圖審查的意見由此條,我想不明白,一個二級負荷,在前一級為雙電源自動切換了,難道不滿足規范要求嗎?實在想不通
請明白的高手幫助;我昨天遇到的問題,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,施工單位把120的接在常用開關,150的接在備用開關,送電后開關常用備用轉換正常,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,整套裝置,調整電纜時沒有動其它任何東西,調整電纜后開關不能自動切換,手動可以,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,備用有三根小線,原來也沒有注意,施耐德的整套裝置我也不明白,請高手指導或提供內部線路圖。 謝謝!
有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線。現在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,有必要換成4p的么?煩請各位師傅們指教下。
醫院項目,設計給的要求,雙主供形式(雙路10kv同時供電,常態時各帶一半變壓器,倆倆變壓器互為一組別),當一路停電時,自動切斷所有三級負荷,只保留一二級負荷供電。 想問下這種形式,高壓(中壓)柜那,還需要做聯絡么?是不是只在互為組別的變壓器低壓側做聯絡就行?
請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?
根據《高層民用建筑防火規范》GB50045-95中9.1.2防排煙風機的供電應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置。這個最末一級配電箱在條文說明中所指為——最末一級電源箱??晌覀冎缽碾娫聪涞脚艧燂L(fēng)機控制箱在很多情況下水平敷設距離是很遠的(至少大于3米),請問這段距離僅敷設一條回路電纜至排煙風機控制箱是不是不太保險,很難保證其一級負荷的供電可靠性。因此我設計時一般都將雙電源切換裝置設在排煙風機控制箱處,可這樣是不是太浪費了?請各位前輩們指點一下。
我現在用的雙電源自動切換開關,它是有(主 備)之分的。根據我現在供電等級要求。我現在不需要有(主 備)之分。能不能在現在的開關上實現這個要求。請大家幫幫我想想辦法。謝謝
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?yīng)急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解
大家好,最近剛剛轉行做暖通,公司有個項目需要購買離心風機,要求是雙吸入式的,流量在130立方米/分鐘左右,壓力約為170Pa(這個參數是不是有問題?) 功率在2.2KW左右。求推薦一些風機的品牌~~
雙風機雙電源