  • 雙電源末端切換的末端是指什么?

    請問雙電源末端切換的末端是指什么,規范上是說最末一極配電箱?,F(xiàn)在有若干防火卷簾,排煙風機,想在中心區域設一個切換箱后再通過配電箱分成若干支路到各設備。各設備如果在同一間房內是否可行?如果在各設備在不同房內而且距離很遠,是否可行?

  • 雙電源首端和末端切換的問題

    某甲級設計院為我小區設計的消防電源,自備柴油發電機,發電機房在變配電房隔壁,在配電房設計了雙電源切換柜,又在消防電梯、水泵等配電箱處設計雙電源切換開關,這是合理的。但柴油發電機只供消防電梯,水泵,風機應急使用的,是不是只需在終端切換即可.取消首端切換可行嗎? 請大俠們指點迷津。謝謝。

  • 一級負荷雙電源末端切換?

    一級負荷(指非消防)需要末端切換,在規范中找不到條文,但在03及最新的版本的技術措施里---供配電系統章節中要求末端切換,請問各地是怎么樣給一級負荷(非消防)供電的?

  • 雙電源有必要首端和末端同時切換嗎?

    某甲級設計院為我小區設計的消防電源,自備柴油發電機,發電機房在變配電房隔壁,在配電房設計了雙電源切換柜,又在消防電梯、水泵等配電箱處設計雙電源切換開關,請大伙說說有此必要嗎?

  • 一級負荷的雙電源需要在末端切換嗎?

    一級負荷要求雙電源供電,請問是否要求一定要在末端進行雙電源切換?一級負荷中的特別重要負荷是否要求一定要在末端進行雙電源切換?

  • 一級負荷(二級)就一定要雙電源末端切換嗎?

    一級負荷(二級)就一定要雙電源末端切換嗎?我認為并不是這樣,只是消防設備規范有要求雙電源末端切換,而非消防的一級負荷(都有什么?)規范上并沒有要求末端切換,那么非消防電梯,是不是就可以單電源供電,而變電所內滿足一級負荷要求就可以?(實際好像并不這樣做)那么商場照明是一級負荷,但可以采用沒路電源個帶50%的方式供電,卻不用末端切換?

  • 如圖 , 末端切換的雙電源是這樣獲得的嗎?

    如圖 , 末端切換的雙電源是這樣獲得的嗎?

    假設這是一個二級負荷用戶,柴油發電機做備用電源。 消防電梯、風機等二級負荷設備的雙電源是如圖畫法嗎? 我覺著N3、N4純屬多余,不知大家意見。。。

  • 求:消防末端雙電源切換原理圖的標準圖

    哪位大哥有消防末端雙電源切換原理圖的標準圖,著急要出圖,一直找不到標準圖,我的郵箱755277850@qq.com,先謝謝大家了~

  • 應急備用電源必須在末端切換嗎?

    我現在所做這個小區因為甲方沒有要求設計做小區室外電總平,因此供電部門代為設計時采用了以下方案: 1:整個小區一路進電,分為三個變壓器,(小高層建筑10棟,12+1,建筑高度小于50米,地下室86000平米,每棟樓有三個配電箱,普通照明分支表箱,動力配電箱,應急照明箱)其中住戶用電用兩臺變壓器供電,只接入普通照明分支表箱,另外設一臺1000KV的變壓器,并設置800KW發電機一臺出來后專供電梯、消防泵房、消防總控室用電及應急照明,接入動力配電箱和應急照明配電箱,這樣就成了前端切換,而高規GB50045-95 2001版第9.1.2條明確是在最末一級切換,請問這樣做可以嗎?高規那條的解釋該怎樣理解?還是正確做法該怎樣做?還有就是由我們消防控制的分離脫扣如何控制?能達到設計要求嗎? 問得很幼稚,小弟才學,還望前輩們多多指教,如果我沒有闡述清楚,請提出?,小弟每天來回?fù)!謝謝?。?/p>

  • 一級負荷一定要末端雙電源切換嗎?

    以前都做末端切換,最近認識一老者,說非消防的一級負荷可以不要在末端進行雙電源切換,可以在變電所低壓母聯就可以了,但是要兩路高壓供電的變電縮,我在技術措施上找到了要末端切換的依據,她說那是措施可以不理,到底要不要切換呢?反正不切換能通過南京的審圖.

  • 一級負荷必須要雙電源末端切換嗎??

    一級負荷必須要雙電源末端切換嗎??當樓層的一級負荷比較多,而且都需要各自一個配電箱,我可否設置一個總箱,然后放射式,單回路引到各自配電箱?? 比如 :一個高層醫院.樓層有7間手術室以及一間ICU室,規范上這些都是屬于一級負荷,我可以在樓層電井設置一個總箱,然后從總箱引分支回路到手術室和ICU配電箱?希望高手們幫忙給分析一下,謝謝.

  • 關于末端切換的“末端”理解

    關于末端切換的“末端”理解如果地下室的風機房旁邊就有個消防集水坑,那么這個消防集水坑泵的配電箱是雙電源切換箱,還就是自己單獨的控制箱,從風機房的切換箱引個電源?我們院以后面的做法居多,不知道大家有何見解。最好有可以依據的出處。高手來幫幫小弟呀~

  • 這個配電箱的電源一定要在末端進行雙電源切換嗎?

    在一個大型超市中,設計中取了局部的日光燈盤(帶蓄電池)作為停電時的應急照明和火災時的事故照明,在每個防火分區的范圍內,有一路從低壓配電室應急母線(帶切換裝置)引來的備用電源,請問在給這些日光燈盤配電時,就采用這個電源直接對各燈盤供電可以嗎?或者還是一定要引一路市電電源和上面所說的備用電源經雙電源切換裝置后對各個燈盤供電?請大家指點。謝謝!

  • 消防電源箱應末端切換,排煙風機與防火卷簾能否共用雙電源箱

    【被消防局提了:消防電源箱應末端切換,排煙風機與防火卷簾不能共用。】之前做的地下車庫項目,我的防火卷簾電源都是從車庫附近送風或排煙機房的雙電箱放射式供電過去的,參考的《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》這本書的【8.45條:排煙機房內雙電源切換箱是否能向本防火分區的其他消防設備供電(如防火卷簾、消防集水井潛水泵等)?答:可以。由雙電源切換箱配出引至相應設備時宜采用放射式供電。對于作用相同、性質相同且容量較小的消防設備,可視為一組設備并采用一個分支回路供電。每個分支回路所供設備不宜超過5臺,總計容量不宜超過10kW?!?《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》這邊書不能作為法律規范依據,如果修改圖紙的話,修改圖紙量比較大。所以請教大家此問題是怎么解決的?

  • 請教一個關于消防負荷末端雙電源的切換問題。

    民規JGJ16 13.9.6明確規定“消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換?!备吖馟B50045 9.1.2規定“高層建筑的消防控制室,……應在最末一級配電箱處設置切換開關?!爆F(xiàn)在我的問題來了,這里所指的雙電源到底是什么,柴油發電機算一回嗎?如果不算,那么我從市電引來的兩會電源是否必須在此處切換。如果柴油機確實不算是一回電源,那么有以下幾種配電方式:第一;雙回市電橋型接入配電站,低壓母線間用聯絡開關,然后由兩臺變壓器的低壓母線分別向消防負荷供電,柴油發電機作為應急電源;第二:兩回市電引入后經過母線匯流然后在再用兩臺變壓器向消防負荷供電。那么我的問題就來了:第一、橋型接線基本是不可能了,那么用我說的第二種接線方式,兩臺變壓器能算是兩個電源嗎,

  • 石化項目消防泵是否在配電末端采用雙電源切換

    石化項目消防泵是否在配電末端采用雙電源切換,部分泵100kW左右,380V供電,末端做雙電源切換的話不是很好做。規范是否有具體要求?如果有的話是在哪本規范上?各位對這種情況是怎么處理的。

  • 普通二級負荷要不要做雙電源末端切換?

    今天與同事爭論,他觀點:二級負荷中,只有消防類的負荷才需要做末端切換,普通二級負荷只需提供兩路電源,比如雙變壓器帶聯絡,出一路線到該負荷即可!本人翻了眾多規范,也確實沒有找到相關說明,可能是本人規范仍不熟,求各位大神指點。

  • 小區公共用電雙電源首末端切換問題

    各位大佬,小弟剛學習小區配電,遇到個問題無法得到解決,請教各位大佬:1、消防用電有無規范要求首端切換?是否需要首末端都要切換?    2、非消防負荷是否能在首端切換,不用到末端切換?請各位大佬指點,不勝感激。

  • 【求助】是不是弱電機房必須要雙電源且末端切換

    幾個問題請教1.是不是弱電機房需要雙電源且末端切換,就是機房的負載供電都由雙電源柜饋出2.UPS輸入接在雙電源切換柜一路出線就可以了嗎?。3.UPS輸入回路的斷路器有什么特殊要求嗎?需要漏電保護嗎?4.作為DCS系統各種機柜電源的UPS,是否有兩路輸入?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-5 21:08 編輯 ]

  • 末端雙電源切換裝置是否有必要設聯動模塊?

    請教大家一個問題,末端雙電源切換裝置前面是否有必要加聯動模塊,我個人認為不加也可以,但我看到很多廠家資料上都要加。不知道大家什么意見??