PC級雙電源所遵循的標準是GB/T 14048.11-2002負荷刀開關所遵循的標準是GB 14048.3-2002那么,CB級雙電源所遵循的標準是哪個呢?望各位大俠賜教~~~~~
各位大蝦,請教一下,CB級和PC級雙電源的區別在于是否有帶過載短路保護,藍圖上設計的是杭申的CB級雙電源,可是因價格比較高,現在想改為揚州新菱的PC級雙電源,可以嗎?我是成套廠家,而不是設計院的,你們有這樣改過嗎?
PC級雙電源能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的ATSE摘自中華人民共和國國國家標準GB 14048.11-2008雙電源自動轉換開關若選擇不具有過電流脫扣器的負荷開關作為執行器則屬于PC級自動轉換開關。不具備保護功能,但其具備較高的耐受和接通能力,能夠確保開關自身的安全,不因過載或短路等故障而損壞,在此情況下保證可靠的接通回路。 第二類為PC級,一體式結構(三點式)。它是雙電源切換的專用開關,具有結構簡單、體積小、自身連鎖、轉換速度快(0.2s內)、安全、可靠等優點,但需要配備短路保護電器。 OT
圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣件的情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝!
PC級:能接通、承載但不能分斷短路電流??梢苑侄我幎ǖ呢撦d電流。BC級:配有過載和短路電流脫口器,主觸頭能分斷短路電流。
當我們討論在PC級的雙電源上游安裝什么保護設備時,我還是疑惑是用斷路器還是用熔斷器?當然,我清楚的知道斷路器和熔斷器作為單獨的保護裝置的區別和優缺點,但是和雙電源配合一起使用的話,哪個比較好?請闡述兩者的優缺點?謝謝。
消防控制柜負載為兩臺22KW消防水泵,星三角啟動,一用一備,常用為市電,備用為柴油發電機,需加裝雙電源切換開關在控制柜內。雙電源切換開關已經選擇PC級 4P 100安,帶消防和發電功能的ATSE,請問各位老師雙電源電源側應該安裝3級還是4級 斷路器,63和100的選哪個,計劃用CDM1或CDM3系列的。因雙電源不帶控制器所以無缺相,欠壓,過壓保護,是否需要在外部用斷相保護器實現保護功能?請各位賜教。謝謝大家
圖紙上的雙電源按型號來講是PC級,可是為什么前面沒有加隔離開關或者斷路器呢???
雙電源PC級和CB級區別的具體介紹哪位大俠有???小弟不勝感激IEC標準上就是說了個一PC級:能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的TSE。注:假如觸點滿足PC級的測試要求就可以使在PC級上。一CB級:配備過電流脫扣器的ATSE,它的主觸頭能夠接通并用于分斷短路電流。一CC級:TSE能夠接通、承載,但不能用于短路分斷電流。TSE基于IEC 60947-4-l的分斷要求。誰能具體介紹下我的意思是舉個工程實例介紹先謝謝大家了
請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?
請問PC級雙電源自動轉換功能不能自動轉換,輸入輸出電壓正常,手動轉換沒問題,接線也無問題,就是自動轉換不能轉換備用電,求解?//
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,ATSE的電氣性能基本取決于此。目前市場上銷售的ATSE,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級、斷路器CB級、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,斯沃,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,所以開發、制造成本低,開發風險小、投入少,無技術參數可講,產品上市速度快,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產。需要用戶注重,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,可靠性低。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE、泰永為代表)的本體結構專業的PC級。因為是專門設計,所以觸頭材料、壓力、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,例如AC-33iA、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證)。這類產品的缺點是:開發周期長、成本高;產品成本高,優點:安
對于PC級雙電源(隔離型),有些說兩路進線都要加斷路器,更好的保護。有些說不用加,級數更多,供電不可靠。請問到底是該加還是不該加呢?
消防電源雙電源切換箱內開關是選用PC級還是CB級?審圖的人說消防用的ATSE全部選用PC級的,可以過載而不切斷線路,不過看到09年的《建筑電氣》第3月份的雜志也就是總第136期(第28卷),里面提到PC級和CB級的區別,如果選PC級前面則應在其上端裝設斷路器并設跳閘閉鎖。選CB級可滿足一、二級負荷的連續供電,CB級可以兼作隔離電器而PC級不可以,ATSE本身就有維修之需,所以就需要加裝隔離電器。請問大家的做法都是怎樣的呢?
自動轉換開關已列入3C認證(國家強制性認證)目錄,也接觸到一些通過3C認證的自動轉換開關,但都是CB級的ATS產品,而PC級的ATS自動轉換開關都沒有3C認證,只有CQC認證(自愿性認證),不知道PC級的ATS自動轉換開關是否屬3C認證范圍,需不需要3C認證?謝謝!
雙電源轉換開關PC級和CB級如何讓選擇?
泰永專業PC級雙電源轉換開關技術 1) 電氣和機械性能應符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11-2008最新的要求。 ATSE的開關主體應滿足污染等級Ⅲ級(工業級)的要求,開關本體和控制器組件均由統一生產廠家提供以確保其可靠性。 2) 采用專業一體化結構勵磁驅動的PC級產品。ATSE為四極三段位二段位工作位置。 3) 配有智能控制器,并且各種參數均在現場調試設定 4) ATSE的使用類別應與負載特性相一致,無感或微感負載 電動機負載采用 2008年使用類別AC-33iA級產品(接通6備的電流頻繁切換50次的實驗) 5) ATSE應經EMC檢驗,能抗電源電壓閃變、瞬變等干擾。 6) RS485通信接口,可與上位機通信進行監控,可實現遙控、遙測、遙信、遙調功能。 7) 控制器采用一體化安裝,不用拆主體開關和不斷電就可以更換控制器(方便檢修.控制成本) 8) 具有電源、電源投入顯示,開關體積小,完全積木搭接(節省成本) 9) 觸頭系統按分斷多次電弧要求設計,并能夠保證長期耐氧化性、耐腐蝕
在現階段使用中的雙電源自動切換開關主要分為PC級和CB級兩種類型。PC級雙電源自動切換開關在很多時候都是優先選擇的類型。但是這不意味著CB級雙電源自動轉換開關就沒用。有些地方是需要選擇CB級雙電源的。