  • CB級和PC級雙電源所遵循的標準

    PC級雙電源所遵循的標準是GB/T 14048.11-2002負荷刀開關所遵循的標準是GB 14048.3-2002那么,CB級雙電源所遵循的標準是哪個呢?望各位大俠賜教~~~~~

  • 雙電源CB級可以改為PC級嗎?

    各位大蝦,請教一下,CB級和PC級雙電源的區別在于是否有帶過載短路保護,藍圖上設計的是杭申的CB級雙電源,可是因價格比較高,現在想改為揚州新菱的PC級雙電源,可以嗎?我是成套廠家,而不是設計院的,你們有這樣改過嗎?

  • 關于PC級雙電源帶負荷切換的問題

    關于PC級雙電源帶負荷切換的問題

    PC級雙電源能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的ATSE摘自中華人民共和國國國家標準GB 14048.11-2008雙電源自動轉換開關若選擇不具有過電流脫扣器的負荷開關作為執行器則屬于PC級自動轉換開關。不具備保護功能,但其具備較高的耐受和接通能力,能夠確保開關自身的安全,不因過載或短路等故障而損壞,在此情況下保證可靠的接通回路。 第二類為PC級,一體式結構(三點式)。它是雙電源切換的專用開關,具有結構簡單、體積小、自身連鎖、轉換速度快(0.2s內)、安全、可靠等優點,但需要配備短路保護電器。 OT

  • 求助:關于PC級雙電源的短路保護

    圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣件的情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝!

  • PC級和BC級雙電源切換開關的區別

    PC級:能接通、承載但不能分斷短路電?。可以分段?guī)定的負載電流。BC級:配有過載和短路電流脫口器,主觸頭能分斷短路電流?/p>

  • 在PC級雙電源上游安裝斷路器還是熔斷器

    當我們討論在PC級的雙電源上游安裝什么保護設備時,我還是疑惑是用斷路器還是用熔斷器?當然,我清楚的知道斷路器和熔斷器作為單獨的保護裝置的區別和優缺點,但是和雙電源配合一起使用的話,哪個比較好?請闡述兩者的優缺點?謝謝。

  • PC級雙電源切換開關,斷路器選擇求教

    消防控制柜負載為兩臺22KW消防水泵,星三角啟動,一用一備,常用為市電,備用為柴油發電機,需加裝雙電源切換開關在控制柜內。雙電源切換開關已經選擇PC級 4P 100安,帶消防和發電功能的ATSE,請問各位老師雙電源電源側應該安裝3級還是4級 斷路器,63和100的選哪個,計劃用CDM1或CDM3系列的。因雙電源不帶控制器所以無缺相,欠壓,過壓保護,是否需要在外部用斷相保護器實現保護功能?請各位賜教。謝謝大家

  • 關于PC級雙電源的問題,圖紙是否不合理

    關于PC級雙電源的問題,圖紙是否不合理

    圖紙上的雙電源按型號來講是PC級,可是為什么前面沒有加隔離開關或者斷路器呢???

  • 雙電源PC級和CB級區別的具體介紹哪位大俠有???

    雙電源PC級和CB級區別的具體介紹哪位大俠有???小弟不勝感激IEC標準上就是說了個一PC級:能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的TSE。注:假如觸點滿足PC級的測試要求就可以使在PC級上。一CB級:配備過電流脫扣器的ATSE,它的主觸頭能夠接通并用于分?jǐn)喽搪冯娏鳌R籆C級:TSE能夠接通、承載,但不能用于短路分斷電?。TSE基于IEC 60947-4-l的分斷要?。誰能具體介紹下我的意思是舉個工程實例介紹先謝謝大家了

  • 關于雙電源開關選用CB級還是PC級的問題

    請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?

  • 雙電源切換后-計量的問題

    求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。

  • 關于雙電源主備電源的問題

    比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解

  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 雙電源的自動及手動控制對比

    雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作

  • 關于單電源和雙電源的問題

    我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救

  • 請教有關雙電源進線的問題

    我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定???謝謝了??!

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正砶娫幢磺袛嗟臅r候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖