請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?
明白的說下....
第一次發帖,請各位大神予以解答! 項目已經處于后期,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,由于配電箱未設置進線零排,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P。由于強電井鑰匙已經移交,稍后才會放圖,請大神幫忙解答
我想問下大家,有誰比較熟悉GE雙電源開關的?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,而且還拿一個國際品牌,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,可以看到里面的驅動,但我想,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,而且我也了解到,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,有沒有人熟悉這個品牌,用過沒有,它的質量如何,還有它的北京是否全部是進口的?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的?
知識點:成套開關設備
PC級:能接通、承載但不能分斷短路電流?梢苑侄我?guī)定的負載電流。BC級:配有過載和短路電流脫口器,主觸頭能分斷短路電流?/p>
請明白的高手幫助;我昨天遇到的問題,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,施工單位把120的接在常用開關,150的接在備用開關,送電后開關常用備用轉換正常,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,整套裝置,調整電纜時沒有動其它任何東西,調整電纜后開關不能自動切換,手動可以,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,備用有三根小線,原來也沒有注意,施耐德的整套裝置我也不明白,請高手指導或提供內部線路圖。 謝謝!
各位大蝦,請教一下,CB級和PC級雙電源的區別在于是否有帶過載短路保護,藍圖上設計的是杭申的CB級雙電源,可是因價格比較高,現在想改為揚州新菱的PC級雙電源,可以嗎?我是成套廠家,而不是設計院的,你們有這樣改過嗎?
PC級雙電源所遵循的標準是GB/T 14048.11-2002負荷刀開關所遵循的標準是GB 14048.3-2002那么,CB級雙電源所遵循的標準是哪個呢?望各位大俠賜教~~~~~
消防控制柜負載為兩臺22KW消防水泵,星三角啟動,一用一備,常用為市電,備用為柴油發電機,需加裝雙電源切換開關在控制柜內。雙電源切換開關已經選擇PC級 4P 100安,帶消防和發電功能的ATSE,請問各位老師雙電源電源側應該安裝3級還是4級 斷路器,63和100的選哪個,計劃用CDM1或CDM3系列的。因雙電源不帶控制器所以無缺相,欠壓,過壓保護,是否需要在外部用斷相保護器實現保護功能?請各位賜教。謝謝大家
有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線?,F(xiàn)在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,有必要換成4p的么?煩請各位師傅們指教下。
我現在用的雙電源自動切換開關,它是有(主 備)之分的。根據我現在供電等級要求。我現在不需要有(主 備)之分。能不能在現在的開關上實現這個要求。請大家幫幫我想想辦法。謝謝
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
想請問一下,在供配電系統中可不可以把雙電源開關放在最前端切換(也就是發電機開關出來就到雙電源開關的上端),我也問過做設計的他們說是消防部門不充許,說是要在未端(現場)進行切換,如果在前端切換在雙電源開關出問題時影響面太大。
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,ATSE的電氣性能基本取決于此。目前市場上銷售的ATSE,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級、斷路器CB級、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,斯沃,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,所以開發、制造成本低,開發風險小、投入少,無技術參數可講,產品上市速度快,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產。需要用戶注重,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,可靠性低。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE、泰永為代表)的本體結構專業的PC級。因為是宨T設計,所以觸頭材料、壓力、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,例如AC-33iA、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證)。這類產品的缺點是:開發周期長、成本高;產品成本高,優點:安
PC級雙電源開關兩路進線加斷路器、隔離器、者兩者都不加或把斷路器加在雙電源后面?《09DX003 民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》 P52與P15雙電源開關前分別用兩個 斷路器和隔離開關;《14X505-1 火災自動報警系統設計規范圖示-正式版》 P43 雙電源前面后面都沒有開關;設計中也有只在雙電源開關后面加斷路器的;這四種情形分別適用于哪種情況既安全有經濟呢?樹干式配電時斷路器加在雙電源前面后這斷路器后面(加在前面比后面可靠),放射式配電時雙電源前面加隔離開關或者前后都不加(加隔離開關雙電源檢修可以就地切斷雙電源開關電源,前后都不加則需要雙電源檢修則需到上級電源開關處切斷電源不方便但經濟);大家平時都是怎么用的呢?是加還是不加呢
PC級雙電源能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的ATSE摘自中華人民共和國國國家標準GB 14048.11-2008雙電源自動轉換開關若選擇不具有過電流脫扣器的負荷開關作為執行器則屬于PC級自動轉換開關。不具備保護功能,但其具備較高的耐受和接通能力,能夠確保開關自身的安全,不因過載或短路等故障而損壞,在此情況下保證可靠的接通回路。 第二類為PC級,一體式結構(三點式)。它是雙電源切換的專用開關,具有結構簡單、體積小、自身連鎖、轉換速度快(0.2s內)、安全、可靠等優點,但需要配備短路保護電器。 OT
圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣寄情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝!
變電所低壓進線柜,變壓器和柴發兩路進線,設雙電源切換裝置ATS,是設CB級的還是斷路器加PC級的,哪種比較合理?如果用PC斷路器是在ATS進線設兩個還是出線設一個呢?