知識點:短路電流
請問大家,新版的《工業與民用配電設計手冊》第四版中短路電流推薦采用IEC版的。同時也列出了實用短路電流計算法,不過比第三版內容少了,應該復習哪種方法哪?
線路末端三相短路電流計算之前一直使用電抗計算,不知道是否準確,例如電源側10kV母線最大方式電抗0.1467,線路電抗4.25,三相短路電流=5.5*1000/(0.1467 4.25),這樣計算是否正確?
發一個“短路電流計算方法(供配電)-復習講座”,供大家學習參考!
常見短路的類型、原因以及短路電流的實用計算方法。
星三角啟動器實際上是一個降壓啟動器,啟動器在啟動時將電動機的定子繞組接成星形,待轉速升至接近額定轉速時,再改接成三角形,以減小啟動電流。
在電力系統中,出現短路故障是非常惡劣的,影響也是很大的,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法?
某工程安裝容量100(KW),需要系數0.9,則計算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),請問公式中P取100,還是取90?
在此下載ANSI/IEEE Calculation Methods一篇日志 放到論壇上吧。很多專業人員對按照美國標準 ANSI/IEEE進行短路電路計算不熟悉,涉外工程又會常常用到,下面介紹 ANSI/IEEE 標準計算方法的要點。標準依據(Standard Compliance)以ANSI/IEEE 和UL標準為依據進行短路電流計算大致有如下標準:標準 名稱 IEEE C37.04IEEE C37.04fIEEE C37.04gIEEE C37.04hIEEE C37.04iIEEE C37.04 對稱電流的交流高壓回路斷路器恒定結構標準和附錄 IEEE C37.010IEEE C37.010bIEEE C37.0
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
對系統線路短路保護這塊的計算還不太懂,求高人指點,有沒有簡單計算短路電流的公式或方法,如線路,變壓器,發電機,電機等,謝謝了,分享一下吧??!
收錄于話題
三相四線/單相(400/220V)變壓器,變壓器內部繞組如何接線?一、二次電流如何計算?請搞變壓器的大俠們賜教。先謝!
直流電源裝置進線電流計算公式,共XDJM們參考
短路電流計算方法
短路電流計算方法專題,為您提供短路電流計算方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流計算方法 相關的專業交流討論,更多短路電流計算方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題