經常看到招標文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,動穩定電流125kA;類似描述,請問,這個數值是根據什么而來,求解釋,求明白,謝謝!
最近遇到的一個問題,本人負責的裝置配置一面10KV進線開關柜,一面PT,另外還有15面電動機饋線,都是355KW。進線引自業主提供的總降變電所的10kV母線。根據業主提供的單線圖,出線斷路器的短路電流選擇的是40KA,提供的最大運行方式下的短路電流為12.93KA。要是按照這個短路電流來算的話,我這一級的設備按25KA考慮就滿足了,還是要全廠統一按40KA考慮?請教大家。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?
我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,一般10kV,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,我想計算短路電流啊。。
下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?
10kV變電所相信有不少兄弟們做過,大家都怎么粗略估算高壓側三相短路電流的?民用建筑電氣設計的10kV變電所一般都是高壓進來后奔高壓柜,然后再配給一個或幾個變壓器,距離一般都很近,可以忽略高壓柜到變壓器電纜的阻抗,我認為最不利的短路點就是高壓母線到變壓器高壓側某一點。然而究竟怎么計算三相短路電流呢?翻了一些書,都是講的從電廠(或無窮大電源)經過幾公里電纜或架空線+中間變+電抗等,然后再計算某段高壓母線短路電流。就針對咱們常見的這種10kV變電所,該怎么計算短路電流呢?從而效驗?zāi)妇€、斷路器、互感器、熔斷器等的熱穩定和動穩定。請高手指點。謝謝!
IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,希望各位設計師能夠提出意見,完善這個計算書。對于目前國外項目,計算書都需要用IEC909標準。本計算數中發電機、非旋轉設備會有問題,希望各位能夠給予指正。我得郵箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同進步 :)
車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流?5KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝!
:) 電力10kV系統短路電流增大帶來的影響.pdf
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?