電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
在低壓單相室外配電?,必須?jì)算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
請教各位前輩,在《工業與民用配電設計手冊》第四章-短路電流計算,第163頁,單相接地故障中,公式4-5 5和 4-56 是怎么推導出來的?是否需要建立零序網絡?有沒相關的教材可以參考? 這個公式被運用在該手冊178頁的低壓網絡短路電流計算示例中。示例中求得各點的單相短路電流的單相短路電流是支路上的短路電流嗎?公式:?jiǎn)蜗喽搪冯娏?3E/(Z1+Z2+z0) 所求的單相短路電流貌似要乘以一個系數才是支路上的短路電流吧?而且Z1,Z2,Z0是從故障點看進去的各序(正序,負序,零序)阻抗,不是故障點到電源之間的各元件阻抗和吧? 謝謝大家抽空幫我解答。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。
在道路照明配電中,由于配電線路較長,配電線路零序阻抗較大,單相接地(零)短路電流相對較小。為了計算低壓配電系統的單相接地(零)電流,需要利用不對稱短路電流的計算方法。不對稱短路電流可利用計算三相短路的原則進行計算。因為電壓的對稱分量與相應的電流對稱分量成正比,因此在正序、負序和零序分量中,都能獨立地滿足歐姆定律和克希荷夫定律。正序、負序和零序電流也只產生相應地正序、負序和零序電壓降,利用這一個重要的性質,可以用電工學中對稱分量法分析在對稱電路中所產生的各種不對稱短路。
6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,求:短路電流?計算步驟詳細些,謝謝!
問題如下:1、此題短路容量是30MVA還是50MVA?答案是按照50MVA計算的2、此題答案和視頻講座中老師給出的答案有出入: 老師的答案是B,21.3KA,思路是:題中給出不計及系統側和變壓器側的電阻,所以,系統電抗和變壓器的電抗均等于各自的阻抗值,老師算出得是阻抗值, 系統電抗(相保)查配電手冊(第三版)P154 表4-21或采用注1計算,老師查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2 變壓器電抗(相保)查配電手冊(第三版)P155表4-22,查得相保電阻、電抗,然后求得阻抗Zphp.T=Xphp=7.19 試題答案是:C,23.7KA,思路就是按部就班的算系統的電抗,變壓器的正序電抗 系統電抗(相保)查配電手冊(第3版)P154表4-21相保電抗值,或采用計算得出相保電抗值 Xphp.s=2.12 變壓器電抗(相保)依據題中給出的變壓器的相保電抗等于正序電抗,求出正序電抗請問大家這兩個答案哪個更貼近題意?大家是如何理解的?
請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響?提前謝謝您的回復。:)
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
各位工程師,我對電氣是菜鳥,單相和三相的功率怎么算電流?比如單相1000W=?安、三相1000W=?安。懇請各位工程師給個意見。
比如20kw,三相的話是這樣:20/0.38/1.732/0.85=35.75,單相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,那三相的話,每一相的電流是多少呢 ?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
單位生產低壓電容柜,需要做一臺試驗臺,對電容柜做出廠試驗。需要一個模擬單相5A電流供至控制器。請教各位專家,怎樣用調壓器加什么元件可實現這樣的功能!另對調壓器的容量有何要求??!請指教??!