電流互感器二次開路后就會在二次側產生高壓(類似升壓變),資料上說在電流互感器的二次側必須接地防止由于二次開路后產生的高壓傷到人??那么如果二次開路之后真的產生了高壓,二次接地后,如果工作人員不小心碰到二次的線路真的就電不到了嗎?我感覺它會不會像隔離變一樣,副邊線圈一端接地后,另一端對接地端仍是原來的電壓?那樣不是能電到人嗎!請各位高手指點?。≈x謝??![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 編輯 ]
請問電流互感器的二次側能否串聯使用,(兩個電流互感器分別接在同一段母線下的兩個設備上,但測試的是同一相位的一次電流,而且所選互感器的電流變比比所測設備的額定電流大一倍)如果可以,那應該怎么連接,是S1對另一臺互感器的S2,還是S1對S1.如果不行,那能否并聯?又應該如何聯連。注:因為我有一臺電流啟動的儀器,但我要同時檢測兩個設備(設備相同,額定容量一樣大),我的儀器要在有一臺設備運行時啟動,兩臺設備同時運行時我也要啟動。
電流互感器二次側接地要求
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因?yàn)橐粋€(gè)變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
電流互感器變比一般為幾千比5,或者幾千比1,二次側電流就大約是5A或者1A,二次側的幾個接線柱接到外面去用的電纜怎么選擇啊,有沒有什么國家標準規定什么型號的電纜,還是按電流密度考慮?
一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?
本來原設計是如下圖左邊所示,電流表和變送器都取消了,在不拆除電流互感器的情況下,如何接線?將410和413端子短接?二次側短路,會產生0~5A電流,這樣線路發熱。
如果需要計量并在多處進行電流顯示,電流互感器二次出線可能是這樣:從A處到B處再到C處,最后返回A處形成閉合回路,這就出現一個問題,比如AB段,只有單根輸送電流的導線,如果遇到需要穿鋼管的情況怎么辦?大家遇到過這個問題嗎?是改變接線方式以形成“回路”,還是穿“分割磁路”的鋼管?(這個只是聽說過,從來沒用過)而且改變接線很有可能造成二次負載超額定值呀!請指教!
電流互感器二次側必須接地嗎?分高壓和低壓 加以說明,請討論。
我到過一家做低壓柜的公司,發現他們公司在設計上,電流回路中電流互感器與測量表計都是直接連接,中間也沒有實驗端子過渡,這還好說電流互感器二次側竟然沒有接地,雖然測量上沒什么問題,但在保護方面來說呢?我不知道會發生什么后果。
情況是這樣的,一臺羅茨風機有160KW.用星三角啟動。由于一次回路熱繼沒有這么大的,所以在互感器二次側裝上熱繼,來當做過載保護。問題是一:電流互感器二次側是不允許開路。如果在二次側裝上熱繼,這是不是不符合規范?是不是由于,熱繼跳了后,互感器一次無電流,所以二次側開路無所謂?問題二:假設以上可以,假設互感器變比為100:5、電機的過載電流為200、假設互感器為5A。那熱繼只需要調整到10A就可以,就可以取代200A的熱繼?[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 編輯 ]
電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,后來可能因為容量有些過剩,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,1#主變停用。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,這樣一次的電流經過分流,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動。現在6KVI段的電流大約是800A,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因為怕差動動作,業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,讓我們檢修單位想辦法解決。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,并沒有我們這種情況。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎?假如
圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用?漏電保護?絕緣監視?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,不太明白,哪個老師給講一下?謝謝了
1,互感器是如何選型的,電流互感器的一次電流是個范圍(10~1500)而二次電流卻是單個數值(5A或1A),意思是二次電流是5A以內的都可以了嗎?2,短路電流的持續時間是怎么得出來的,沒明白,望指點?3,斷路器選擇型和非選擇型如何區分?新手,問題較多,望指點,多謝!!!
圖中為高壓出線柜,請問圖中的電流互感器為兩相不完全星形接線還是兩相電流差接線?為什么每相(A、C相)上有兩個電流互感器?
我在測量電流互感器一次直阻時,加了100A的電流,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
電流互感器二次側短路
電流互感器二次側短路專題,為您提供電流互感器二次側短路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器二次側短路 相關的專業交流討論,更多電流互感器二次側短路相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題