眾所周知,經濟電流密度是每平方毫米的載流量(A/mm2),是用來校驗導體截面積選擇是否合理的一種參數。其大小主要與導線的價格、折舊維護費及地區電價,年損耗小時數等眾多因數有關。目前有關資料所提供的經濟電流密度都是較老的數值。問題是:對于矩形母線,一般資料上都給出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的經濟電流密度,那么,1。有沒有較新的資料規定的經濟電流密度;2。對于5000A以上如何考慮經濟電流密度?
我理解圖中經濟電流密度的確定方法是根據最大負荷利用小時數(作為輸入),與曲線相交點所多對應的橫坐標即為經濟電流密度,我這樣理解對嗎? 另外如我這樣理解是對的話,那經濟電流密度和導體的截面就沒有關系了?我原來理解導體的截面與經濟電流密度是一一對應的,我哪里理解的有問題? 另外從圖中文字可看出鋁絞線等也被歸類到母線中,實際是這樣歸類的嗎? 提前感謝您的回復。
想問一下,大家一般選取同排和鋁排的時候,電流密度一般控制在什么范圍內?我一般選銅排都是按表選的,但我地的總工說按電流密度來選就可以了.那么銅排跟鋁排的電流密度選多少才正確.
我在選擇某變電所送出導線的截面,該變電站最大負荷利用小時數為1100h,我在查“軟導線經濟電流密度圖”時,該圖最大負荷利用小時數只到2000h,誰有到1000h的圖?
按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出來的截面為79平方毫米,這時可否選標準截面為70平方毫米的鋁絞線,還是說一定要選比79平方毫米的截面積呢?
我做13年真題時遇到根據經濟電流密度來選擇導線的截面,我使用的是變壓器的額定電流,但參考答案給出的是使用負荷的計算電流,我的問題是啥時使用變壓器的額定電流,啥時使用負荷計算電流。謝謝。
知識點:電流密度
電力概預算軟件
按DL/T5222-2005中 無鍍層接頭接觸面的電流密度 >2000A的 電流密度為0.12。 如果正常2000A用100*10的銅排,那么接觸面100*100 按電流密度算 只能通流1200A . 接觸面不對? 急請大師指導。。
DL/T404對接地回路的銅質接地導體在接地故障時其電流密度、最小截面有相應的規定,那么鋁排的接地故障時其電流密度、最小截面應是多少?
我現在設計一個35/6KV的變電所,進線的界面我是按經濟電流密度選的,但不知道如何校驗,聽?zhēng)煾嫡f(shuō)還要考慮線路的電壓損失,大家幫我想?,謝謝!
我按導體選擇附錄E圖6選的,但看到很多考友按系統手冊或電氣手冊1選的。附錄E強調的是母線,系統手冊強調的是輸電線路,電氣手冊強調的是硬導體。哪個正確呢?
很多網友已經分析過:YJV比VV的載流量高、壽命長,相同載流量銅材少,節約資源。本人也在具體的工程中多次檢驗證明過上述結論基本正確,且對其作過具體對比,并且在本論壇上發了一個帖子,摘引部分如下:“在我們的工程設計中,最常選用的低壓電力電纜有交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電纜(YJV型)和聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電纜(VV型)2種,很久以來同規格(相同的導體截面)的兩種電纜價格相差較大,YJV型電纜比VV型電纜價格高出很多,可是最近幾年來,由于銅材價格的飛漲,絕緣及護套占電纜的比重越來越小,相同規格的YJV型電纜和VV型電纜價格越來越接近,但是同規格的YJV型電纜電流載流量比VV型電纜要高出許多,如果配電時按照載流量選擇電纜,相同的電負荷, YJV型電纜與VV型電纜相比可以選用小一規格的,有的甚至可以選用小2個規格的,如湖北紅旗電纜廠的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空氣中載流量保證值(A)(環境溫度40℃)為276A,而該廠的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同條件下的載流量為271A, ZRC-VV22-0.6
各位懂設計的前輩,我在看關于按經濟電流密度算導線截面的過程中有一個初級問題不是很明白 書中舉的例子是讓先算出最大負荷電流Il 已知P=40MW 功率因數0.8 發電廠以110KV供電 Il=P/(根3Ucosφ)=40000/(根3*110*0.8) 請問為何下面還有個根3?!詳細些,謝謝!
本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 10:44 編輯 剛才翻了一下DL/T 5222,發現圖E.6是母線的經濟電流密度(見該規范E.2.2),所以,0.44可能不對,那么架空線的經濟電流密度去哪兒了,想想實際中36萬的容量確實用不著2*630mm2的導線,多是用2*400左右
1一座泵站,有一臺電動額定電流50A 功率因數0。75 電壓380V 用一根銅線電纜供電,用經濟電流密度選擇電纜2 有一個壓力容器用一臺3KW的電動機補氣,控制電大壓力為1。6KG,最低壓力為1。0KG,為自動和手動用一塊電接壓力表和一個中間繼電器,一個交流接觸器一個控制開關,電源指示燈以及起機時的信號燈,試畫出控制原理圖對于問題1 公式S=I/J I是計算電流,與額定電流有什么不同?該怎么樣計算?問題2 全迷糊請哪位高人指點一下
手寫部分怎么提示需要校正???知道按載流量需要校正,可電流經濟電流密度怎么校正啊?規范里沒有找到手寫部分,如果不
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,希望能夠給新手幫助,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評。。。
短路電流密度jsc