某日看到一篇文檔,其中提到如下:疑惑的一點是,文中沖擊電流等于啟動電流乘上2,然后除一個1.414取其有效值,以該值作為對MCCB瞬動電流的整定.在工業與民用配電設計手冊中P657中提到2倍即為有效值.兩者是否矛盾.請各位幫忙指點.
請問電氣設備選型是根據三相短路電流計算后的有效值、全電流還是沖擊電流,目前見過的電氣設備三相短路電流都是31.5kA和40kA的沒有見過更大的,請朋友們指點指點。
更多資料關注微信公眾號:zhanggongdianqi
請教:在進行變電站接地網接地電阻的計算過程中,R《2000/I 規程中有“最大接地短路電流與通過中性點的最大接地短路電流”這種說法,請問這兩者的區別是什么? 通過中性點的最大接地短路電流該如何計算呢? 翻了很多書和規程,都沒有具體的計算公式和講解?
大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?
電壓兼容交直流多量程輸入,可配電壓互感器擴展量程;電流兼容交直流多量程輸入,可配電流互感器擴展量程;數字濾波,有效濾除干擾,消除非臨界跳字;可實現2路繼電器報警;2路變送輸出;485通訊功能;
第一次接觸設計,看書看了半天暈暈的,沒明白怎么算好!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875;110kV母線; 變壓器:SF10-3150/10kV、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%、接線組別Yn,d11
在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎?
誰能幫用標幺制計算最大短路電流,計算過程
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,到底是怎么算的???找了一天都沒找到答案,急死了。前輩、高手們請幫幫忙啊。
在做電網規劃時遇到計算最大短路電流,導則也給出了最大短路電流的限定值,但是不清楚這個最大短路電流的限定值是穩態短路電流的有效值、全電流有效值還是沖擊電流?是暫態的還是穩態的? 求高手解答,不勝感激?。?!
技術書上有一點不明白:短路保護電器的分斷能力,應能切斷安裝處的最大預期短路電流。想問的是,這最大預期短路電流是指哪個?是否就是我們的計算電流。
在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算; 計算中 ,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33)。 請問下各位 , 這個Iz平時是如何求得的?。?先謝謝了!
請高手指教,下面這個東西具體說的是什么意思??
知識點:間諧波分量
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,希望能夠給新手幫助,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評。。。
題1-44怎么求得,請寫出計算過程,謝謝
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
對于基樁檢測工作效率的提高問題而言,大家只知道要提高檢測質量,確實這很關鍵,但是檢測質量到底能如何提高呢?可以通過引入先進技術、健全管理制度、強化人員意識等方面來推動地基基樁檢測工作的進程,從而使工作更高效,今天巖聯小編為大家詳解提高效率的3大有效方法希望能幫到檢測行業的朋友們。 1.引入先進技術 若想使地基基樁檢測工作高效,則應注重對先進技術的引入,只有這樣,才能為地基基樁檢測工作的開展提供有效的技術支持,
防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,國內、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,在原有的短路保護、過載保護等保護功能外,還具有接地短路保護功能。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,切斷電源。對一旦發生接地短路切斷電源,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,及時發出危險信號。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,應合理選擇在用電系統內的安裝位置。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式、線路絕緣老化程度、線路的環境條件、線路的自然泄漏電流等確定。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,接地短路保護裝置,應采用延時動作型。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合