亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 城網各級電壓的短路容量

    城網各級電壓的短路容量

    那位前輩知道這張圖片中參數的來歷,主要是“城網各級電壓的短路容量”參數的來歷。在此謝過!

  • 關于相間短路時的負序電壓

    請教一個問題:我在設計10kv過流保護選相時,想用負序電壓來區分兩相短路和三相短路請問,是否可行,如果可行,那么負序電壓值應該定多少合適非常感謝

  • 相線與中性線短路的應力電壓?

    GB 16895.11-2001 建筑物電氣裝置 第4部分:安全防護 第44章:過電壓保護 第442節:低壓電氣裝置對暫時過電壓和高壓系統與地之間的故障的防護442.8 當相導體與中性導體間短路時,在5s內應力電壓能達到1.45Uo;為什么是1.45Uo呢?按道理應該是斷路器的工頻恢復電壓1.5Uo才對吧?不知道這個1.45是從哪里得來的。

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位。實際的短路電流計算案例。如附圖所示,有兩個電壓等級,33kV和12kV,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,指的是什么?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV?

  • 一道短路時電壓變化的題

    一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)

  • 逆變器輸出短路及輸出電壓保護

    (1) 輸出短路保護 當逆變器輸出反饋連續64ms無過零點時,視為輸出短路,UPS輸出關斷,UPS長鳴并于面板顯示告警。 (2)輸出電壓保護 當逆變器輸出反饋電壓連續80ms低于140V或高于276V時,視為輸出欠壓或過壓而保護,UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警。

  • 變壓器過電壓短路分析及整改

    變壓器過電壓短路分析及整改

    某110kV 變電站1 號主變SFSZ8-25000/110由于事故造成了變壓器的損壞。公司將變壓器返回制造廠并組成事故聯合調查小組,分析了事故原因,并制定了搶修方案。事故當天天氣晴朗, 氣溫高達39℃。13 時26分,運行人員突然聽到爆炸聲,1 號主變內部聲響異常,隨后1 號主變重瓦斯和差動保護動作,斷開主變三側斷路器,變壓器退出運行。 變壓器損壞情況 (1)繞組。低壓繞組a 相、b 相上部3 餅~4 餅匝間短路燒損,并向上拱起,上部端絕緣損壞。 (2)鐵心。對應低壓繞組a 相和b 相損壞處心柱邊緣燒壞。上夾件a 相有兩個壓釘肢板從焊縫處脫落,c 相也有一個壓釘肢板脫落。 (3)器身絕緣。a 相端部50mm 厚層壓木板折斷, 并且有兩個Φ42 壓釘連同Φ55 壓釘碗穿透,b相也有一個壓釘將壓釘

  • 短路電流計算的電源和電壓損失的計算

    各位大哥大姐們!你們好呀! 我剛剛走進電氣設計行業.最近學習短路電流計算和電壓損失計算.我想請問短路電流計算的電源是什么呀?參數怎么得到呀?電壓損失的源頭是變壓器嗎?

  • 短路電路計算中電壓方程問題?

    本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流?

  • 【文章分享】變壓器短路阻抗與電壓調整率

    來自《電力變壓器(第2版)》

  • 電壓相序反了,為什么不短路,而發裝置PT斷線?

    一變電站110kV電壓切改時,5#母線電壓是新改的,當把5刀閘合上時是PT并列狀態,但是一條線路的A、B兩相電壓接反,裝置發PT斷線,是FLP-941的??! 我認為現在4#母線的A相與5#母線的B相已經短路了?。?!是不是裝置認為相序反了就沒有切進來,而沒有真正的并列?

  • 過電壓保護器選什么形式的?短路電流如何降低?

    我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!

  • 關于已知短路容量求短路電流的電壓選擇問題

    例如10kV母線短路容量已知,求母線短路電流I=S/根號3U,這個U是標稱電壓10還是平均電壓10.5,還是其它的呢?哪里有依據呢?謝謝,一直沒弄明白

  • 求教過電壓保護器造成短路的原因

    我廠按客戶樣品為其生產的10KV戶外過電壓保護器,用戶在使用中發生短路,保護器導線燒毀 避雷器主體無損,是什么原因造成會這樣的。急---請專家幫我分析?/p>

  • 變壓器容量不同,短路電壓不同,損耗如何計算

    請問容量不同,短路電壓不同,若兩臺變壓器并聯運行損耗如何計算。 例1,#1變壓器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV, #2變壓器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV; 例2,#1變壓器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV, #2變壓器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。

  • 電壓互感器二次回路短路的原因分析

    電壓互感器是電力系統運行中重要設備組成,是交流電路中一次系統和二次系統間聯絡元件,用于傳遞信息供給測量儀器、儀表和保護、控制裝置等,它屬于特種變壓器,工作原理與變壓器基本相同?;窘Y(jié)構主要由一次繞組、二次繞組和鐵心構成,一、二次繞組和鐵心之間均有相匹配的絕緣措施,在正常情況下,二次回路電壓與一次回路電壓成正比。 從電壓互感器的原理特性上不難看出,其二次繞組不能短路或接地運行。二次電壓的大小,與一次電壓相關,二次電壓產生的磁勢,平衡一次電壓磁 勢。若發生二次回路短路故障,此時阻抗無限大,二次電壓等于零、磁勢也等于零,一次電壓就將全部作用于激磁,使鐵心嚴重飽和、正弦交變磁通變為梯形?,二次繞組將感應較大的電流,磁飽和會使鐵損增加而發熱,持續時間較長時,會使繞組的絕緣性能下降或燒壞。同時還會造成二次側熔斷器熔絲熔斷,影響表計:嚴重時,可能引起保護裝置誤動作

  • 弧光過電壓引發的變壓器短路事故分析

    某110kV 變電站1 號主變SFSZ8-25000/110由于事故造成了變壓器的損壞。公司將變壓器返回制造廠并組成事故聯合調查小組,分析了事故原因,并制定了搶修方案。 事故經過 事故當天天氣晴朗, 氣溫高達39℃。a 相端部50mm 厚層壓木板折斷, 并且有兩個Φ42 壓釘連同Φ55 壓釘碗穿透,b相也有一個壓釘將壓釘肢板穿透。a 相和b 相低壓繞組內紙筒也有局部損壞。 事故分析 由變壓器損壞情況,經直觀分析,認為該變壓器 在事故中受到了過電壓和短路沖擊。 過電壓沖擊

  • 關于發電機縱向零序電壓匝間短路保護的問題!

    關于發電機縱向零序電壓匝間短路保護的問題!

    在發生匝間短路故障時,發電機中性點電壓升高到3U0嗎?PT一次中性點電壓升高到3U0?在故障時內部和外部電壓有什么變化嗎?!請大俠指點!

  • 【討論】電壓互感器二次短路出現爆炸,正常嗎?

    【討論】電壓互感器二次短路出現爆炸,正常嗎?

    各位分析下電壓互感器二次側短路會怎樣?前一段有10千伏的計量柜,在電業局校驗PT后把線接錯,把第二組的1A與第一組的1A連接,第一組1B接地,如下圖,通電十五分鐘后互感器爆炸爆炸,三個0.5安得保險都沒熔斷,卻把電業局的大線拱跳閘了。各位分析下原因這種正常嗎?[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 編輯 ]

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

點擊加載更多

短路電壓

短路電壓專題,為您提供短路電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電壓 相關的專業交流討論,更多短路電壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題