一、絕緣安全用具的檢查與使用1、什么叫絕緣安全用具?它包括幾類?每類又有哪些?絕緣安全用具是指用來防止工作人員直接觸電的用具。絕緣安全用具分為基本絕緣安全用具和輔助絕緣安全用具兩類。基本絕緣安全用具;用具本身的絕緣足以抵御工作電壓的用具。(可以接觸帶電體)輔助絕緣安全用具;用具本身的絕緣不足以抵御工作電壓的用具。(不可以接觸帶電體)高壓設備的基本絕緣安全用具有:絕緣桿、絕緣夾鉗和高壓驗電器,高壓設備的輔助絕緣安全用具有:絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊、絕緣臺等。2、絕緣桿、絕緣手套、絕緣靴使用前應作哪些檢查?使用前的檢查:(1)檢查外觀應清潔,無油垢,無灰塵。表面無裂紋、斷裂、毛刺、劃痕、孔洞及明顯變形等。(2)絕緣手套還應做充氣
二、判斷題(正確的畫√,錯誤的畫×,每題1分,錯判或不判為0分)1.由發電、送電、變電、配電和用電組成的整體稱為電力系統。( )2.直接將電能送到用戶的網絡稱為輸電網。( )3.對于三類負荷,應采取最少不少于2個獨立電源供電。( ) 4.電網諧波的產生,主要在于電力系統中存在非線性元件。( )5.我國國標對10KV及以下系統規定的電壓波動允許值是2%。( )6.我國對供電可靠率的規定是99.6%。( ).................................
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣???而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
大家好!我本月24日在安徽淮南參加高壓電工進網考試,當時做過考卷,又查閱學習資料對照考題又復查了一遍,基本上都正確,只有一題判斷題和一題多選題答錯了。平時我經常看書學習,做模擬試題,基本上都會。每次模擬考試不看任何資料,成績也在80分以上,可今天通知我只考了57分要補考,我很不解,我做的考題現在還記得,查學習資料就沒有多少錯誤,為什么只考了57分?有沒有知道的朋友可以分享一下感受。
昨天中午,南京長江江面上,楊勇、何濤和楊威3名電力工人在高空中為500千伏超高壓電線做全面體檢!這條超高壓電線跨越長江,全長2053米,上下落差達200多米,檢查完需要兩小時!
在工廠高壓輸送電工程施工中,10KV電纜安裝及檢修工程隨處可見,這部分工作很多地方由工程所在地供電公司完成,昌暉儀表與大家分享10KV電纜頭制作、電纜終端和接頭制作方法及高壓電纜敷設要求,希望每個電氣從業者都能掌握這一項技能。10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此10KV高壓電纜制作和敷設時應嚴格遵循相關電氣施工規范。 10kV高壓電纜敷設 1、10kV高壓電纜通道暢通,排水良好。金屬部分的防腐層完整。隧道內照明、通風符合要求。 2、10kV高壓電纜型號、電壓、規格應符合設計。 3、10kV高壓電纜外觀應無損傷、絕緣良好,當對電纜的密封有懷疑時,應進行潮濕判斷。 4、直埋電纜與水底電纜應經試驗合格。 5、10kV高壓電纜放線架應放置穩妥,鋼軸的強度和長度應與電纜盤重量和寬度相配合。 6、敷設前應按設計和實際路徑計算每根電纜的長度,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭
一、絕緣安全用具的檢查與使用 1、什么叫絕緣安全用具?它包括幾類?每類又有哪些? 絕緣安全用具是指用來防止工作人員直接觸電的用具。 絕緣安全用具分為基本絕緣安全用具和輔助絕緣安全用具兩類。
最近想換個單位,搞高壓運行維護,可人家說必須有高壓電工入網許可證,我不知道好辦不?去哪辦?辦下來多少錢?請知道的朋友告訴下,小弟在此謝過,
高壓電力線路在道路的人行道上,110KV的塔座離車行道只有50公分的距離,電力線路的凈空大概有8米左右,不知道這樣修路會不會有問題?滿不滿足電力的相關規范?
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干?。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,有電纜和架空線),一切正常,搶修人員一臺一臺的送,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,變電站開關過流一段,重合閘不成功,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,為什么是過流一段。2、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3、為什么開始試驗做不出來,是線路長了嗎?……請高人指教