大家好,我正在做5棟地上8層、地下一層的住宅樓的電氣設計,有幾個問題想請教大家第一,根據建筑設計防火規范 GB50016-2014的8.4.2可以確定地上不要做消防,地下一層需要做嗎第二,地下一層應急照明為幾級負荷,客梯又為幾級負荷,樓梯間照明為幾級負荷,依據在哪里如果只是地上8層的純住宅,又如何呢
一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。
廠區內原有兩條10KV專線,出自電力局同一個110KV變電站內的不同兩臺主變。原設計中注明除消防負荷為二級負荷外,其它為三級負荷。消防負荷設計的是在末端雙回路電源通過PC級雙電源開關進行切換,此雙回路電源分別來自不同的10KV專線?,F(xiàn)因公司生產規模擴大,10KV已不能滿足生產要求,經公司與電力局溝通,接下來的規劃是要上110KV變電站,設計單臺主變,原來的10KV專線全部割接到110KV主變二次側(10KV側)。那么問題是:現在所有的消防負荷的電源都是從此臺110KV主變輸出的,是否能滿足二級負荷的要求?二級負荷的供電要求是如何明確規定的?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題。
規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW、6kV的消防泵(四開二備),該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?
本人做了個工程,雙回路進線,有兩臺變壓器,出線回路大約90個,其中有2條回路是帶消防設備的,其余均帶工藝設備,請問火災時切非如何實現?將其余的80多個均切斷嗎?還是將這2個回路的電源取自變壓器低壓側進線開關前(不知道這樣能不能實現),然后切斷總進線開關。請問大家設計切非時如何設計的?
如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????
在< >一書中看到一個不解之處 3.2.2 民用建筑中各類建筑物的主要用電負荷的分級,應符合本規范附錄A的規定。 附錄A表3-1 序號14 商場、超市 大型商場及超市的空調負荷為二級負荷。 在這里,在下有一個問題想請問, 一般的大型商場、超市的空調負荷應該在整個用總電負荷占據比較大的比例吧,但空調好像分很多種用途,例如冷凍水泵、冷卻水泵等等。若是將空調負荷全部定為二級負荷,那么如果某一臺變壓器出故障,那這些負荷都得靠另一臺變壓器帶動??這樣會不會加重這個變壓器的負擔?易導致事故 我想:規范把所有空調都定位為二級負荷,是不是有點以偏概全的味道?我覺得并不是商場所有的空調都定為二級負荷吧? 請教各位。。。
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
剛做了一個帶電梯的六層住宅,關于電梯的配電,<民規>中說:高層普通住宅\高層宿舍中客梯的電力負荷是二級.沒有規定多層住宅的電梯的負荷是幾級,所以說我打算按三級負荷考慮,不知道有沒有問題?請高手指點!謝謝
如果一個10KV變電所既含有二級負荷又含有3級負荷,那對于這個變電所而言,它算幾級負荷?1、只要它有二級負荷,那么這個變電所就是二級負荷,必須按兩回高壓進線進行設計?2、二級負荷占所有負荷的百分比達到一定數值時,這個變電所按二級負荷考慮,低于這個數值時,按三級負荷考慮,只需要一回高壓進線。如果是這個情況,請問該百分比是多少?請問答案是1和2之間的哪一項,依據在哪本規范和手冊上。謝謝。
高層地下室做丙類二項儲藏水專業做了噴淋并放置了集水坑,集水坑的泵不算消防負荷嗎?難道滅火的時候到水位限制了水泵不啟動?甲方設計部堅持按非消防負荷處理,用普通導線(不用阻燃導線)。如果這個不算消防負荷那車庫每個防火分區的集水坑的排污泵也算非消防負荷?大家是怎么處理的?求解釋:(
有個問題,平時我們給地下室的集水坑(除消防電梯井下部的)潛污泵配電的時候,都是按照普通負荷考慮的?,F(xiàn)在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防負荷,這樣說有依據嗎?
最近做了好幾個小的污水排水泵站。規范上要求污水泵站為二級負荷,之前的設計都是兩路10kV從附近泵站T接過來,考慮容量不大,100kW-200kW,所以兩個變壓器一用一備,因為婚熱備用變壓器容量獭?,而且兩邊?fù)載也不平衡。 但是現在正做的一個泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比較偏,所以甲方申請了一路10kV專線,但是甲方負責人說還是要設兩個變壓器,一用一備,10kV進線用高壓柜分成兩路。 其實我之前的設計就感覺變壓器一用一備挺浪費的,應該只有消防負荷才要求末端切換?,F(xiàn)在想請教土木壇友們,大家設計非消防的二級負荷時,容量小,只需要一個變壓器的情況,一路10kV專線還有必要高壓柜分成兩路設置兩臺變壓器一用一備嗎?;蛘呔退銉陕?0kV進線,容量小的二級負荷是否可以高壓柜只設出一路出線,供一個變壓器。
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
消防負荷分級