電線負荷是大家在選購電線前都比較關注的,目前生活中比較常用的電線規格有1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢?這也是大家比較關心的。下面就來詳細看看 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多少瓦。
單位有三層小招待所要重新裝修,每層15個房間,每間電負荷:1.2KW壁掛空調(制熱時可能還要大點)、2kw電熱水器,照明及其它約2kw。以上均為相電位220v .請問:1、取電插座最大負荷為多少? 2、銅單線如何計算負荷值,和布線長度及方式有多大關系呀?(有沒有相關的計算表) 3、我記得PVC電線管接頭用“司令箱”聯接的,能不能把電線接頭放在司令箱內并做引下支線呀?幫幫忙,在此先謝謝了各位了!急呀
1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢?這也是大家比較關心的
電線負荷是大家在選購電線前都比較關注的,目前生活中比較常用的電線規格有 1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢? 這也是大家比較關心的 。
從變電所配出0。4KV線路,為大約700~900KW容量計算負荷供電,用什么方式供電比較好?電纜并聯還是別的什么辦法?如果不用高壓可行嗎?
電線電纜連續負荷載流量(參考數據)-電力電纜,下載
家里的一臺1.5kw的電熱水器,電線用1.5mm的,開關用帶熔斷器的翹板開關,每次關掉開關都會有電弧火花(估計開關的壽命也不長了),合上開關的時候沒有火花。按道理電阻性負荷,電流也就是1.5/0.22=6.8A,一般的開關的分斷能?yīng)該至少都有10A吧?為什么會有這么大的電弧呢?
1 引言 JGJ16-2008《民用建筑電氣設計規范》中7.6關于低壓配電線路的保護,是強制性要求的,因此配電線路過負荷監控是必要的。7.6.1條規定“低壓配電線路應根據不同故障類別和具體工程要求裝設短路保護、過負載保護和接地故障保護,作用于切斷供電電源或發出報警信號”。因此,在配電設計中,大量采用各種類型的斷路器,用于實現線路過負荷時的保護。 目前在配電設計中常用的有微型斷路器、塑殼斷路器、熔斷器。其中微型斷路器主要應用于家用及類似場所過電流保護,額定電流不超過125A;工業類場合使用的多為塑殼斷路器,電流最大可達1250A。根據GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006 《低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器》、GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002 《家用及類似電器裝置用過電流保護斷路器 第1部分:交流操作的斷路器 》、GB 13539.1-2008/IEC 60269-1:2006 《低壓熔斷器 第1部分:基本要求 》對于設備要求如下特性,見表1:
請大家幫幫?,用電?fù)荷較大,用兩根LGJ-240并接輸送,電壓降還是不能滿足要求,電流1200A,距離3km,有什么好的辦法解決?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 23:23 編輯 ]
1 前言 大量的中小型企業、民用建筑物設計配置的用電設備和生活用電的家用電器,大多數采用低壓220/380V系統供電。為了更加合理設計和選擇配電系統中的電氣設備和導線,需要根據用電設備有關的電力負荷進行統計計算,所得到的負荷為計算負荷。按照聯接在電力網絡上一切用電設備所需要的功率,統稱用戶的用電負荷;按照所消耗功率的性質,用電負荷又分為有功負荷[單位以千瓦(kW)表示]和無功負荷[單位以千乏(kVar)表示]。在低壓配電線路中又分為干線配電和分支線配電。 在低壓配電干線系統中,干線的用電負荷電流一般不是固定不變的,是周期性變化的。當配電線路通過短時少量的過負荷電流時,保護斷路器不應動作,在過負荷電流引起的導線溫升對導線的絕緣、接頭、接線端子或?qū)Ь€周圍的物質造成損害前,斷路器應可靠動作(在此說明一下,導線接頭過熱在運行過程中常有發生,其原因是常因氧化、腐蝕、裂痕等原因而造成接觸不良,使接頭處的電阻遠遠大于同長度導線電阻,當電流通過時,由于電流的熱效應使接頭處導線的溫度升高,造成接頭處過熱)。為此,《低壓配電設計規范》(GB5
請問BLV-95電線能承受多大的負荷?怎么算?謝謝
直線塔外負荷計算的公式,請電力行業的朋友指教!謝謝!
一種對配電線路的過負荷狀況實時監控的方案 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武針對有些配電回路中因含重要負荷,即使在回路總體電流過大情況也不能斷電,只能提前報警提醒用戶切斷回路中非重要負荷,以確保重要回路的連續運行,配電線路過負荷監控裝置正是基于以上理念由上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發生產的產品,采用最新的32位單片機技術,具有抗干擾能力強、工作穩定可靠、數字化、智能化、網絡化等特點。通過檢測線路的電流,實現配電回路過負荷的2段式報警。該監控裝置具有RS485遠程通訊接口,開關量輸入繼電器輸出,DC4~20mA模擬量輸出,方便與PLC、PC等控制機組成網絡系統,實現線路運行的遠程監控。下面以上海安科瑞配電線路過負荷監控裝置為例,介紹ACM配電線路過負荷監控裝置的功能和技術參數。 ACM3分體式該產品適用于突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路的場合。符合標準? GB 50054 《低壓配電設計規范》? JGJ16-2008 《民用建
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
福建省施工圖審查專家電氣專業研討紀要關于消防 設備配電線路的過負荷保護問題:· 掌握原則:(1)消防設備的專用配電線路的各級保護開關原則上不應裝設作用于切斷電路的熱動或電子過載脫扣器,設計選型應予明確,例如微型斷路器、帶熱動或電子過載脫扣器的塑殼開關不適用。但對于容量小、工作時間較短的設備如防火卷簾,選擇塑殼開關不合理時,允許采用微型斷路器,但應在滿足短路保護前提下適當放大開關整定值;(2)消防設備電動機采用熱繼電器或其他型式的過負荷保護時,僅當有備用設備并能在過載時實現備用互投,才允許作用于切斷電路。對單機設備過負荷保護只允許作用于報警。電動機主回路的空開選擇原則同第(1)點。 你在平時做工程時是否滿足了?都是如何設計的?對于本原則有什么看法?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
電線負荷
電線負荷專題,為您提供電線負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電線負荷 相關的專業交流討論,更多電線負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題