請教斑竹:現有一個休閑會館,會館浴區部分1000平方米左右,其中含助浴區,淋浴區,水池區,、、、、其中水池中具有造浪,激流水柱,爆氣(給水體中加入氣體,使水體翻花)等功能,池子水溫在40度左右。當水池所有的功能器都開動的時候水面呈沸騰狀、、、我想請教斑竹:如何計算才能更準確地計算出該區域的濕負荷和冷負荷?整個浴區都是一個連通的區域,各個區域計算濕負荷、冷負荷應該分開計算還是單作一個整體計算呢?斑竹能不能具體說一下冷負荷,濕負荷的各個計算流程?水流速度對濕負荷的計算有什么影響?水池的熱水、淋浴的熱水對浴區的溫差傳熱對負荷計算有哪些影響?怎么計算?該會館屬于高檔休閑場所,對空氣品質要求比較高,必須做空調!
本人現在在做一個裝飾材料會展中心的空調設計,做空調的部分有負一層,層高6米,做商鋪;正一層,層高6.8米,商鋪;二三層,層高5米,做展廳;四層,層高5米,做物流,估計是辦公的地方。每層建筑面積有12000多平米請教:1:地下一層算維護結構負荷時溫差和傳熱系數怎么取,我在廣東這邊的2:商鋪人員密度和新風量,取多少3:展廳人員密度和新風量,取多少這種商鋪和展廳我覺得人員密度不會很大,不知道有沒有人做過,給我點建議,謝謝!
一個大型場區,既有大型用電設備(單臺功率為220kW,共4臺),又有生產生活輔助區,且兩者相距較遠(直線距離為750m),低壓(380/220V)供電,現在請教各位專家,采用箱式變電站、YJV電纜供電的話,箱變放在什么位置比較合理;一般變電所(變壓器)距負荷中心的距離如何確定?有專家說,低壓供配電系統中,變電所(變壓器)距負荷中心的距離不宜超過350m,這樣說法對不對?是不是要進行線路電壓損耗計算?是的話,用什么公式可以算出供電回路的壓降及末端電壓?謝謝。
求助:洗浴中心的淋浴區濕負荷怎么計算才能比較合理、準確呢?還有助浴區(搓澡)的濕負荷? 中餐和西餐的負荷計算主要區別在哪里?如何計算比較精確? 請教高手:能不能把這些負荷計算的流程具體說一下,都包括什么內容? 謝謝!
本人有一個藝術中心劇院的項目。池座空間有15M高有513個坐位。整個池座下面是個大型靜壓箱。每個座位下面設計用妥思座椅風口送風,風速在0.2M\S左右.請問像這種劇院池座的冷量配多少W比較合適?以前做過這種型式差不多劇院池座是配的1000W每個平方.但這個項目的設計院只設計了450W每個平方.請問網易里有很多高手做過像這種類似的項目池座的冷量在多少合適?急 急!
書上說,要將變配電室建于負荷中心,舉個例子,有一2500KVA的變壓器加與之相配的高壓柜與斷路器、低壓柜與斷路器,如果把它分成5個500KVA的變壓器和相應的高壓柜和相應的斷路器,和車間配電室合建,這樣可以深入負荷中心,可以省下許多的低壓電纜,可是這又增加了許多的高壓柜、高壓電纜,并且2500KVA變壓器的價格小于5個500KVA變壓器的價格,如果在300-400米的范圍內,也不見得就省錢啊,我說的是10KV系統制造業,請各位幫我分析下哪種方法省錢![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 編輯 ]
來源:數據中心運維管理,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 今年2020年注冊電氣工程師的考試時間已經公布! 考試時間:2020年10月17、18日。考試在即,你還不快報名學習? 點擊了解課程↓:
各位前輩,我是新手,現在手頭有個項目要做方案.某會展中心,地點在北京,共兩層,一層面積27000m2,層高7.3m;二層3700m2,層高3.5m。請教各位前輩:冷熱負荷指標要取多少?采用哪種空調方式為好?感激不盡!??!
制冷機房應盡可能靠近冷負荷中心布置,并應符合下列要求:一、氟利昂壓縮式制冷裝置,可布置在民用建筑、生產廠房及輔助建筑物內,但不行直接布置在樓梯間、走廊和建筑物的出入口處;
本人做的一個小區工程,6棟樓,想用兩個箱變 小區內準備建一個1700平的洗浴中心 這個負荷怎么計算?
我們有個新開工廠車間里邊打算配100臺鏜銑加工中心,每臺加工中心總容?0kva,滿載電流40A。請問該車間變壓器容量該選多少,且里邊的配電應該怎么選擇。(現車間兩端有兩個配電柜,一個配電柜出240方銅線,另一個配電柜出兩根150方銅線,這兩個配電柜供100臺設備供的起嗎。)還請幫忙看看,最好有計算講解。本人大學學電氣自動化的現沒有做相關工作。不敢自己瞎算。非常感謝。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
原話是“IEC標準強烈建議三相IT系統只配出三根相線而不配出中性線,這是因?yàn)榕涑鲋行跃€后,如果中性線絕緣損壞接地,絕緣監測器對此故障不能作出反應?!贝颂帯白龀龇磻?yīng)”,也就是說當中性線接地時,絕緣監測儀發現不了,為什么?還是我理解錯了。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 編輯 ]