  • 冬季室外新風負荷怎么算?

    平時算新風負荷都用的夏季干濕球溫度,剛好我這個項目的空調只在冬季用,是工藝性空調,冬季室內控制在20度,濕度50%,地區在南京,我查了下南京氣象資料,冬季空調計算溫度-6度,平均相對濕度73%,我們知道在計算夏季新風負荷時,用的是室外干濕球溫度,夏季平均相對濕度是不能用來算焓值的,請問計算南京冬季新風負荷兩個參數怎么取,而且是工藝性空調,我想-6度的計算溫度恐怕不能用吧,謝謝!

  • 如何計算這個新風冷負荷?

    有這樣的工程:崗位新風量1W立方/h,室內溫度28度。風口采用球形噴口,安裝高度距地4.2m。要求新風送到人身上要感覺涼爽即可??照{(diào)室全新風系統,對濕度無要求。請問:這個新風冷負荷如何計算?

  • 全新風系統的負荷怎么計算?

    南方有個工程,工藝對風量有要求,32萬風量,全新風。室內設計溫度28度正負2度,相對濕度65%,室外干球計算溫度35度、濕球28.3度,請問新風負荷怎么計算。室外焓差我查焓濕圖是91.7kj/kg,現在室內余熱提不出來,就計算32萬新風量的新風負荷,不知道怎么計算?是取室內設計狀態點的焓值還是取送風狀態點的焓值? 這個工程用的是組合式空調,有表冷段,我看書上表冷段都是冷卻干燥,但是我看很多書上表冷后的空氣終狀態相對濕度都是95%,這是為什么,不可能表冷后濕度這么高啊,濕度應該降低才對。我認為表冷段的負荷應該是新風負荷減去加濕段的負荷吧,所以空調新風負荷應該取送風狀態點的焓值,然后經過加濕段,由該段承擔濕負荷。工藝提不出室內余熱余濕,也就沒有熱濕比線,也就無法確定送風狀態點,不知道這種全新風情況下的負荷怎么計算,望高手指導交流,謝謝。[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 編輯 ]

  • 關于空調新風與冷負荷 急!??!

    現在有一普通辦公室空調,按照估算200W/M2算的可現在甲方要求安裝全新風機組,房間大概170m3,7個人 我按照30m3/人計算 選的220m3/h的機組 請問下 這樣的話 空調估算的冷量要不要加大。加大多少?還有就是 我如果選擇帶可以走水的那種新風機組的話 估算冷負荷是否還要加大?謝謝 請各位指教下:)

  • 禮堂人員密集新風負荷大怎么處理

    禮堂人員密集新風負荷大怎么處理

    一重點中學的禮堂,才530㎡,觀眾席330㎡,舞臺200㎡,建筑畫了500個座位,按規范,每人新風量20m3/h,新風量也就是9900左右了,廣州夏季室外參數是34.5℃,83%,那么室外空氣焓就算得109.62kJ/kg了;室內設計點是26℃,60%,那么室內空氣焓就算得58.4kJ/kg了,那么新風負荷Q=1.2*9900*(109.62-58.4)/3600=170KW,意味著單單新風負荷,就已經達到320W/㎡了,加上本身的空調負荷不得了也~送風溫度按17℃算。我算得觀眾席需要2臺制冷量119KW,風量14000m3/h,回風量13000m3/h的雙風機組合式空氣處理機組(共4個口,送、回、新、排),其中新風量4900m3/h;舞臺需要1臺制冷量41KW,風量5000m3/h,其中新風量600m3/h的單風機組合式空氣處理機組。2臺雙風機機組放在觀眾席下面,采用座椅送風;舞臺就風柜裝在層高4.5m的夾層機房,風管也吊裝在4.5m高的地方側送風,集中回風。這個禮堂層高9m,本來不想搞什么組合式風柜,但是又想不出什么更好低調的空調方式。530㎡的禮堂竟然末端算得280KW

  • 請教:不同用房新風負荷計算

    各位前輩:對于某綜合樓不同層不同功能比如一層為商店(新風加風機盤管),二層為歌舞廳(吊頂風柜),三層為客房(新風加風機盤管),四層為大會議室(組合式空調機組:一次回風)------實際設計中新風量怎樣定?新風負荷怎樣計算?新風加風機盤管系統中新風承擔室內負荷與不承擔室內負荷那一種好?你們常用那一種?

  • 新風負荷計算結果怎么和圖紙相差很大?

    前兩天看到一套圖紙,4層小型商場,每層1800平米左右,每層設3個吊頂式新風空調處理機,6排管,風量每個為6000m^3,全新風工況下冷量為97.8KW,項目所在地為大連。經過計算在當?shù)叵募居嬎銡鉁叵拢羰覂?nèi)干球溫度為25℃,則需冷量為40.06KW,這樣的話每層實際冷量只有120KW多點,可正常取每平米200W的冷指標,每層冷負荷就有360KW??!那剩下的240KW冷負荷如何解決?不知道是圖紙本身存在問題還是我考慮錯誤!

  • 商場采暖的負荷新風量的考慮

    對于商場如果冬季用空調采暖,則可按暖通空調的設計規范進行設計,但對于商場尤其是住宅底商用散熱器或地暖的方式采暖,按采暖的有關設計條文則只考慮冷風滲透,則每人最低新風量無法滿足。在設計中用大家是怎樣設計的,及考慮原因可探討探討。

  • 全新風的冷負荷的確定(討論)

    全新風的冷負荷的確定(討論)

    全新風的負荷確定的焓應該是以夏季室外計算溫濕度的焓,是減去送風狀態或露點的焓,還是室內工藝要求溫濕度的焓?這個我個人認為是以后面的室內工藝溫濕度的焓值運用能量守恒,參考圖室外新氣送進來35,排出23,室內送風18 回風23度,所以室內負荷為23和18之間,新風35和23對應焓值而另一種是以露點計算,室外新風處理到露點溫度,然后加熱送入室內,我想問下,新風要處理到露點狀態嗎?處理到室內狀態點再送到室內再送到室內.

  • 如何把負荷計算中的新風量提出?

    負荷計算完了,統計表中沒有新風量的數據,只有新風負荷,如何匯總新風量或提取幾個房間的新風量,好確定新風機(每個新風機管多個房間)。天正的專家來說一下啊,謝謝了。

  • 全新風系統的負荷如何計算?

  • 請教一個關于新風負荷的問題

    如題,一個風機盤管+新風(經處理后送入房間)的系統,房間總負荷為Q1,新風負荷為Q2,風機盤管的負荷為Q3;那風機盤管的負荷是否為Q3=Q1-Q2???? 即新風有沒有承擔房間的負荷???

  • 空調冷,熱負荷及新風負荷

    內蒙地區一個家具商場的空調冷熱負荷及新風負荷,比如其中一個營業廳:面積2300平米,人數1070人,按商場營業廳面積計算的夏季冷負荷為125W/平米,新風負荷為6W/平米;冬季熱負荷為25W/平米,新風負荷為155W/平米,感覺計算出的數據不太對,請高手指點.

  • 天正新風負荷計算的是全熱還是潛熱?

    本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-22 22:09 編輯 室內設計溫度18度,送風溫度16度,風量10286m3/h,新風熱負荷的計算結果應該是顯熱,但是圖中的結果好像不對啊。如果是計算冷負荷,計算的結果應該是全熱,但計算結果怎么看都不對勁啊,天正新風負荷計算的是全熱還是潛熱還是別的?下面的截圖中新風負荷計算結果和手算也差太多了啊

  • 關于冷負荷、新風負荷、室內參數的一些問題

    我是大三的一名學生,正在搞課程設計, 請問前輩門知道成都市的室內外設計參數是多少嗎?我昨天在圖書館找了一天也沒找到,規范全被人借走了還有冷負荷要詳細計算嗎? 那個真的好麻煩!新風負荷怎么確定的? 是依據CO2的濃度嗎?我今后一定要好好學習,感覺現在什么都不會!萬分感激?。?/p>

  • DEST-h計算,新風總為熱負荷?

    各位達人,小弟被搞暈了,一個算例,怎么設新風出來都是熱負荷。我把我的計算過程大概說下,請各位達人幫幫小弟。用的是DEST-H,建立好圍護結構后,自建的材料輸入。主要房間為主臥室、次臥室、書房、客廳作息時間、空調等基本都是默認的,只是設了最低換氣次數1/H,最高10次/H,然后預處理,計算。不知道為什么新風的負荷總為熱負荷。我都搞郁悶了,地點為成都。還有點,DEST-H里,新風是不能人為設置的,這和DEST-C不一樣,是吧?DEST-H里只對獨立空調系統有用,如果我更改為風機盤管+新風,軟件就出現錯誤,自動關閉。。。我被搞郁悶了,請各位達人給指條明路吧。

  • 求助-如何確定新風吊柜是否承擔室內負荷

    場所是一商場,方案一采用新風吊柜2臺,回風吊柜2臺,排風機組2臺,幾臺風盤,方案二采用新風吊柜加風機盤管,我的疑問是如何確定新風吊柜是否承擔室內負荷,新風機消耗的冷量是不是都用在了把室外空氣溫度降低到室內空氣的溫度, 沒給室內空氣降溫,如能承擔室內冷量,能承擔多少如何確定?

  • 關于按新風負荷選機組的疑問

    算空調冷熱負荷的時候如果新風量比較大 新風熱負荷比冷負荷大很多,甚至是2倍關系。那么選新風機組怎么選呢。風量夠了,冷負荷夠了,但是熱負荷不夠。怎么解決呢?我算的是山東這塊兒的,新風熱負荷比較大。請教前輩指點~謝謝

  • 請教空調冬季新風熱負荷計算

    請教空調冬季新風熱負荷計算

    請教各位大俠,我計算的辦公室用風機盤管加新風(冬季),計算冬季新風熱負荷的時候,在熱濕負荷那一欄算出來的數是負的。這是怎么回事?我用天正8.5計算的,附圖

點擊加載更多

新風負荷

新風負荷專題,為您提供新風負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與新風負荷 相關的專業交流討論,更多新風負荷相關內容請訪問