亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 住宅單位熱負荷才28怎么辦??

    天津項目,14層住宅,外墻0.45.外窗2.4屋面0.5樓板0.6,熱負荷*1.2/建筑面積=28,建筑面積包含地下一層為設備層,非采暖。求大神指教,怎么辦??是將熱負荷的系數從1.2提升一些,直至熱負荷指標漲到30+??還是將傳熱系數提升??

  • 單位指標法進行負荷計算

    本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 編輯 在建筑方案時,負荷計算我們通常采用單位面積功率法。有個疑問問問各位大俠:《全國民用建筑工程設計技術措施》-2009中P15,辦公樓用電指標30~70W/m2,變壓器容量指標50~100(VA/m2);1. 《供配電設計手冊》第三版P11,用單位面積功率法算出來的是計算有功功率,算變壓器容量的時候僅考慮功率因數和負載率是否就可以了?例如1W平方的辦公,采用用電指標70W/m2,計算有功功率700kW,暫定0.9的功率因素和0.8的負載率,變壓器安裝容量:972kVA,選用1000kVA的變壓器。2. 如果采用變壓器容量指標計算變壓器容量時,是否需要考慮負載率的情況?假如1W平方的辦公,采用變壓器容量指標為100VA/m2,容量為:1000kVA。選變壓器的時候選1000kVA還是選1000/0.8(暫定的負載率)=1250kVA?(不考慮什么負荷等級只考慮容量大?。?/p>

  • 請教高手,這個需要多少電負荷!

    請問這個需要多少電負荷住宅戶數:264戶商場面積:6400平米車庫:5900平米電梯:8臺架空層:1450平米請高手指教指教,很是感謝!!!

  • 請教臨時電.如何計算負荷?

    一個商業建筑,地下室800M2,首層面積8178M2,總建筑面積29000M2,三層,局部四層,底版為筏片基礎. 這個現場的臨時電大約要配多大的變壓器?該怎么計算?謝謝!!!

  • 關于單位面積法計算負荷的問題

    請問在初步設計時用單位法估算負荷時,對于工業廠房來說每平米是多少W?在《措施》里查找正好沒有工業廠房的參照值,請問到底是多少?有知道得告訴一下,謝謝!

  • 潔凈室為什么單位負荷都那么大?

    潔凈室為什么單位負荷都那么大?

    我要講的是潔凈室采用一次回風的情況 換氣次數計算出來的送風量一般都大于消除室內余熱余濕所要求的送風量既然風量大了,送風溫差就可以減小很多,那。。。。。。。。。根據熱濕比線和假定的一個送風溫差確定送風狀態點,為什么要先表冷到機器露點,再等濕加熱到這個送風狀態點呢,不能一次性處理到送風狀態點?。?換個問法,就是為什么空調機組處理空氣都一定要先經過機器露點?這樣不是需要再熱(浪費)或者要把機器露點直接定在熱濕比線與95%相對濕度的交點上(這樣大風量,又大溫差,也浪費能源)最終把單位冷指標搞那么大? 如圖,一次回風,為什么采用3,而不采用1,2可行嗎?[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 編輯 ]

  • 商業中餐廚房電負荷預留問題

    小弟接手一建筑配電方案,其中有一中餐廚房,面積為200平米左右,需預留電源,是否可按單位面積功率法估算負荷,取值多少?請各路高手指點

  • 建筑用電負荷指標如何選???

    如題,全國民用技術措施里的各類建筑負荷指標,有的人說是取完系數的,比如辦公30~70W/m2,實際做的時候是取100W/m2,取0.7的系數,達到這個指標,請問高人,是這樣的嗎?還是實際做的時候就是取這個值?

  • 關于建筑用電負荷分級的一點想法

    如果先把用電負荷首先分成:1.應急負荷.2.生產生活負荷. 在把兩類負荷各分成三級,可參考規范中的分類法子. 所謂應急負荷就是臨時應急用的,應急時間可按30分鐘 60分鐘等,電源轉換時間可15秒以內.象一般計算機熟三級負荷,但應急電源要求很嚴. 生產生活中的一類 二類負荷轉換時間可以大于15秒,但備電工作時間應該長,如大型商場中的照明,備電應能滿足照常營業.象這類負荷不易用EPS等做為備電. 這樣分類后,一二三類負荷實施措施就很清楚拉, 各位同行都發表些自己的看法.

  • 電力系統中的計算負荷的單位是什么

    電力系統中,負荷也叫功率,分三種功率,有功功率P、無功功率Q和視在功率S。     發電機、電動機等大量負荷都是以有功功率P來表示負荷,單位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W       無功功率的單位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示,   1Mrva=1000Krva=1000000rva      變壓器的功率用視在功率S表示,單位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA        三種功率和功率因素cosΦ是一個直角功率三角形關系:兩個直角邊是有功功率P、無功功率Q,斜邊是視在功率S。     三相負荷中,任何時候這三種功率總是同時存在:     S2=P2+Q2   S=√(P2+Q2)       視在功率S=1.732UI   &

  • 建筑工程每戶預留電負荷容量問題

    本人想請教一下 我們項目設計任務要求90㎡一下預留電負荷容量6Kw,90—150㎡每戶預留9Kw;這樣的要求有什么不合理的嗎?預留電負荷容量的大小具體有要求嗎,我看很多都是6、8、10、12Kw,這個有要求是偶數的嗎?請教各位大神?。?!

  • 電廠把電送到我們單位的變壓器然后給我們供電,如果

    各位大俠,我的意思是,電廠他把電一直往我這邊送,如果我們用電設備都不用,他的電還是會往我們這邊送過來,這不是跟電不能存儲有矛盾了嗎.

  • 空塔上升流速的單位和水力負荷的單位的區別?

    多問一下啦------ 空塔上升流速的單位是m/h 我看水力負荷的單位是 m3/(m2。h),水力負荷的單位化簡了以后不是和流速的單位一樣了嗎? 那他們之間有什么聯系呢? 還是數值上是一樣的,只是意思不一樣呢?

  • 消防負荷電機要不要過載保護

    之前不管是自己做的還是參考別人的圖,消防泵都是有熱繼電器保護的,但是昨天在一本手冊上看到這樣一句話:“對于某些斷電后果比過載后果還要嚴重的電動機,如消防負荷的電動機,應該在過載情況下堅持工作,應不裝過載保護。”大家對這種說法有什么看法?

  • 電流速斷的動作為什么同時過負荷的光字牌亮了?

    做微機實驗,實驗的時候無時限電流速斷的動作切除故障,但為什么同時過負荷的光字牌亮了,應該不會亮啊。這個是學生問我的。我也不太清楚?,F(xiàn)在這里人氣不旺啊,大家加油啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:33 編輯 ]

  • 關于氟機的單位負荷要比水機單位負荷配得大的核實

    現在有一部分人認為在估算負荷時氟機要配得比水機大,如辦公室在做水機時配150W/M2,在做氟機時要配到180W/M2.請大家來核實其可信度,盡量說明理由!

  • 求教大型倉庫該選用多大單位冷負荷,經濟,劃算???

    倉庫長是150米.高是19.2米.寬是72米。主要是貨物進倉庫時差不多有40度,倉庫要求長期保持在10度以上30度以下。問各位大蝦,該 選用 多大冷負荷經濟,劃算?地點廣州。。

點擊加載更多

電負荷單位

電負荷單位專題,為您提供電負荷單位相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電負荷單位 相關的專業交流討論,更多電負荷單位相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防炮流量

三相負荷平衡