  • 閥門電動裝置是如何工作的???

    閥門電動裝置工作原理:

  • 關于消防系統穩壓裝置的問題

    在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢?

  • 消防高位水箱穩壓裝置的設置

    在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.

  • 尋電動閥及電動裝置資料

    新規范要求一組水泵向多個水箱供水時,水箱進水管應采用電動閥,不知哪位仁兄有DN50、DN70、DN80、DN100等小口徑閥門及配套的電動裝置的資料,能傳一份的話將不勝感激。最好先給我講一下以上閥們各應配多大功率的電動裝置。along3535@163.com

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖

    網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 腳踏電動兩用風機控制裝置

           DJF-1型電動腳踏兩用風機是用于人防工事,防空地下室在戰時電源被毀時,敵方使用原子、化學或細菌武器的情況下,采用濾毒式通風設備。腳踏電動兩用風機的經常工作方式是電動。只有在戰時才使用腳踏。但一旦使用,都是危急情況,要確保能可靠運轉。其技術指標的重點,是保證戰時人力驅動情況下,滿足400人單元的濾毒式通風要求,同時,考慮到平、戰結合,可利用人力驅動電源為人防工事、地下旅館、餐廳和商場等進行通風換氣。該風機可進行手動和自動兩種操作方式。我公司生產的人防風機自動控制設備客用于共只改風機的啟停,用于戰時地下人防系統。與進風機控制箱、風閥控制箱、通風方式控制箱、通風方式信號燈組成人防地下通風系統。

  • 請教關于低壓斷路器電動裝置

    請問低壓斷路器 比如DW10 DW15 它的電動機合閘裝置原理這些斷路器的跳閘好像都用不到小型電動機 都是通過欠壓線圈跳閘的那么請問是通過什么樣的機械原理來使斷路器合閘的呢?也就是說電動機的轉動是如何作用于合閘的? 直接作用于操作手柄? 還是用彈簧儲能的方式? 如果能有個詳細的解釋或者圖解就好了 謝謝了

  • 關于消防泵自動巡檢裝置的設置

    最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。  查找《民用建筑電氣設計標準

  • 消防電動排煙窗的控制要求

    《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,并具有正常、開窗和故障三種顯示。

  • 消防報警裝置能否穿越防火分區?

    一個廠房,面積大約有1萬平米,劃分成3個防火分區,請問一個防火分區的火災探測器能否與另外一個防火分區的火災探測器連接起來。

  • 一個非消防用的電動閥如何供電?

    進排風機連到室外,暖通要求在風機前加一個電動閥,當電機停止時可以風管關上,防止室外冷空氣進來。但這個電動閥應用什么控制呢?用接觸器嗎?叫不準?請高人指點。謝謝!

  • 化工裝置消防水量的確定

    露天石油化工裝置的設計消防水量,《石油化工企業設計防火規范》只給估算量,沒有一個詳細的算法,能否根據《建筑設計防火規范》,按裝置框架整體體積確定?

  • 消防穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎?

    消防泵啟動后的壓力大于消防穩壓裝置的壓力,穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎?已經在出水上設置了蝶閥,看標準圖集上也是只設立了蝶閥。

  • 某乙類裝置的給排水及消防設計總結

    該裝置火災危險性為乙類,占地面積60*165m,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計。豎管連接方式一般為:

  • 電動機過載保護(消防類負荷)

    消防類電機要求過載保護動作于信號,小容量電機選用微斷時如何保證微斷的熱保護不動作,哪位有電動機的過載特性資料,給兄弟發一個。先謝謝了

  • 閥門電動裝置電氣原理圖集

    一般的電動閥門都可以參照此接線圖

  • 大家來談談火探這個消防新裝置

    火探,一種新型消防裝置 。在國外有十多年的應用歷史 。有許多優點。但是,在國內剛剛起步,有許多值得我們討論的地方。希望有志者一起來研究研究。中國火探技術中心網址: www.firedetect.com.cn

  • 關于消防設施雙電源互投裝置的驗收

    根椐現消防設計規范要求:消防電梯、消防水泵、防排風機---等應采用雙電源供電,在電源未端處切換。但我市(廣州從化)很多房地產開發商在高層建筑電氣施工時,為了節省成本,只采用在配電房處作雙電源切換,用一根電纜向消防設備供電。廣州特種設備檢測所對新裝報驗的消防電梯也不要求在電梯機房的配電箱作雙電源切換。消防驗收時也不將此規范要求列入驗收內容。建設質監部門綜合驗收也能順利通過。為什么政府職能部門對消防規范的執行和監督會這么寬松?不知其它地方對雙電源未端處切換的設置的驗收要求又如何?

  • 請教石化工藝裝置的消防設計問題!

    本人現在在做一個聚乙烯的工藝裝置的消防設計,裝置是放在一個48*21*20M的廠房內的,我只負責裝置以外1M內的消防設計,其它部分甲方委托別的設計院設計,現在我的問題是裝置內反應器的上方是否要設噴淋還是雨淋系統,在裝置內我現在按甲類廠房設計消火栓流量為10L/S,而不是按工藝裝置150L/S設計的對不對?懇請各位大師指教回復,萬分感謝!:handshake

  • 關于電動機微機綜合保護裝置

    請教:電動機微機綜合保護裝置其中有一項保護負序過流保護,介紹說當電機斷相,反相,電源不平衡時將出現負序電流,電機反相是什么意思?指電機反轉嗎?單位一臺高壓電機接好線后反轉,在開關下端調整電源線后正轉,但報負序信號跳閘。這一點不明白。