10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
各位斑竹,請教一個問題,可能有些幼稚。屋頂水箱設置的穩壓泵進出管設置DN50,而管網管徑為DN100可否行得通,若行得通,在哪里變徑更為合適。謝謝。
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。
[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
某工程中兩個建筑物分別高20米,12米。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,100米。 消防系統水泵揚程如何估算?
我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?
1、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,還是最低工作水位也要保證自灌? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,我的套管預留的標高是800,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎?
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。
最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
1。為什么吸水管上要用偏心異徑管?出水管用同心異徑管嗎?2。當水泵的接口和出水管的管徑一樣時還需要同心異徑管嗎?3。管材都采用鍍鋅鋼管可以嗎?
請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
昨天一個朋友問了個問題,假設水泵揚程40米, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米, 即靜壓大于揚程, 此時水泵能夠出水嗎?我也被問糊涂了。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓, 沒想過水泵能不能出水的問題, 直觀的理解,火災初期,水泵、水箱聯合供水,即使一高一低, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,低揚程的泵為什么不能出水呢?
請問諸位, 消防巡檢是每月一次嗎?(主要指消防泵),另外巡檢時水泵是悶轉還是從試驗排水管(就是出水管上接出的DN65短管)出水?每次運行多久?30秒?剛才在網上查了一下, 沒找到確切的資料, 求教了!
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。。?!
有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?
開始設計時甲方說用小區的消防水池和泵房,現在圖紙出了,但審查通不過!現在要改,建筑把水池放在地下室,水泵房放在一樓,可是還有13米多的水平距離,不知道這樣可以嗎?水泵房和水池的布置有什么具體要求?