亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何根據負荷選擇電流大小

    10KV開關柜中,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大?電流互感器變比等參數如何選擇?有沒有選擇標準?請大家指教。。。

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這幾天設計一條隧道的照明回路,才用的是單根VV電纜3相4線供電,燈具為NG150~NG250。接線方式采用L1~L3循環接線,每相負載基本平衡。所以計算功率按沒回路燈具總功率的代數和考慮,計算電流是按下面公式算的(我是按需求系數法計算的,因為隧道照明矰觊_啟,顧系數為1):式中P為燈具總功率,由于《配電設計手冊》上指出,NG燈應考慮14%~16%的鎮流器功率,顧P乘以1.15,設計時要求NG燈具自帶功率因素補償,顧cosφ按0.9計算。希望高手幫忙看看這樣計算對嗎?有什么問題沒有??多謝了~~~本人是做隧道電氣設計的!

  • 負荷為30kw,怎么算出的電流為78A

    看到一張貼:“負荷為30kw,得出的電流為78A”;我認為如果是三相供電,電流應該為30/1.732/0.38=45.7A,若為單相供電,電流應該為30/0.22=136.4A;請問,他的電流78A是怎么來的

  • 過負荷、過載以及過電流有什么區別?

    在10kV及以上高壓系統中,我們經常聽到上面三個概念。在進行繼電保護的配合整定計算時,其動作電流的整定值如何計算?他們分別應用在什么場合? 歡迎解答!

  • 負荷的變化影響電流,該怎么處理?

    配電柜接10臺電機,計算出總負荷和電流后對線進行選型,單相電進來,用電流互感器變流,那么問題來了,10臺電機不同時工作時,電流互感器二次側的電流是比最大電流小的,會影響電流互感器二次側工作,這種情況怎么處理?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 起重機的計算負荷與計算電流

    單臺40t起重機,起升、小車、大車電機分別是240、37、15KW,暫載率是40%,求其計算負荷和計算電流?!豆I(yè)與民用配電設計手冊》中第一章指出:起重機的計算負荷為Pn*sqrt(40/25),根據I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得計算電流;但是第12章中指出采用綜合系數法確定起重機的計算功率=綜合系數*Pn=0.5*Pn。兩種算法的結果并不相同。請問各位高手,這兩種計算起重機負荷的方法各自什么含義?區別載哪里?求計算電流時以哪個公式算得的功率為準?問題緊急,懇請各位給以指點。

  • 變電站母線的電流負荷如何確定

    請問變電站母線的電流負荷如何確定?是否就是變壓器的高壓和低壓側的電流額定值?另外高低壓側的主接線方式一般都應選一樣的嗎?剛畢業,要做項目。

  • 這樣計算電纜的負荷電流對不對?

    變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,所帶負荷的最大允許電流為多少。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,所帶負荷的單位,比如說電動機,用電器,都是采用KW為負荷單位,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素? 另外,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,電壓等級為交流380V。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多大電流?

     電線負荷是大家在選購電線前都比較關注的,目前生活中比較常用的電線規格有 1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢? 這也是大家比較關心的 。

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多少瓦?多少電流?

    1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢?這也是大家比較關心的

  • 關于阻性負荷之間的電流值問題

    我數學學的不好,所以有些事我不會算,我在想 如果A相B相之間用380V的阻性負荷,我們把電流值整定到某一數值(設為10A)。然后把C相與N之間再加上220V的阻性負荷,再把電流值整定到10A。最后我們再測一下4條線的電流,會是一個什么值

  • 請教電流互感器的負荷問題

       下面圖片中用紅色直線標注部分的阻抗,為什么沒有包含紅色橢圓部分的0.03這部分阻抗? 提前謝謝您的回復。

  • 請問變電站母線的電流負荷如何確定

    請問變電站母線的電流負荷如何確定?是否就是變壓器的高壓和低壓側的電流額定值? 另外高低壓側的主接線方式一般都應選一樣的嗎? 剛畢業,要做項目。

  • 全部為單相負荷該如何計算N線電流?

    全部為單相負荷該如何計算N線電流?

    最近遇到一個簡單的案例:臨時民工宿舍有18間,按每間3KW用電量計算,平均地分別接在三條相線,中性線共用。主線選用BVV--4x25,每間再用BVV—3x4接入。但本人愚鈍,實在蒙了——每條相線平均負荷3*6=18KW,那么該N線是不是說負荷著18*3=54KW的電流呢?在三相用電設備中,中性線是回流不平衡電流的,這個我理解。但上邊這個模型里,這么多的單相用電,共用的N線是怎么工作?作用就不是回流不平衡電流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 編輯 ]

點擊加載更多

負荷電流

負荷電流專題,為您提供負荷電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷電流 相關的專業交流討論,更多負荷電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

負荷監測

塔吊負荷