變電站安全運行系統
復習35kV安全凈距
變電運行的主要任務是電力設備的運行操作和維護管理工作。其特點是維護的設備多,出現異常和障礙的機率大;工作繁瑣乏味,容易造成人員思想上的松懈;人員較為分散難于集中管理。一旦發生變電事故,輕則造成經濟上的損失,重則危及電網、設備和人身的安全,甚至昽社會帶來不安定因素,影響社會的穩定。運行值班員是保證電網安全運行、穩定運行和經濟運行的直接執行者。因此,規范變電運行管理,提高變電運行管理水平是電網安全運行的保障。1 變電站倒閘操作管理規定①嚴禁不經批準解鎖操作。防誤閉鎖解鎖工具(鑰匙)的使用必需嚴格履行批準手續,任何人不得隨意啟用閉鎖裝置的緊急解鎖鑰匙。防誤閉鎖裝置整體停用應經單位總工批準。防誤裝置及電氣設備出現異常要求個別步驟解鎖操作,必須由運行部門防誤裝置專責人到現場核實無誤,并簽名批準后方可使用。②在下列情況下,一般不進行倒閘操作:交接班時;事故處理時;雷雨時室外配電裝置的操作;在同一電氣系統,不得同時進行兩個及以上的操作;嚴禁約時停、送電。③停電拉閘操作應按斷路器——負荷側隔離開關——電源側隔離開關的順序
請問變電站主變壓器的滅火器及砂箱主變壓器的距離有哪個規范有具體要求沒?有個項目將滅火器和砂箱放置在消防室,消防室離變壓器并不遠,有人提出需在變壓器旁邊設置滅火器和砂箱 ,請問有依據嗎?
我們這里的110KV變電站消防系統有煙感、水等,但在實際過程中用水去消防是不可行的,如果變電站起火的話:變電站帶電的時候不能用水去救火,變電站沒電的時候又起動不了消防泵去救火!有啥用啊?
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,也可以是開關柜,變壓器,電纜溝起火采取的預警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
一個別墅小區,考慮設置10KV箱式變電站,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮。是還有那位高手知道相關國家規范?
發電廠及變電站電業安全規程 經典版本的PDF格式,供大家下載學習
變電站二次作業安全措施卡
圖紙簡介: 含總平、消防、電氣,施工圖紙詳細,附有材料表等 投稿網友: okgo 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
按GB50016-2006《建筑設計防火規范》5.2.2 10kV以下的箱式變壓器與建筑物的防火間距不應小于3m。那么地下的消防泵房算不算建筑物,這樣的兩者間距是多少?
一、單元項目的質量控制 由于變電站的安裝圖紙及現行安裝規范要求不同,將質量控制項目劃分為: ①主變壓器安裝; ②室外高壓隔離開關安裝; ③高、低壓柜、盤(屏)安裝; ④軟(硬)母線安裝; ⑤無功補償裝置安裝; ⑥防雷及接地裝置(網)安裝等。 二、變壓器安裝質量控制 變壓器開箱驗收時,應認真核對變壓器的規格型號及主要技術參數是否符合設計圖紙要求;仔細檢查外殼是否有外傷、滲油;瓷件是否有脫瓷、裂紋、破損;備品、備件是否齊全。對現場安裝不吊心的變壓器,還應全面詢問押運人員運輸中經過道路狀況及車輛運行情況,以便對變壓器內部鐵心、線圈是否
有哪位大蝦能提供變電站消防水的施工技術協議,本人正在準備,但搞了許多天仍無頭緒,若能提供,請回復在下或電郵至xiangtchen@163.com,不勝感激!
最近新做一個110KV的變電站,想請教曾經做過的朋友,室內消防如何做?是否室內要安裝消火栓,變壓器采用水噴霧消防,事故池的油是否可以直接排到污水處理站和含油污水一起處理?請有經驗的朋友給指教下,謝謝!
第一部分. 序(一) 設備安全巡檢目的為進一步加強電力公司輸、變、配電設施的運行管理,全面掌握設備運行健康狀況,及時發現設備存在的問題和消除缺陷。電力公司生產單位各級人員必須按照自己的崗位職責,對所轄設備進行定期巡視和檢查,全面掌握設備運行狀況,及時發現設備缺陷和危險點(薄弱點),采取防范措施,保證電網設備安全穩定運行。公司本著“獎優罰劣、共同提高”的原則,推行設備巡視檢查聯責制,真正做到:凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監督,預防事故,確保公司安全生產良好局面。為使工作開展地扎實有效,特制定各級人員設備巡視檢查聯責制度。(二) 安全巡檢總體要求2.1在生產用電高峰季節和重要節日,應增加巡視檢查次數和夜巡次數。2.2遇大風、雨、雪、霧、冰雹、洪水等惡劣天氣,必須進行特殊巡視。對危及安全的線路和設備應采取暫停供電的應急措施。2.3在障礙異?;蚴鹿释k?、配電室漏保器動作后,各級人員按照分工必須立即進行巡視檢查,查找故障點,排除故障后方可恢復送電。2.4巡視人員要做到巡視認真,檢查到位,應如實填寫巡視記錄
110kV變電站的設備對地安全距離是多少?比如做電力設計的時候110kV斷路器的最上面和地的距離是多記才算是安全的?或者說才是設計規程允許的?
當前我國電力系統正在進行精簡機構的改革,變電站也在朝無人、少人和一點帶面的方向發展(如:一個有人值班 220KV 變電站帶若干個無人值班 220KV 和 110KV 變電站),減人增效是必然的趨勢,而要很好地達到減人增效的目的,使用一套完善的變電綜合管理系統顯得很有必要,變電站安全運行專家系統正是為滿足這個需要而編制的。變電站安全運行專家系統能夠滿足變電管理朝無人、少人和一點帶面發展趨勢的需要,提高工作效率、增強準確性,對工作過程中的各種記錄都能詳實、準確地記載,友好的界面、方便的數據表格錄入與查詢功能有助于工作人員規范操作,減少大量手工重復錄入,真正達到變電站無人、少人值班的目的。 變電站安全運行專家系統是針對電力系統變電運行管理工作的需要,結合變電站所運行工作經驗而開發的一套完整的變電站運行系統管理軟件,本軟件包含六個子系統模塊:工作票專家系統、操作票專家系統、實時系統、視頻系統、設備監測系統、運行管理系統。 系統為完全開放的二次開發系統,在保證系統安全、穩定運行的同時,既能適合各個電力局的不同要求,又能適應投運后變電站設備變化 。 變電站
希望有用,分析的很詳細
圖紙簡介: 本工程為某220KV變電站消防施工圖,共計10張。本變電站工程配電綜合樓火災危險性為戊類,耐火等級二級,建筑體積約3000平米。圖中主要包含總平面布置圖、各單體滅火器平面布置圖、施工總說明以及豎向拓撲圖等。 內容主要遵循< >和 < >中的有關規定。整體說來該圖紙雖工作量不大,但是設計內容包含了消防的所有東西,各連接點(比如與市政的接口大小、壓力等)都描述的非常清晰,該部分是達到施工圖深度要求。 <