亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:消防水壓不夠怎么弄?

    現在遇到這么一個問題,以前的老樓,四層,消防與市政共用主供水管,消火栓水壓不夠,需要改造。請問各位大俠,改造需要什么程序,報消防,還有比較簡便的修改方案,謝了

  • 七層底商住宅的消防水壓

    規范有‘七層底商住宅應設室內消火栓’,那其七層的消火栓怎樣滿足消火栓保護半徑的水壓?若用水箱來保證水壓,那水箱會很高,與建筑非常不協調,不知那樣會更好?

  • 怎么滿足消防水箱的水壓要求?

    消防水箱和給水水箱有一根水管供水,然后在分別引出給水管和消防水管.為了滿足消防水壓,一定要在消防水管上加水泵嗎?如果裝了水泵以后要全天開嗎?請各位多多指教~~~~~~~~

  • 消防水要求的出口壓力是多少

    消防水要求的出口壓力是多少啊?是有統一的要求還是不同的建筑需要不同的壓力啊?我消防沒有做過的,請教大家希望知道的能夠說下別嫌麻煩 謝謝

  • 消防水槍出水凈水壓力多少米?

    高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?

  • 請問一般是市政水壓是多少

    我問過這里的人,說是10米水柱,可是基本上七層的住宅都是由市政直接供水的,所以我覺得應該不止10米,是這樣嗎?還有就是想問下每戶都是單獨一根水管供水的,這樣的供水方式有什么叫法嗎?我記得以前老師說過這種方式好像不太好,是這樣嗎?

  • 水壓不夠的多層建筑,需設消防水池、泵房加壓嗎?

    如題:水壓不夠的多層建筑,需設消防水池、泵房加壓嗎?現有一辦公樓層高為5+5+3.3+3.3+3.3按規范應設室內消火栓,所需水壓經計算需要41.8m水柱,市政水壓不滿足,請問是否需要設置消防水池、泵房加壓?

  • 高位消防水箱與系統環路水壓 問題

    現在有個問題求教大家,我簡單畫了個圖以示說明:屋面不允許做水箱,只能做在頂層,但頂層也需做消火栓;系統為臨時高壓系統,設增壓穩壓設備,其問題在于頂層消防環路管道系統標高比水箱水位還高,問自身的增壓穩壓系統能不能保證頂層消火栓凈壓,水箱儲存水能不能在火災時補給到系統內起到初期滅火作用。本人對這塊兒很是糊涂還請大家給個解釋。謝謝

  • 消防水鶴能替代室外消火栓嗎?

    那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧?還有,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,各位同行給點意見吧。

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 消防水泡的管道的材質是?

    各位老師,我是新手,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝

  • 消防栓水壓小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧?,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!

  • 關于消防水炮的問題請教大家

    請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,依據在哪里?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,不知道這樣行還是不行?

  • 消防水池和水箱的一些問題

    在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!

點擊加載更多

消防水壓是多少

消防水壓是多少專題,為您提供消防水壓是多少相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水壓是多少 相關的專業交流討論,更多消防水壓是多少相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變電站消防安全

后負荷